SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenM-Code Kühlung, M-Code Kühlung
28.03.2018, 11:47 Uhr
Hallo alle zusammen
Könnte mir jemand sagen Wie man die Hacken für Spindel Kühlung freischaltet?
hab das Problem nur bei einem Postprozessor. ich versteh nicht ganz warum sie bei unserem andern freigeschaltet sind
Lg
pp: Sieht so aus aber keine Funktion nur die
Maschinen Kühlung funktionier weil ich dort auch die hacken ein schalten kann!!
;-------------------
@udr_cooling
;0- no action
;1- on
;2- off
if flood_coolant eq 1
{' M8'}
endif
if flood_coolant eq 2
; if job_type eq 'drill'
; {nb}
;else
; {' '}
;endif
{'M9'}
endif
if mist_coolant eq true
endif
if HP_flood_coolant eq true
endif
if LP_flood_coolant eq true
endif
if HP_through_coolant eq 1
{'M7'}
endif
if LP_through_coolant eq true
endif
;###### Luft Aussen Kühlung ###### (Geht nicht Kein hacken)
if air_blast_coolant eq 1
{'M40'}
endif
;###### Luft Innen Kühlung ###### (Geht nicht Kein hacken)
if air_through_coolant eq 1
{'M38'}
endif
;###### Luft Aussen Kühlung ######
if mach_active_air_coolant eq 1
{'M40'} ;nb für N Satz nummer
endif
if mach_active_air_coolant eq 2
if flood_coolant eq 2
;{nb} ;nb für N Satz nummer
else
{' M9'}
endif
endif
;if minimum_quantity_L eq true
; if minimum_quantity_L_val ne 0
; {nb,'L M38'}
;endif
;endif
endp
Könnte mir jemand sagen Wie man die Hacken für Spindel Kühlung freischaltet?
hab das Problem nur bei einem Postprozessor. ich versteh nicht ganz warum sie bei unserem andern freigeschaltet sind
Lg
pp: Sieht so aus aber keine Funktion nur die
Maschinen Kühlung funktionier weil ich dort auch die hacken ein schalten kann!!
;-------------------
@udr_cooling
;0- no action
;1- on
;2- off
if flood_coolant eq 1
{' M8'}
endif
if flood_coolant eq 2
; if job_type eq 'drill'
; {nb}
;else
; {' '}
;endif
{'M9'}
endif
if mist_coolant eq true
endif
if HP_flood_coolant eq true
endif
if LP_flood_coolant eq true
endif
if HP_through_coolant eq 1
{'M7'}
endif
if LP_through_coolant eq true
endif
;###### Luft Aussen Kühlung ###### (Geht nicht Kein hacken)
if air_blast_coolant eq 1
{'M40'}
endif
;###### Luft Innen Kühlung ###### (Geht nicht Kein hacken)
if air_through_coolant eq 1
{'M38'}
endif
;###### Luft Aussen Kühlung ######
if mach_active_air_coolant eq 1
{'M40'} ;nb für N Satz nummer
endif
if mach_active_air_coolant eq 2
if flood_coolant eq 2
;{nb} ;nb für N Satz nummer
else
{' M9'}
endif
endif
;if minimum_quantity_L eq true
; if minimum_quantity_L_val ne 0
; {nb,'L M38'}
;endif
;endif
endp
Angehängte Datei(en)
28.03.2018, 17:52 Uhr
Wenn kein Haken Auftaucht musst du in die Maschinendefinition selbst, also in der .Vmid unter den Optionen z.B. Spindel nachsehen. Da wird festgelegt was die Maschine überhaupt kann/könnte.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: