Wer hat Erfahrung mit Sichern bzw. Laden von Daten mit der Contour2 auf/von PC?

Es will mir nicht gelingen Daten auszutauschen, es tut sich absolut gar nichts. mad.gif

Verwende die Demos bzw. Trialversionen von Filou (Filou-MX und V24/Link).

Denke das es an der Schnittstellenkonfiguration liegt, bin mir aber nicht sicher, weiß jemand was in den Programmen genau einzustellen ist?

Verbindung von PC (9-polig) auf Contour2 (25-polig) hab ich folgendermaßen hergestellt:

PC (9-polig) --- Contour2 (25-polig)

1 --- 8
2 --- 3
3 --- 2
5 --- 7
7 --- 4
8 --- 5

Wie muß die Schnittstelle konfiguriert werden damit der Datenaustausch klappt?
Datenbits, Parität, Stoppbits usw...

Vielleicht kennt ja auch noch jemand ein gutes Programm das ich verwenden kann, von dem er weiß das es mit der Contour2 funktioniert, Freeware wäre toll, aber Demo oder Testversion ist auch ok.

So, ich denke das ist erstmal ne Menge Problem zu lösen. wacko.gif

Hoffe auf schnelle Hilfe

Gruß
Peter


--------------------
Wer nicht fragt bleibt dumm ;)
TOP    
Beitrag 13.01.2005, 23:28 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2005
Beiträge: 188

hallo,

für die contour 2 brauchst du nur drei adern von 25 auf neun pole
2 auf 3; 3 auf 2, 5 auf 7
das einstellen in der steuerung hängt von deiner software in der steuerung ab entweder geht es über dippschalter auf der NSi oder über das menü aber das siehst du ja ob die bautrate in betriebsart datentransfer angezeigt wird
die anderen festparameter sind 7 datenbits, 1 stopbit und parität even

software gibt es auch entweder das alte deckel programm v 24 das aber nur bis windows 98 läuft oder ein dmg produkt sozusagen v24 neu für windows

ich repariere seit 15 jahren deckel maschinen, also wenn du ein problem hast helfe ich sehr gern.

gruß karsten


--------------------
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
TOP    
Beitrag 14.01.2005, 09:58 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Hallo Karsten,

nur ein Tipp aus Erfahrung, wenn du schreibst:

"25 auf neun pole" und dadrunter
"5 auf 7"

führt das oft zu Fehlern, das es nicht funktioniert und sich alle sicher sind, dass das Kabel OK ist!

Gruß Andreas


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 14.01.2005, 13:01 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2005
Beiträge: 188

Hallo Andreas,

da hast du recht ein fehler von mir am 25 poligen auf pin 7 und am 9 poligen auf pin 5

sorry.gif

gruß karsten

als fachidiot hat man immer falsche vorraussetzungen


--------------------
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
TOP    
Beitrag 14.01.2005, 14:41 Uhr
GEOVISION
GEOVISION
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 23.07.2004
Beiträge: 8

Hallo Peter,

verbinde mal:

(9-pol)--(25-pol)

2--2
3--3
5--7
7--5
8--4

Damit hast Du das Kabel gedreht und somit Sendeleitung des PC mit der Empfangsleitung der Maschine verbunden und umgekehrt! Dann sollte es funktionieren!

viele Grüße

GEOVISION
TOP    
Beitrag 14.01.2005, 16:08 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Um die richtige Schnittstellenbelegung zu prüfen, würde ich entweder einen Schnittstellentester benutzen und wenn nicht vorhanden einen Diagnose- bzw. Terminalmodus in deiner Software anwählen, dann kannst du schaun, ob überhaupt Daten kommen ->

- wenn nein -> Kabel ändern
- wenn ja -> Übertragungsparameter prüfen

Beste Grüsse
Andreas


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 14.01.2005, 16:52 Uhr
inst1
inst1
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2005
Beiträge: 5

Hallo erstmal *g*


Sodala, nun läuft es biggrin.gif

Danke allen für die Unterstützung, macht halt doch Sinn zu fragen wenn man etwas nicht weiß wink.gif

Und nun zusammenfassend für andere die dasselbe Problem haben:


Erstmal die Verbindung von PC zu Contour2:

PC 9-polig -- Contour2 25-polig

2 -- 2
3 -- 3
5 -- 7

Das genügt auch schon smile.gif
Pin 2 und 3 müssen nicht überkreuzt werden, da ja von 9-polig auf 25-polig verbunden wird und nicht 9 auf 9 oder 25 auf 25.



Die Einstellung der Schnittstelle ist wie folgt (z.b. NCLink):

Data Bits -- 7
Parity -- Even
Stopp Bits -- 1
Baudrate muss wie an der Contour2 gewählt werden, bei mir 4800
Kein Handshake, weder hard- noch Software

Speziell bei NCLink dürfen unten bei Formating kein Haken und keine Zeichen drin sein (steht Standardmäßig nach der Installation was drin)


An der Contour2 wird Baudrate und V24 entweder über Dipp-Schalter oder die Software gewählt, je nach Softwarestand (bei mir über Software smile.gif ).
Ab Softwarestand CNC 301.05 kann man diese Einstellungen wählen wenn man an der Contour2 auf die Schalterstellung für das Überspielen geht (14 und 15).
Steht so auch im Elektroplan, da sind dann auch die Stellungen für die Dipp-Schalter angegeben die gewählt werden müssen.
Den Softwarestand kann man bei Schalterstellung 16 ablesen.



Noch wichtig ist beim Überspielen von PC zur Contour2 das im vor und nach dem eigentlichen Programm noch zusätzlicher Text eingegeben werden muss.
Das Programm zum überspielen muss wie folgt aussehen:

%
(&P01/0000)

N0001 ??
N0002 ?..
?
?
..
N0065

?
0000

Diese Anfangs- und Endmarken stehen aber auch im Handbuch unter dem Kapitel Lochband.


So, mehr fällt mir momentan nicht ein, ich denke das ist auch genug *g*


Jetzt hab ich noch eine bitte, ich konnte NCLink leider nur in der Trialversion bekommen, hab aber gehört das soll es auch als Freeware geben, hat da jemand einen Link dazu?

Und kann mir noch jemand sagen wie ich feststellen kann ob bei mir die Grafik-Option installiert ist?
In Schalterposition 16 erscheint das ?G? für die Grafikdarstellung nicht. mad.gif


Ich hoffe ich hab nichts übersehen, aber da kann man ja dann nachfragen wink.gif

Gruß
Peter


--------------------
Wer nicht fragt bleibt dumm ;)
TOP    
Beitrag 18.01.2005, 14:10 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2005
Beiträge: 188

hallo peter,

wenn in ba16 kein g steht hast du auch keine grafik aktiv.

gruß karsten


--------------------
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
TOP    
Beitrag 18.01.2005, 20:00 Uhr
electrixx63
electrixx63
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.06.2004
Beiträge: 121

Hallo Peter

Kann dir die NC Link Software als Freewareversion mailen.
PN mit Mailadresse genügt

Gruß
Ludwig
TOP    
Beitrag 19.01.2005, 18:18 Uhr
inst1
inst1
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2005
Beiträge: 5

Hallo erstmal :-)


Hi Karsten,

ja hab ich inzwischen auch festgestellt das die Grafik bei mir nicht aktiv ist, trotzdem danke für die Info.


Hi Ludwig,

danke, aber ich hab inzwischen die Freeware-Version bekommen smile.gif


Gruß
Peter smile.gif


--------------------
Wer nicht fragt bleibt dumm ;)
TOP    
Beitrag 30.07.2005, 08:35 Uhr
schluzenbach
schluzenbach
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.05.2005
Beiträge: 1

Hallo Zusammen,

könnte mir jemand von Euch die Freeware-Version schicken?
Bei OneCNC komme ich nicht mehr dran.

email: schluzenbachatgmxdotnet

das wäre echt nett

Danke
Volker
TOP    
Beitrag 10.11.2005, 18:07 Uhr
hanes03
hanes03
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.11.2004
Beiträge: 3

Hallo zusammen

Habe das gleiche Problem wie Peter
Steuerung: Deckel Contur 3 (Grundig)
Herunterladen von Maschine geht,
aber umgekehrt nicht.
Kann mir jemand helfen?
Pinbelegung usw.

Gruss Hans
TOP    
Beitrag 11.11.2005, 11:43 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Hallo Hans,

was passiert an der Maschine, wenn du versuchst ein Programm zu übertragen?

Bei der Contour2 meine ich mich zu erinnern, dass auf keinen Fall die CD-Leitung verbunden sein darf. Das ist PIN8 an dem 25 poligen Stecker an der Maschinenseite.

Gruß Andreas


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 11.11.2005, 16:26 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2005
Beiträge: 188

hallo Hans,

die contour 3 ist identisch mit der Dialog 4

schau mal bei steuerungen deckel nach da ist die belegung für dialog 4 genau beschrieben

hast du denn schonmal daten senden/empfangen können auf deiner steuerung??

gruß karsten daumup.gif


--------------------
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
TOP    
Beitrag 14.11.2005, 10:20 Uhr
GEO CAM
GEO CAM
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 10.02.2005
Beiträge: 58

Hallo Hans,

verwende diese Pinbelegung:

(9-pol)--(25-pol)

2--2
3--3
5--7
7--5
8--4

Gruß HSS
TOP    
Beitrag 14.11.2005, 14:43 Uhr
hanes03
hanes03
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.11.2004
Beiträge: 3

Besten Dank an alle

Der transfer funktioniert.
Habe noch ein kleines Problem mit dem DNC
Anfang und Endung (Einstellung Software, Codausgabe)
Melde mich noch einmal wenn es nicht klappt.

Gruss

Hans