QUOTE (TomTom82 @ 09.01.2018, 14:02 Uhr)
Das klingt interesannt was du da geschrieben hast.
Welchen Grund hat es das man das warme Wasser zurkilieren lässt? Intergrung im Winter zum Tempereieren des Bodens um einen Wärmegang an der Maschine zu minimieren oder weshalb? (wenn ich mal so unwissend fragen darf)
Vielen Dank
)
Das ist zur Temperierung der Halle - die hoffentlich auch eine Dämmung erhällt
Durch die Dämmung unter der Bodenplatte erhöht sich die Wärmekapazität der Bodenplatte dramatisch (bei 10cm glaube ich um 400 bis 500%) - Sie wird zum Wärmespeicher. Reicht die Abwärme der Maschinen im Winter nicht aus, lässt man dort warmes Wasser (am besten durch Luft Wärmepumpe erwärmt) zirkulieren und bekommt so Heizleistungen von bis zu 50 Watt / m². Man braucht keine Heizkörper mehr.
Dämmung für Hallen Wand: U-Wert ca. 0,3 (Sandwich Panel) und beim Dach 0,2 (
Iso Trapez Dach). Dann muss keiner frieren, weniger Wärmegang und die Betriebskosten sind schön niedrig