Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Messen mit Messtaster (Marposs)

Beitrag 06.05.2025, 13:07 Uhr
Haege
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,

ich habe hier folgendes Problem. Bei unserer Drehmaschine NG 400 von Boehringer mit Siemens 840D Powerline war ein Messtaster verbaut. Als wir die Maschine gekauft hatten, war nur der Empfänger drin, kein Taster. Den hab ich jetzt dazu gekauft, gepaired. Auf der Maschine sind noch Programme und Unterprogramme, für kalibrieren und messen z.b. Das Programm fürs Kalibrieren hab ich mal laufen lassen, nachdem ich dort die Werte angepasst hatte, das lief zumindest mal durch.

Aber beim messen klappt es noch nicht so ganz. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn der Taster ausgelöst hat. Auch wird im WKZ unter Verschleiß X nichts verändert.

Ich drehe gerade 10mm in Z einen Durchmesser an D195,45, der gemessen werden soll, hier soll dann die Abweichung unter Verschleiß verrechnet werden, danach kommt der Schlichter wieder und dreht fertig.

62306 Kanal1 Satz N1230: zulässige Maßdifferenz überschritten.

Hier mal das Unterprogramm dazu. Wo mache ich hier Fehler ? Die Zyklen sind von Siemens ?

VORAUSSETZUNGEN: CYCLE109-111/114/115/117/118/198/199/83/840/90/93-97/972-974

QUELLTEXT
%_N_MESSEN_KORREKTUR_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_LH_BOLZEN_97018367_WPD
; PROGRAMM WERKSTUECKMESSEN
; NG 400 (STAND 06.05.25)

;VORAUSSETZUNGEN: CYCLE109-111/114/115/117/118/198/199/83/840/90/93-97/972-974/SAFE. G57 MUSS 0 SEIN

;SPANNFUTTER SCHUNK THW 500-128 L.=193.96 D.=499.85
;MESSTASTER: REV.POS.11 T="MESSTAST" TYP500 SL8 GEO-X=106.104 GEO-Z=79.258 GEO-R=3.0 MESSTASTEREINGANG: DB10.DBX107.1
;----------------------------------------------------------------

N10 H50=0
N20 IF($A_DBB[603]==1)GOTOF GAUGE  ;VARIABLE FUER SOFTKEY                                              WERKSTUECKMESSEN
N30 GOTOF END_GAUGE
N40 GAUGE:
;----------------------------------------------------------------
;N50 $P_UIFR[1,Z,TR]=163.096+477 ;   SPANNFUTTERLAENGE EINGEBEN *****
;----------------------------------------------------------------
N60 G0 G53 X880 D0    ; FREIFAHREN IN X
;N70 G0 G53 Z800 D0
N80 G0 G53 Y0 D0
N90 H2363
;N100 SPOS=0
;G4 F1
;STOPRE
N110 G54
;----------------------------------------------------------------
N120 _MVAR=0     ; 0=1PKT.MESSUNG / 2=2PKT.MESSUNG
N130 _PRNUM=1    ; MESSTASTEREINGANG 1=CH1 / 2=CH2
N140 _TZL=0      ; NULLKORREKTURBEREICH
N150 _TSA=10     ; VERTRAUENSBEREICH
N160 _FA=2       ; FAKTOR FUER VERVIELFACHUNG DES MESSWEGES
N170 _VMS=300    ; MESSGESCHWINDIGKEIT IN MM/MIN
N180 _NMSP=1     ; ANZAHL DER WIEDERHOLMESSUNGEN
N181 _TDIF=1     ; DIMENSION DIFFERENCE CHECK
N190 _TUL=0.15   ; TOLERANZOBERGRENZE
N200 _TLL=-0.15  ; TOLERANZUNTERERGRENZE
N210 _TMV=0      ; MITTELWERTBILDUNG MIT KORREKTUR
N211 _PRNUM=1    ; PROBE NUMBER (=1)
N212 _EVNUM=0    ; EMPIRICAL VALUE MEMORY NUMBER (0=WITHOUT)
N220 T="MESSTAST"; MESSTASTER REV.POS.11

;----------------------------------------------------------------
N230 _SETVAL=195.45;    **** WK.ST.DURCHMESSER IN X 195.45 ****  ;----------------------------------------------------------------
N240 _MA=2       ; MESSACHSE 1=Z / 2=X
N250 _MD=1       ; MESSRICHHTUNG 0=POSITIV / 1=NEGATIV
N260 _KNUM=1     ; KORREKTUR NR.(D-NR.) _KNUM=1     WERT IN -                                              _KNUM=10001 WERT IN +
N270 _TNAME="SCHL_16ER_12"; KORREKTURWERTE AUF WERKZEUGNR.

N280 G0 Z-16 D1  ; ANFAHRPUNKT IN Z
N290 G94 G1 X200.45 D1 F10000; ANFAHRPUNKT: WKSTK.DURCHMESSER+5MM
N300 M15;MESSTASTER EIN
N310 M20;KOLLISIONSABFRAGE AUS
N320 STOPRE
N330 CYCLE974;MESSZYKLUS
N320 M16;MESSTASTER AUS
N330 M21;KOLLISIONSABFRAGE EIN
N340 G1 X208 D1       ;FREIFAHREN IN X
N650 G0 G53 X880 D0  ; FREIFAHREN IN X
N660 G0 G53 Z610 D0
;N670 $P_UIFR[1,Z,TR]=0
N680 R26=0
N690 END_GAUGE:
N700 M30


Ich finde auch nichts, wo er den gemessenen Wert abspeichert oder hin schreibt. Hab auch hier mal mit den Werten gespielt, kein Erfolg.

QUELLTEXT
N181 _TDIF=1     ; DIMENSION DIFFERENCE CHECK
N190 _TUL=0.15   ; TOLERANZOBERGRENZE
N200 _TLL=-0.15  ; TOLERANZUNTERERGRENZE


Grüße,
Hagen
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: