Hallo 840er...

...ich würde mir gerne messergebnisse in ein Protokoll schreiben lassen.
Die Messergebnisse liegen ja in den _OVR's. Kann ich diese mir in eine Protokolldatei schreiben lassen?

Und wie sieht es mit der formatierung der Datei aus?
Oder gibts da schon was fertig gestricktes, das man nur noch anpassen muss?

Besten Dank an die Profis wink.gif


--------------------
Gruß Roadrunner...

...bei "G0" geht das Werkzeug "schneller" putt!!
TOP    
Beitrag 29.10.2009, 09:57 Uhr
rainking
rainking
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.09.2007
Beiträge: 33

QUOTE (roadrunner2 @ 29.10.2009, 09:34) *
Hallo 840er...

...ich würde mir gerne messergebnisse in ein Protokoll schreiben lassen.
Die Messergebnisse liegen ja in den _OVR's. Kann ich diese mir in eine Protokolldatei schreiben lassen?

Und wie sieht es mit der formatierung der Datei aus?
Oder gibts da schon was fertig gestricktes, das man nur noch anpassen muss?

Besten Dank an die Profis wink.gif


Wenn ich dich richtig verstehe, müsste das hier deine Frage beantworten:

DEF INT ERROR
DEF STRING[120] PATH_NAME="/_N_WKS_DIR/_N_"
;** Schreibe GUDVAR1 in Datei
WRITE(ERROR,PATH_NAME<<Dateiname,"Text "<<_OVR)
IF ERROR==10 GOTOF DATENVOLL
IF ERROR<>0 GOTOF FEHLER
M17

DATENVOLL:
MSG("Datei für Datenausgabe zu Groß MD11420 erweitern MAX.PROT.LAENGE")
M0
GOTOB DATENVOLL

FEHLER:
MSG("FEHLER 1 BEIM SCHREIBEN FEHLERCODE ="<<ERROR)
M0
GOTOB FEHLER

Der Beitrag wurde von rainking bearbeitet: 29.10.2009, 09:58 Uhr
TOP    
Beitrag 03.11.2009, 11:35 Uhr
Schuetze@Siemens
Schuetze@Siemens
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Mitglied seit: 22.05.2008
Beiträge: 13

Hi mit cycle100 schaltest du das Protokolieren ein
mit cycle101 wieder aus.
TOP    
Beitrag 03.11.2009, 17:05 Uhr
roadrunner2
roadrunner2
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.08.2006
Beiträge: 435

das mit dem cycle100 und 101 ist mir bekannt.
mir ging es eher darum die formatierung selbst zu bestimmen. und das ist mit cycle100 und 101 mit ein wenig mehr aufwand verbunden.
also der ratschlag von rainking war schon der richtigere....

danke euch beiden!!!!!


--------------------
Gruß Roadrunner...

...bei "G0" geht das Werkzeug "schneller" putt!!