Beitrag 08.11.2010, 16:27 Uhr
MC50
Level 2 = Community-Facharbeiter
**

Hallo Spezies,

nachdem in den Leistungsteilen der Spinner nun ein neues ER Modul hängt bin ich jetzt noch auf defekte Halbleitersicherungen im Spindelantriebsmodul gestossen.

Frage : Kann ich die Bussmann XL70F30 Halbleitersicherung durch eine FWP-32A14F ersetzen ? (die2A-Differenz sind mir bewusst)

ergänzend : auch die Halbleitersicherung sollte doch mit nem Multimeter auf Durchgang zu prüfen sein?!

http://de.farnell.com/cooper-bussmann/fwp-...peed/dp/1701395

Danke für Anregungen

Der Beitrag wurde von MC50 bearbeitet: 08.11.2010, 16:28 Uhr


--------------------
MC 50 arbeitet mit :

MAHO MC50 CNC 432 v503
MAHO MC50S CNC 432 v506
Strands SMG-2 Fanuc 0T F
NC Link

in Wiederbelebung : Spinner TC65/B Siemens 820T
(wenns läuft werden angetriebene Wkz. VDI20 gesucht, Sauter Revolverscheibe)
TOP    
Beitrag 21.01.2012, 15:53 Uhr
barbapappa
Level 1 = Community-Lehrling
*

QUOTE (MC50 @ 08.11.2010, 17:27 Uhr) *
Hallo Spezies,

nachdem in den Leistungsteilen der Spinner nun ein neues ER Modul hängt bin ich jetzt noch auf defekte Halbleitersicherungen im Spindelantriebsmodul gestossen.

Frage : Kann ich die Bussmann XL70F30 Halbleitersicherung durch eine FWP-32A14F ersetzen ? (die2A-Differenz sind mir bewusst)

ergänzend : auch die Halbleitersicherung sollte doch mit nem Multimeter auf Durchgang zu prüfen sein?!

http://de.farnell.com/cooper-bussmann/fwp-...peed/dp/1701395

Danke für Anregungen


-Halbleitersicherungen lassen sich mit einem DMM auf Durchgang wie jede andere Sicherungen Prüfen.
-Aus meiner Sicht ist die 2A Differenz nicht wirklich tragisch, mehr auf jeden Fall nicht (sind dort parallel VDR´s geschaltet?).
Habe auch l gerade vor kurzen einen Lastteil (Servo-Antrieb) anstatt mit KYOSAN 75A, mit Bussmann 80A getauscht!
Schönen Gruß!
TOP    
Beitrag 21.01.2012, 15:55 Uhr
barbapappa
Level 1 = Community-Lehrling
*

QUOTE (barbapappa @ 21.01.2012, 16:53 Uhr) *
-Halbleitersicherungen lassen sich mit einem DMM auf Durchgang wie jede andere Sicherungen Prüfen.
-Aus meiner Sicht ist die 2A Differenz nicht wirklich tragisch, mehr auf jeden Fall nicht (sind dort parallel VDR´s geschaltet?).
Habe auch l gerade vor kurzen einen Lastteil (Servo-Antrieb) anstatt mit KYOSAN 75A, mit Bussmann 80A getauscht!
Schönen Gruß!


Nachtrag: wenn die Auslösecharakteristik und der Rest der Kenndaten der HLSicherung gleich ist