Hallo,

ich habe ein Problem beim Palettenwechsel an einer DMC 60H mit Siemens 810D Maschine B. 98.
M-Funktion für Palettenwechsel ist M60.
Wenn ich im MDI M60 programmiere und die Palette über die Freigabetaste freigebe wird der PW ausgeführt.
Wenn ich im Programm M60 programmiere und am Rüstplatz meine Palette freigebe fährt die Maschine zwar
in Wechselposition führt den PW aber nicht aus.

Laut DMG muss es etwas mit der Palettenverwaltung zu tun haben, Da habe ich jetzt meiner Meinung nach alle Möglichkeiten durch
und der PW funktioniert noch immer nicht.

Für eure Hilfe schonmal vielen Dank!!
   
Beitrag 31.10.2014, 20:30 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 24.11.2005
Beiträge: 2.098
Fehlermeldung?
kam der Fehler plötzlich oder war vorher etwas?
mal m61 und m62 probiert?


--------------------
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
   
Beitrag 01.11.2014, 09:58 Uhr
tim1481
tim1481
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.10.2008
Beiträge: 4
QUOTE (Dicker Span @ 31.10.2014, 20:30 Uhr) *
Fehlermeldung?
kam der Fehler plötzlich oder war vorher etwas?
mal m61 und m62 probiert?

Fehlermeldung kommt leider keine.
Fehler war bei mir schon immer da. M61 M62 kenne ich nicht und wird
in der Anleitung auch nicht beschrieben.

Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
   
Beitrag 01.11.2014, 13:22 Uhr
Poppi
Poppi
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.12.2002
Beiträge: 186
Hallo,
mit M67 die Palette in dem Arbeitsraum fertig melden(am Ende vom Prg oder vom Startprg), sonst weiß das Palettenprg nicht das es wechseln darf.
Gilt meines Wissens nur wenn in der Palettenverwaltung Automatikbetrieb angewählt ist.
Gruß
Frank


--------------------
Nichts ist so beständig wie die Veränderung.


Gruß Frank
   
Beitrag 15.11.2014, 13:48 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 24.11.2005
Beiträge: 2.098
Problem gelöst?

Wir haben heute eine DMC60H HiDyn in Betrieb genommen und gleichen Fehler gehabt.
Es hatte sich ein Stecker am Ventilblock gelöst. Es wurde das Ventil zum Heben der Palette einfach nicht getätigt. Es erscheint kein Fehler.


--------------------
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
   
Beitrag 23.08.2021, 20:00 Uhr
Dersiedler11
Dersiedler11
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 25.08.2014
Beiträge: 1
Servus miteinander,

seit Tagen versuche ich den Palettenwechsler einer 60H automatisch drehen zu lassen. Ich bin am verzweifeln!

Momentan wechselt der Mitarbeiter die Palette übers MDA und M60, danach startet er das Bearbeitungsprogramm. Was allerdings schon öfters zu Fehlbedienung geführt hatte.
Um die Fehlbedienung zu minimieren wollte ich am Ende des Programms einen automatischen Wechsel durchführen.

So in etwa:
M67
STOPRE
M60
STOPRE
GOTOB ANFANG ==> (Maschine soll in Serie laufen, Rücksprung auf Anfang)
M30

Soweit so gut, wenn nicht immer vor dem Wechsel der Palette eine Art Fenster im Display erscheint und mich frägt ob ich die Palette wirklich wechseln möchte. Die Maschine bleibt solange stehen, bis ich über die Softkey Leiste JA oder NEIN gedrückt habe. Bei Ja wechselt sie die Palette und springt zurück an ANFANG.


Wie bekomme ich diese Bestätigung weg? bzw Was mach ich falsch?


Grüße Dersiedler11
   
Beitrag 26.10.2021, 11:33 Uhr
Pu3a
Pu3a
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.06.2017
Beiträge: 92
M99 M60
So sollte es klappen
   