Ressourcenkonflikt und Betriebszähler, 810d an Holzher Unimaster

Beitrag 30.08.2016, 21:01 Uhr
Svengoe
Svengoe
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.08.2016
Beiträge: 3
Hallo in die Runde,

kurz vorweg - ich bin absoluter Neuling auf dem CNC Gebiet und hoffe Ihr habt ein bisschen Nachsicht mit mir.

Zum Problem:

Wir haben eine alte Holzher Unimaster mit einer 810d auf der Twincam32 unter Windows95 läuft.
Die Maschine wurde gebraucht bei einem Maschinenhändler gekauft und wurde im Vorfeld überholt, sowie einige Module der Steuerung erneuert.

Nun verhält es sich so, das wir nach jedem Neustart der Steuerung einen Ressourcenkonflikt zwischen Netzwerkkarte und COM Port beseitigen müssen.
Trotz speichern sind die Einstellungen nach einem Neustart wieder auf die fehlerhafte Einstellung zurückgesetzt.

Da das Floppylaufwerk ebenfalls trotz Austausch nicht funktioniert (Rechner friert ein sobald eine Diskette eingelegt wird) verhält es sich mit dem Datenaustausch etwas schwierig.


Das zweite Problem ist eine Fehlermeldung "Betriebszähler nicht initialisiert". Leider finde ich im Handbuch keine Angaben dazu.
Jemand eine Idee?


Wie gesagt, blutiger Anfänger! Aber lernbereit und willig =)


Gruß Sven
   
Beitrag 20.02.2020, 16:26 Uhr
oursomatic
oursomatic
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.02.2020
Beiträge: 1
Hello,

Did you find the solution of the error 700632 / 700633 message. "Betriebszähler nicht initialisiert"

I have a holzher unimaster with the same problem after a NC + PLC reload.

i am trying to get help from the machine manufacturer but they act like they want me to paid for a technician trip.......

I will be very happy to find out how to fix it and it will be helpful if the solution could be found here.
   
Beitrag 20.02.2020, 18:03 Uhr
Svengoe
Svengoe
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.08.2016
Beiträge: 3
Hi,

es ist tatsächlich recht einfach wenn man weiß wie.

Du musst in die Maschineneinstellung und das Kennwort für Hersteller setzen, dann auf der zweiten Seite der Inbetriebnahme gibt es den Punkt „MD-config“.
Dort kannst du deine Maschinenkonfiguration auswählen. Ändern solltest du da nichts wenn die Maschine läuft.

Einfach nur auf speichern drücken und dann nck-Reset.

Dann ist der Betriebsstundenzähler wieder aktiv.

Viel Erfolg
   