Hallo, ist es möglich beim Zyklus 100 - erstellen eines Messprotokolls -
das erstellte Protokoll außerhalb des Programmordner abzuspeichern?
Beispiel: Messprogramm liegt unter Werkstücke im Order Test, ich möchte nun das Protokoll nicht im Order Test,
sondern auf einem Netzwerklaufwerk in einem Ordner Protokolle
Vielen Dank im Voraus
Gruß
das erstellte Protokoll außerhalb des Programmordner abzuspeichern?
Beispiel: Messprogramm liegt unter Werkstücke im Order Test, ich möchte nun das Protokoll nicht im Order Test,
sondern auf einem Netzwerklaufwerk in einem Ordner Protokolle
Vielen Dank im Voraus
Gruß
15.09.2019, 08:03 Uhr
Hallo
vielleicht hilft dir das Thema hier weiter:
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...st&p=299795
Gruß Boern
vielleicht hilft dir das Thema hier weiter:
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...st&p=299795
Gruß Boern
--------------------
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
15.09.2019, 09:20 Uhr
Hier noch ein Beispiel mit einem anderem Pfad:
-----------------------------------------------------------------------------------
DEF INT ERROR, _TEST_TT
_TEST_TT=100
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Messzeit: "<<$A_DAY<<"."<<$A_MONTH<<".20"<<$A_YEAR<<" - "<<$A_HOUR<<":"<<$A_MINUTE<<" Uhr")
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Das ist ein Test "<<_TEST_TT)
STOPRE
M30
--------------------------------------------------------------------------------------
Jetzt müßtest du denn Pfad : /_N_WKS_DIR/
auf dein externes Laufwerk anpassen.
Gruß Boern
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 15.09.2019, 09:21 Uhr
-----------------------------------------------------------------------------------
DEF INT ERROR, _TEST_TT
_TEST_TT=100
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Messzeit: "<<$A_DAY<<"."<<$A_MONTH<<".20"<<$A_YEAR<<" - "<<$A_HOUR<<":"<<$A_MINUTE<<" Uhr")
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Das ist ein Test "<<_TEST_TT)
STOPRE
M30
--------------------------------------------------------------------------------------
Jetzt müßtest du denn Pfad : /_N_WKS_DIR/
auf dein externes Laufwerk anpassen.
Gruß Boern
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 15.09.2019, 09:21 Uhr
--------------------
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
15.09.2019, 18:16 Uhr
Hallo, ist es möglich beim Zyklus 100 - erstellen eines Messprotokolls -
das erstellte Protokoll außerhalb des Programmordner abzuspeichern?
Beispiel: Messprogramm liegt unter Werkstücke im Order Test, ich möchte nun das Protokoll nicht im Order Test,
sondern auf einem Netzwerklaufwerk in einem Ordner Protokolle
Vielen Dank im Voraus
Gruß
das erstellte Protokoll außerhalb des Programmordner abzuspeichern?
Beispiel: Messprogramm liegt unter Werkstücke im Order Test, ich möchte nun das Protokoll nicht im Order Test,
sondern auf einem Netzwerklaufwerk in einem Ordner Protokolle
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Extern speichern, geht mittels Befehl EXTOPEN anschließend WRITE.
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.09.2019, 18:17 Uhr
Hier noch ein Beispiel mit einem anderem Pfad:
-----------------------------------------------------------------------------------
DEF INT ERROR, _TEST_TT
_TEST_TT=100
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Messzeit: "<<$A_DAY<<"."<<$A_MONTH<<".20"<<$A_YEAR<<" - "<<$A_HOUR<<":"<<$A_MINUTE<<" Uhr")
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Das ist ein Test "<<_TEST_TT)
STOPRE
M30
--------------------------------------------------------------------------------------
Jetzt müßtest du denn Pfad : /_N_WKS_DIR/
auf dein externes Laufwerk anpassen.
Gruß Boern
-----------------------------------------------------------------------------------
DEF INT ERROR, _TEST_TT
_TEST_TT=100
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Messzeit: "<<$A_DAY<<"."<<$A_MONTH<<".20"<<$A_YEAR<<" - "<<$A_HOUR<<":"<<$A_MINUTE<<" Uhr")
WRITE(ERROR,"/_N_WKS_DIR/_N_STRAT_PROTOCOL_WPD/_N_OLD_PROT_MPF","Das ist ein Test "<<_TEST_TT)
STOPRE
M30
--------------------------------------------------------------------------------------
Jetzt müßtest du denn Pfad : /_N_WKS_DIR/
auf dein externes Laufwerk anpassen.
Gruß Boern
Oh die alten CHIRON Temperatur Kompensation Protokolle
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.09.2019, 22:26 Uhr
--------------------
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
20.09.2019, 07:05 Uhr
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten
Ich habe das ganze erstmal mit einem anderen Ordner probiert:
WRITE(_ERROR,"_N_WKS_DIR/_N_TEST2_WPD/_N_PROTOKOLL_MPF","SOLLWERT Z="<<_OVR[3])
Nun funktioniert das soweit und das Protokoll wird bei den Werkstücken unter TEST2 abgelegt.
Wie funktioniert das ganze nun mit meinem Netzlaufwerk, der Pfad zum Netzlaufwerk sieht so aus:
\\10.5.135.100\NC-DATEN\MASCHINE\
WRITE(_ERROR,"//10.5.135.100/NC-DATEN/MASCHINE/_N_TEST2_WPD/_N_PROTOKOLL_MPF","SOLLWERT Z="<<_OVR[3])
Leider funktioniert das so nicht, wo liegt mein Fehler?
Gruß
Ich habe das ganze erstmal mit einem anderen Ordner probiert:
WRITE(_ERROR,"_N_WKS_DIR/_N_TEST2_WPD/_N_PROTOKOLL_MPF","SOLLWERT Z="<<_OVR[3])
Nun funktioniert das soweit und das Protokoll wird bei den Werkstücken unter TEST2 abgelegt.
Wie funktioniert das ganze nun mit meinem Netzlaufwerk, der Pfad zum Netzlaufwerk sieht so aus:
\\10.5.135.100\NC-DATEN\MASCHINE\
WRITE(_ERROR,"//10.5.135.100/NC-DATEN/MASCHINE/_N_TEST2_WPD/_N_PROTOKOLL_MPF","SOLLWERT Z="<<_OVR[3])
Leider funktioniert das so nicht, wo liegt mein Fehler?
Gruß
20.09.2019, 08:36 Uhr
Um von der NC aus auf ein externes Gerät zu schreiben ist meines Wissens eine Option (Zusätzlich xxx MB HMI-Anwenderspeicher auf CF-Card der NCU") von Siemens nötig.
Etwas genauer siehe Anhang.
Etwas genauer siehe Anhang.