Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Schnittstelle PC Rs232 auf Sinumerik 810T GA2, Daten gehen raus aber nicht rein ;-(

Beitrag 04.09.2024, 13:28 Uhr
hos33
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo Kollegen, ich hab leider ein Problem bei meiner alten Dame EMCOTURN 360. Ich kann die Daten ohne weiteres aus der Maschine an den PC schicken.
Die Einstellungen sind:
5010 u. 5012: 00000000
5011 u. 5013: 11000111 (9600 Baut)
5016: 00101000
Parität ist gerade
2 Stopbits
RTS
7 Datenbits
Anfang bei %
Ende bei M30

Mein Problem ist:
Ich hab zwar mein Kabel zusammengebaut aber keinen Hardwarehandshake mittels Brücke (also Keinen). Ich kann die Daten aus der Maschine rausspielen und diese werden korrekt angezeigt.
Beim reinspielen bzw. upload gehe ich auf Daten EIN auf der Sinumerik (DIO erscheint oben rechts)und anschließend am PC auf senden. Soweit alles Gut. TX an der RS232 Schnittstelle wird angezeigt bzw. blinkt (Also gehen daten raus), jedoch werden auf der CNC keine Bites runtergezählt bzw. der Wert verändert sich nicht und es wird auch kein neues Hauptprogramm hinzugefügt. Ich sende im Textformat oder als ISO Drehen (keines funktioniert).

Was mach ich falsch!!!! oder passt mein Kabel nicht. Ich gehe von 9 auf 25.

Herzlichen Dank für eure Unterstützung.

Mfg Chri
   
Beitrag 05.09.2024, 12:27 Uhr
Confi
Level 1 = Community-Lehrling
*
ZITAT(hos33 @ 04.09.2024, 16:28 Uhr) *
Hallo Kollegen, ich hab leider ein Problem bei meiner alten Dame EMCOTURN 360. Ich kann die Daten ohne weiteres aus der Maschine an den PC schicken.
Die Einstellungen sind:
5010 u. 5012: 00000000
5011 u. 5013: 11000111 (9600 Baut)
5016: 00101000
Parität ist gerade
2 Stopbits
RTS
7 Datenbits
Anfang bei %
Ende bei M30

Mein Problem ist:
Ich hab zwar mein Kabel zusammengebaut aber keinen Hardwarehandshake mittels Brücke (also Keinen). Ich kann die Daten aus der Maschine rausspielen und diese werden korrekt angezeigt.
Beim reinspielen bzw. upload gehe ich auf Daten EIN auf der Sinumerik (DIO erscheint oben rechts)und anschließend am PC auf senden. Soweit alles Gut. TX an der RS232 Schnittstelle wird angezeigt bzw. blinkt (Also gehen daten raus), jedoch werden auf der CNC keine Bites runtergezählt bzw. der Wert verändert sich nicht und es wird auch kein neues Hauptprogramm hinzugefügt. Ich sende im Textformat oder als ISO Drehen (keines funktioniert).

Was mach ich falsch!!!! oder passt mein Kabel nicht. Ich gehe von 9 auf 25.

Herzlichen Dank für eure Unterstützung.

Mfg Chri

   
Beitrag 05.09.2024, 12:39 Uhr
Confi
Level 1 = Community-Lehrling
*
Bei älteren Machinen kann 9600 baud etwas schnell sein. Beim Auslesen ist es kein Problem, da der Pc oft schneller ist als die Maschine.
Wir verwenden meistens 1200 Baud (5011=11000100).

Anbei noch die Pinbelegung.

Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Sinumerik810_Transfer.png ( 44.22KB ) Anzahl der Downloads: 4
 
   