Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8832
Follower:innenMaximaldrehzahl Spindel erhöhen
03.08.2016, 12:39 Uhr
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Ich möchte bei einer Außenrundschleifmaschine die maximale Drehzahl der Werkstückspindel erhöhen. Die Spindel ist für
1000 U/min ausgelegt aber aktuell auf 550 U/min begrenzt.
Ich habe jetzt die spindelbezogenen Maschinendaten 403* und 451* angepasst.
Allerdings ist der Antrieb immernoch auf 550 begrenzt. Gibt es irgendwo noch einen weiteren Parameter für die maximale Drehzahl?
Es handelt sich um SW 2 (Softwarestand)
Grüße
folgendes Problem:
Ich möchte bei einer Außenrundschleifmaschine die maximale Drehzahl der Werkstückspindel erhöhen. Die Spindel ist für
1000 U/min ausgelegt aber aktuell auf 550 U/min begrenzt.
Ich habe jetzt die spindelbezogenen Maschinendaten 403* und 451* angepasst.
Allerdings ist der Antrieb immernoch auf 550 begrenzt. Gibt es irgendwo noch einen weiteren Parameter für die maximale Drehzahl?
Es handelt sich um SW 2 (Softwarestand)
Grüße
03.08.2016, 12:47 Uhr
Hallo
Schau mal unter " PARAMETER " -> " SETTINGDATEN " -> " SPINDELDATEN ".
Oder aber ob in Deinem Bearbeitungsprogramm eine Begrenzung drin ist.
Gruß
Michael
Schau mal unter " PARAMETER " -> " SETTINGDATEN " -> " SPINDELDATEN ".
Oder aber ob in Deinem Bearbeitungsprogramm eine Begrenzung drin ist.
Gruß
Michael
03.08.2016, 15:20 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
MD 4510 ist schon richtig.
Ich würde mal noch MD 2800-2803 ansehen wollen.
Ich würde mal noch MD 2800-2803 ansehen wollen.
22.08.2016, 17:12 Uhr
Hallo,
erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Und tschuldigung für die späte Rückmeldung, hatte vergessen die E-Mail benachrichtigung einzuschalten.
In den Settingdaten sind 800 1/min eingetragen. "Abgeriegelt" wird im Augenblick bei 550, auch wenn ein höherer Sollwert übernommen wird.
280* ist für den Antrieb nicht parametriert, bzw. ein Wert von 0 eingegeben.
Es ist auch egal ob ich die Spindel im MDA od. in einem Teileprogramm (neu angelegt) einschalte.
erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Und tschuldigung für die späte Rückmeldung, hatte vergessen die E-Mail benachrichtigung einzuschalten.
In den Settingdaten sind 800 1/min eingetragen. "Abgeriegelt" wird im Augenblick bei 550, auch wenn ein höherer Sollwert übernommen wird.
280* ist für den Antrieb nicht parametriert, bzw. ein Wert von 0 eingegeben.
Es ist auch egal ob ich die Spindel im MDA od. in einem Teileprogramm (neu angelegt) einschalte.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: