QUOTE (Oetzi2012 @ 16.01.2015, 11:01 Uhr)
Hallo Liebe
CNC Profis,
Wie kann Ich Alarm bzw Fehler Meldung Programmieren?
Ich kenne z.B.: #3000=110 (Alarm XXX)
Meldung-programmieren aber auch so das ,dass Programm bis zu ende durchgeführt wird trotz Meldung!
Danke
Hallo
Am Programm ende erst die Auswertung machen!
Bsp.:
O0815;
Bearbeitung;
Hier das Makro einpflegen was deinen Alarm auslösen soll!!!
Bearbeitung ende;
;
;
;
IF(#500NE0)GOTO1;
;
;
;
M30
;
;
;
N1
#500=0
#3000=1 (ALARM)
Bitte beachte auch jeweils die 3 LEERZEICHEN. Je nach Steuerung brauchst du diese.