Hallo Leute, ich habe eine Sinumerik 810D mit (6fc5203-0ad10-1aa0) OP + (EHDW-BE5S-IM) MPG, mein Problem ist, dass die MPG-Kabel gecuttet wurden, Ich habe das Kabel repariert, aber jetzt bleibt mein Bedienpult am Referenzpunkt hängen (Manueller Referenzpunkt-Annäherungsmodus immer AN!). Daher kann ich momentan keine Operationen mit meiner CNC-Maschine durchführen!

Hatte jemand schonmal das gleiche Problem? Oder hat jemand eine Idee oder mögliche Lösung für das?

Vielen Dank im Voraus.
   
Beitrag 10.07.2024, 21:00 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
*******
ZITAT(mdavut @ 10.07.2024, 12:01 Uhr) *
dass die MPG-Kabel gecuttet wurden, Ich habe das Kabel repariert, aber jetzt bleibt mein Bedienpult am Referenzpunkt hängen


möglich das es beim cutten zu einem Kurzschluss gekommen ist der dir irgendwo in der Elektronik etwas zerschossen hat
   