Hallo Leute,
ich habe vor mir eine Stoppuhr, wie auch hier schon öfters im Forum beschrieben einzubauen. Allerdings habe ich noch nie eine solche UGUD definiert. SIe lautet
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
Mein Problem ist einfach folgendes. Ich hab keine Ahnung wo man diese UGUD definieren soll. Ich habe es bereits aus dem Stoppuhr Unterprogramm versucht, aber aus den Anwenderzyklen heraus, will die 840D das einfach nicht zulassen. Gebt mir doch mal bitte eine kurze Anleitung, also den PFAD, wo ich das machen muss und was beachtet werden sollte.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Greetz
ich habe vor mir eine Stoppuhr, wie auch hier schon öfters im Forum beschrieben einzubauen. Allerdings habe ich noch nie eine solche UGUD definiert. SIe lautet
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
Mein Problem ist einfach folgendes. Ich hab keine Ahnung wo man diese UGUD definieren soll. Ich habe es bereits aus dem Stoppuhr Unterprogramm versucht, aber aus den Anwenderzyklen heraus, will die 840D das einfach nicht zulassen. Gebt mir doch mal bitte eine kurze Anleitung, also den PFAD, wo ich das machen muss und was beachtet werden sollte.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Greetz
08.11.2010, 13:27 Uhr
Hallo Leute,
ich habe vor mir eine Stoppuhr, wie auch hier schon öfters im Forum beschrieben einzubauen. Allerdings habe ich noch nie eine solche UGUD definiert. SIe lautet
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
Mein Problem ist einfach folgendes. Ich hab keine Ahnung wo man diese UGUD definieren soll. Ich habe es bereits aus dem Stoppuhr Unterprogramm versucht, aber aus den Anwenderzyklen heraus, will die 840D das einfach nicht zulassen. Gebt mir doch mal bitte eine kurze Anleitung, also den PFAD, wo ich das machen muss und was beachtet werden sollte.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Greetz
ich habe vor mir eine Stoppuhr, wie auch hier schon öfters im Forum beschrieben einzubauen. Allerdings habe ich noch nie eine solche UGUD definiert. SIe lautet
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
Mein Problem ist einfach folgendes. Ich hab keine Ahnung wo man diese UGUD definieren soll. Ich habe es bereits aus dem Stoppuhr Unterprogramm versucht, aber aus den Anwenderzyklen heraus, will die 840D das einfach nicht zulassen. Gebt mir doch mal bitte eine kurze Anleitung, also den PFAD, wo ich das machen muss und was beachtet werden sollte.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Greetz
Hallo,
UGUD's werden nicht im Bearbeitungsprogramm oder Unterprogramm Definiert sondern in der Steuerung unter
Menü -> Dienste -> Definitionen -> UGUD
dort die Zeile eintragen
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
gruß
Anton
08.11.2010, 17:02 Uhr
Hallo,
Wie Anton 1974 geschrieben hat. Nur ganz wichtig: Als erstes UGUD Ordner sichern!!!! Dann ändern und dann NCK Reset oder Maschine neu starten. Erst dann ist das UGUD richtig aktiv. Wenn es Probleme gibt und die Maschine nicht mehr starten will (Was vorkommen kann, wenn nicht genügend Speicherbereich für UGUD's reserviert ist, Einfach die Zeile wieder entfernen oder Sicherung einspielen! Dann Service kontaktieren wegen Speicherbereicherweiterung!
Normalerweise klappt aber alles.
Gruß Stefan
Wie Anton 1974 geschrieben hat. Nur ganz wichtig: Als erstes UGUD Ordner sichern!!!! Dann ändern und dann NCK Reset oder Maschine neu starten. Erst dann ist das UGUD richtig aktiv. Wenn es Probleme gibt und die Maschine nicht mehr starten will (Was vorkommen kann, wenn nicht genügend Speicherbereich für UGUD's reserviert ist, Einfach die Zeile wieder entfernen oder Sicherung einspielen! Dann Service kontaktieren wegen Speicherbereicherweiterung!
Normalerweise klappt aber alles.
Gruß Stefan
--------------------
Grüße aus Sternenfels (BW)
Firesteve
---------------------------------------------------------------
Azubi's sind wie Kohlenstoff - Unter Druck werden Sie zu Diamanten und mit dem richtigen Schliff beginnen Sie zu glänzen!
Firesteve
---------------------------------------------------------------
Azubi's sind wie Kohlenstoff - Unter Druck werden Sie zu Diamanten und mit dem richtigen Schliff beginnen Sie zu glänzen!
10.11.2010, 13:16 Uhr
steilgang_im_eil...
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.07.2010
Beiträge: 29
Mitglied seit: 12.07.2010
Beiträge: 29
Hallo Jungs,
erst einmal Danke für eure schnellen Antworten.
Allerdings bringt die Maschine mich noch zum Wahnsinn. Ich habe schön brav im Menü-->Dienste-->Definitionen-->UGUD (das ist doch eine Datei mit der Endung .DEF oder???) einen Eintrag mit:
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
gemacht. Dann bin ich auf Editor schließen und dann geht es los. Nach dem schließen springt ein Fenster auf was fragt:
"Sollen die Änderungen in der Definition aktivieren" Zur Auswahl stehen ja und nein
Drücke ich nein, bricht es natürlich ab und die Änderungen sind nicht übernommen. Bis hier hin alles logisch
Drücke ich ja kommt der nächste Dialog:
"Sollen die bisherigen Definitionen erhalten bleiben" Zur Auswahl stehen wieder ja und nein
!!! Und jetzt kommt mein Problem: !!!
Egal ob ich ja oder nein drücke, es kommt der Dialog:
"Die Änderungen konnten nicht aktiviert werden" und die Definition ist wieder im Ur-Zustand, ohne den von mir eingegebenen Inhalt.
Macht das Sinn ??? Wenn ja, erklärt es mit bitte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß
erst einmal Danke für eure schnellen Antworten.
Allerdings bringt die Maschine mich noch zum Wahnsinn. Ich habe schön brav im Menü-->Dienste-->Definitionen-->UGUD (das ist doch eine Datei mit der Endung .DEF oder???) einen Eintrag mit:
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
gemacht. Dann bin ich auf Editor schließen und dann geht es los. Nach dem schließen springt ein Fenster auf was fragt:
"Sollen die Änderungen in der Definition aktivieren" Zur Auswahl stehen ja und nein
Drücke ich nein, bricht es natürlich ab und die Änderungen sind nicht übernommen. Bis hier hin alles logisch
Drücke ich ja kommt der nächste Dialog:
"Sollen die bisherigen Definitionen erhalten bleiben" Zur Auswahl stehen wieder ja und nein
!!! Und jetzt kommt mein Problem: !!!
Egal ob ich ja oder nein drücke, es kommt der Dialog:
"Die Änderungen konnten nicht aktiviert werden" und die Definition ist wieder im Ur-Zustand, ohne den von mir eingegebenen Inhalt.
Macht das Sinn ??? Wenn ja, erklärt es mit bitte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß
10.11.2010, 15:02 Uhr
Hallo Jungs,
erst einmal Danke für eure schnellen Antworten.
Allerdings bringt die Maschine mich noch zum Wahnsinn. Ich habe schön brav im Menü-->Dienste-->Definitionen-->UGUD (das ist doch eine Datei mit der Endung .DEF oder???) einen Eintrag mit:
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
gemacht. Dann bin ich auf Editor schließen und dann geht es los. Nach dem schließen springt ein Fenster auf was fragt:
"Sollen die Änderungen in der Definition aktivieren" Zur Auswahl stehen ja und nein
Drücke ich nein, bricht es natürlich ab und die Änderungen sind nicht übernommen. Bis hier hin alles logisch
Drücke ich ja kommt der nächste Dialog:
"Sollen die bisherigen Definitionen erhalten bleiben" Zur Auswahl stehen wieder ja und nein
!!! Und jetzt kommt mein Problem: !!!
Egal ob ich ja oder nein drücke, es kommt der Dialog:
"Die Änderungen konnten nicht aktiviert werden" und die Definition ist wieder im Ur-Zustand, ohne den von mir eingegebenen Inhalt.
Macht das Sinn ??? Wenn ja, erklärt es mit bitte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß
erst einmal Danke für eure schnellen Antworten.
Allerdings bringt die Maschine mich noch zum Wahnsinn. Ich habe schön brav im Menü-->Dienste-->Definitionen-->UGUD (das ist doch eine Datei mit der Endung .DEF oder???) einen Eintrag mit:
DEF NCK REAL _TIME_PROG_VAR_1
gemacht. Dann bin ich auf Editor schließen und dann geht es los. Nach dem schließen springt ein Fenster auf was fragt:
"Sollen die Änderungen in der Definition aktivieren" Zur Auswahl stehen ja und nein
Drücke ich nein, bricht es natürlich ab und die Änderungen sind nicht übernommen. Bis hier hin alles logisch
Drücke ich ja kommt der nächste Dialog:
"Sollen die bisherigen Definitionen erhalten bleiben" Zur Auswahl stehen wieder ja und nein
!!! Und jetzt kommt mein Problem: !!!
Egal ob ich ja oder nein drücke, es kommt der Dialog:
"Die Änderungen konnten nicht aktiviert werden" und die Definition ist wieder im Ur-Zustand, ohne den von mir eingegebenen Inhalt.
Macht das Sinn ??? Wenn ja, erklärt es mit bitte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß
Ich denke mal dass das mit dem PASSWORT zusammen haengt.
Welches ist denn gesetzt??
--------------------
Mfg MORI
“Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft“
“Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft“
10.11.2010, 16:23 Uhr
steilgang_im_eil...
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.07.2010
Beiträge: 29
Mitglied seit: 12.07.2010
Beiträge: 29
Leider nein,
SIEMENS-Passwort ist gesetzt, hat aber nichts gebracht.
War auch meine erste Idee
Gruß
SIEMENS-Passwort ist gesetzt, hat aber nichts gebracht.
War auch meine erste Idee
Gruß
10.11.2010, 16:41 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Leider nein,
SIEMENS-Passwort ist gesetzt, hat aber nichts gebracht.
War auch meine erste Idee
Gruß
SIEMENS-Passwort ist gesetzt, hat aber nichts gebracht.
War auch meine erste Idee
Gruß
die maximale anzahl von gud''s wird schon belegt sein .
also muss der Speicher neu eingerichtet werden und das ist nix für leute ohne anhnung
--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an
10.11.2010, 18:33 Uhr
die maximale anzahl von gud''s wird schon belegt sein .
also muss der Speicher neu eingerichtet werden und das ist nix für leute ohne anhnung
also muss der Speicher neu eingerichtet werden und das ist nix für leute ohne anhnung
Hallo,
bei der maximalen anzahl der gud`s würde eine andere fehlermeldung kommen.
Poste doch einfach die komplette UGUD Datei es wird ein fehler darin sich befinden
Gruß
Anton
26.06.2011, 00:04 Uhr
hallo hab mal ne frage ,liesst die steuerung die gud s immer ein oder sind die immer aktiv?
zeitverlust?
kann man auch abfragen reinprogrammieren?
bitte um rückantwort im voraus danke
mfg
zeitverlust?
kann man auch abfragen reinprogrammieren?
bitte um rückantwort im voraus danke
mfg
26.06.2011, 12:21 Uhr
hallo hab mal ne frage ,liesst die steuerung die gud s immer ein oder sind die immer aktiv?
zeitverlust?
kann man auch abfragen reinprogrammieren?
bitte um rückantwort im voraus danke
mfg
zeitverlust?
kann man auch abfragen reinprogrammieren?
bitte um rückantwort im voraus danke
mfg
Hallo Doc Watson
Die GUDS sind immer aktiv. Nein, Abfragen werden dort nicht programmiert. Das wird in Zyklen und Programmen gemacht. Zeitverlust?! Wir reden hier von Millisekunden.
Gruß
Michael
11.07.2011, 19:26 Uhr
Abend,
versuche doch mal, vor verändern der UGUD, diese zu entladen und nach Änderung wieder laden.
Nur mal so nebenbei, ein M30 steht doch zum Ende?
versuche doch mal, vor verändern der UGUD, diese zu entladen und nach Änderung wieder laden.
Nur mal so nebenbei, ein M30 steht doch zum Ende?