Wer eine alte Maschine mit CC100 am Leben erhalten will, aber nur unzureichende Dokumentation hat, kennt die Sorgen:
Die Pufferbatterie ist nur noch teuer zu beschaffen oder durch eine Bastellösung ersetzbar.
Sollte hier etwas schiefgehen, sind die Parameter weg! Ohne WMH Code kommt man jedoch nicht an die Parameter, um eine Sicherung zu erstellen.
Hier gibt es eine Hintertür, die mit den Versionen S40 und S45 erfolgreich getestet wurde:
Sobald die Steuerung über einen gültigen Parametersatz verfügt, können neue Parameter als Einzelwerte nachgeladen werden, OHNE die restlichen Parameter zu verändern oder zu löschen!
D.h., das WMH Passwort in P29 kann jederzeit überschrieben werden. Das Laden der Parameter ist über das Service-Menü jederzeit möglich.
Lädt man bei unbekanntem WMH Code die angehängte Datei als Parameter, wird der WMH Code auf den eingetragenen Wert (hier 9999) geändert, ohne dass die übrigen Parameter verändert werden.
Anschließend hat man vollen Zugriff und kann die gesamten Parameter, das SPS Programm und die WMH Zyklen herunterladen.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  P29.txt ( 78Byte ) Anzahl der Downloads: 9
 