Hallo,

ich habe immer das Problem wenn mein Programm mehr als ca. 80000 Sätze hat das ich es nicht ablaufen lassen kann er sagt immer NC-Speicher voll. Was ich aber nicht verstehen kann. Ich lösche immer alle alten Programme und den Temp Ordner hab ich auch gelöscht. An der Maschine steht Festplatte 11GB das muss doch wohl reichen. Ich schicke das Programm über Datenkabel an die Maschine. Maschine ist eine DMC 635V mit Siemens 840D.

Was kann ich tun das ich größere Programme ablaufen lassen kann und nicht mehr mein Programm zerstückeln muss..

Danke smile.gif
   
Beitrag 24.01.2019, 06:29 Uhr
SeanClaud
SeanClaud
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 23.12.2014
Beiträge: 177
Servus,

die 11GB sind sicher kein NC-Speicher sondern eher eine PCU....
den NC Speicher könnte man mit einer Siemens Lizenz erweitern, soweit ich das weiß ansonsten musst du eher mit EXTCALL arbeiten.
Siemens Dokumentation Arbeitsvorbereitung ==> Flexible NC-Programmierung ==> Unterprogrammtechnik.