Beitrag 25.04.2007, 10:34 Uhr
CNC-Harry1
CNC-Harry1
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.06.2006
Beiträge: 2

Hallo CNC Gemeinde,

wir haben ein Problem mit der automatischen Restspeicherabschaltung im Nachladebetrieb bei unserer Dialog 12 Steuerung.

Wir arbeiten mit dem Datenübertragungsprogramm Win-Pro-DNC mit LSV2-Prozedur.

Früher hat die Steuerung nachgeladen bis zu einem Restspeicher von ca. 30 KB dann gestopt und immer entspr. dem Speicherplatz nachgeladen und abgearbeitet.

Jetzt läd die Steuerung nach bis 0 KB Restspeicher und die Maschine schaltet ab.

Im Moment behelfen wir uns mit manuellem Stop und Start, das ist aber keine Dauerlösung.

Vielleicht kennt jemand das Problen und hat evtl. eine Lösung.


Gruß Harry
TOP    
Beitrag 25.04.2007, 11:42 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 31.08.2002
Beiträge: 432

Hallo Harry,

für mich sieht es so aus, als ob an den Übertragungsparametern was verändert wurde. Es kann sein, daß die Maschine zwar "Stop" sendet, aber "Win Pro DNC" das nicht empfängt und munter weitersendet. Wurde am Kabel etwas verändert oder am Sende-PC?

Gruß

Joel
TOP    
Beitrag 25.04.2007, 11:57 Uhr
CNC-Harry1
CNC-Harry1
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.06.2006
Beiträge: 2

Hallo Joel,

danke für die schnelle Antwort, am PC und im Übertragungsprogramm wurde nichts verändert.

Das Übertragungskabel haben wir nach Deckelangaben selber zusammen gelötet, vielleicht hat sich dort ein Kabel gelöst, wird gleich überprüft.

Gruß Harry
TOP    
Beitrag 03.05.2007, 15:41 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2005
Beiträge: 188

Hallo Harry,

hast du das problem schon gelöst??
der fehler kommt von der speicherkarte. du mußt die speicherkarte NSP02 neu initalisieren. dazu vorher die programme und die maschinenparameter sichern.

Danach sollte es wieder funktionieren

gruß karsten daumup.gif


--------------------
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48