Sinumerik 810M GA3 blockierter Speicher, Problem mit der Erstellung neues Program

Beitrag 12.04.2007, 11:57 Uhr
misiug
misiug
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 24.01.2007
Beiträge: 31
- Sinumerik 810GA3 blockierter Speicher ?

- Problem mit der Erstellung neues Programmes

Hallo zusammen ,
Ich habe eine gebrauchte Maschine AXA mit folgenden Steuerung gekauft :
Sinumerik 810 GA3
System : Verfahrlogik 3.2 17089300
PLC 3.2 17089300
ASM 4.9 27019540

Die Anlage hat hoechstwahrscheinlich der Speicher gesperrt.
WEnn wir ein neues Programm erstellen moechten (Programmnummer ist in der
Programm- Liste nicht vorhanden) wird ein Fehler gemeldet:

KEINE PROGRAMM-NR FREI %19

Programm laesst isch auch nicht kopieren sowie seine Bezeichnung kann nicht
geaendert werden.

WAs interessant ist, die frueher in die Steuerung eingelesenen Programme
kann mann sowohl editieren als auch aendern.
Loeschen funktioniert in Ordnung.

Ich habe versuchtm ein paar Programme zu loesen,umd Speicher freizumachen,
leider hat sich die Situation nicht verbessert.

Haetten Sie irgendwelche Hinweise? Vielen Dank fuer jeden Rat!
   
Beitrag 12.04.2007, 13:33 Uhr
Der Meister
Der Meister
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.09.2003
Beiträge: 114
Hallo,
irgendwie kommt mir das Problem bekannt vor.....ich glaube wir haben damals den Anwenderspeicher formatiert. Geht sehr schnell:-)

Viel Glück
Gruß
Der Meister


--------------------
Debugging? Klingonen debuggen nicht.
Unsere Software ist nicht dazu gedacht,
die Schwachen zu verhätscheln.
   
Beitrag 12.04.2007, 16:17 Uhr
CNCAllgäuer
CNCAllgäuer
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 17.12.2004
Beiträge: 584
Such mal irgendwo bei Programm Editieren/Programm anzeigen die Taste "REORG" und drück da drauf.Die 810M behält sich gelöschte Programm noch irgendwie im Hinterkopf.Von daher könnte auch deine Fehlermeldung herkommen...

Mfg
Florian
   
Beitrag 12.04.2007, 18:19 Uhr
mischl
mischl
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 24.11.2006
Beiträge: 1
Könnte sein, das die maximale anzahl von programmen erreicht ist. Schaue mal unter: NC-MD, allg. Daten, Maschinendatum 8 (dort steht die zahl der max erlaubten NC Programme.) Kannst du ruhig hochsetzen, maximaler Eingabewert 1000.
Achtung Zyklen und Unterprogramme zählen auch dazu.

Viel erfolg
   
Beitrag 18.01.2022, 08:13 Uhr
Mansa
Mansa
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.02.2009
Beiträge: 11
Hallo habe auch das Problem mit der Anzahl der Programme im Speicher.

Was bedeutet Maschinendatum 8?

Grüße

Moef
   
Beitrag 09.02.2022, 15:22 Uhr
pivovar
pivovar
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.02.2022
Beiträge: 1
Hi, bin ganz neu hier... vielleicht sind die alten Hasen noch hier um diesen alten Beitrag evtl. zu lesen..
Ich hab hier in der Firma ne uralte Chiron (Bj 89) mit sinumerik 810M Steuerung und auch ein Problem mit der Programm-Menge, bei mir sind auf den Maschinendaten Pos.8 "50" eingetragen, - beim Kauf der Maschine vor 15Jahren war das kein Problem weil wir diese nur für die schnelle Herstellung von riesigen Mengen Platten mit ein paar Gewinden brauchten - im Programmieren kenne ich auch nur rudimentäte Grundlagen. jetzt wird etwas mehr verlangt und ich arbeite mich langsam ein - aber mir fehlen auch Programmplätze.... ich habe leider kein Kennwortzugang um das zu ändern - müsste auf etwa 80 Programme hoch (wenn meine freien Zeichen reichen) weil die V24 Schnittstelle Fehlerhafte Zeichen übermittelt, kennt da jemand das Kennwort und was kann ich dabei alles falsch machen?
Gruß Pivo
   
Beitrag 24.02.2022, 14:20 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 27.09.2017
Beiträge: 161
Ich habe dir mal eine PN geschickt. Falsch machen kann man theoretisch sehr viel, aber wenn du nicht unbedacht irgendwelche Parameter änderst ohne zu wissen was es bewirkt, wird alles gut gehen smile.gif Hast du eine Datensicherung der Maschine? Würde ich sonst vorab auf jeden Fall mal tun.
   