QUOTE (edm-dsc @ 02.07.2010, 18:53 Uhr)
Hallo,
ich würde es so Probieren
Ich arbeite ungern mit den Var. unter 100 da die bei einigen Umständen z.b. Reset oder so Zurück gesetzt werden.
Kann sein, das man das als Option bekommen könnte, kenne ne Maschine mit ner 31i Steuerung, da gibt man einfach die Uhrzeit für den Programmstart ein und bestätigt das.
Die Variablen unter 100 also die 1 bis 33 sind für so einen Fall aber perfekt. Somit ist ein ungewolltes Überschreiben einer schon verwendeten 100er oder noch schlimmer einer 500er Variable ausgeschlossen! Ist auf jedenfall sicherer als wie wenn man 100er oder 500er aufwärts verwendet.
Werden die Varibalen 1 bis 33 oder die ab 100 bei Reset zurückgesetzt ist das jeweilige Bit (CLV - CCV) unter Systemparameter 6001 Bit-6 oder Bit-7 auf 0 gesetzt.
Stehen die auf "1" wird nichts zurückgesetzt durch Reset. Sondern nur beim Ausschalten.
Der Beitrag wurde von Armageddon bearbeitet: 03.07.2010, 11:24 Uhr