Zuallererst: Es hört sich nie lächerlich an, wenn jemand versucht sich an einer neuen Maschinen einzuarbeiten und dabei auf Hindernisse stößt!
So und nun zu deinem Problem:
Da Du den Brückenstecker ja an der Maschine hast, gehe ich mal davon aus, dass von der Stangenladerseite keine Spindelsperren kommen. Normalerweise würdest Du dann auch eine Fehlermeldung wie z.B. "Stangenlader nicht Bereit" bekommen.
Da die Sicherheitsstrecke auch i.O. ist wie Du schreibst, kann es nur noch mit der Spannmittelüberwachung zusammenhängen.
Gibt es an Eurer Maschinensteuertafel einen Schlüsselschalter mit der Beschriftung 1 und 0? Wenn ja, dann stellt mal den Schlüssel auf 0 - Stellung (Das entschärft Die Überwachung).
Anschließend mal im MDA folgendes versuchen:
SETMS(1)
G97 S1000 M4
G4 F10
M30
Ich weiß nicht wie weit Deine
Siemens - Kenntnisse sind, deshalb hab ich einfach mal die Sätze hier gelistet.
Ich könnte Dir Anfang nächster Woche auch mal ein Beispielprogramm zukommen lassen, allerdings sind unsere Programme sehr komplex und nicht gerade einsteigerfreundlich. Zudem laufen sie auf einer 840 d Steuerung.
Unsere Hyperturn hat 3 Kanäle, Haupt und Gegenspindel und zwei Revolver, sowie Stangenlader und Portal Be und -Entladung.
Insgesamt 12 Steuerbare Achsen. Wie gesagt, nicht unbedingt Einsteigerfreundlich.
Habt Ihr nur 1 Kanal (1 Revolver 1 Spindel) oder auch eine Mehrkanalmaschine?
Die EMCO haben wie alle Maschinen so Ihre Eigenheiten, die man kennen muss. Daher empfehle ich Dir einen EMCO - Anwendungstechniker hinzuzuziehen um eine Grundschulung (1 - 2 Tage) durchzuführen.
Wir haben dann (nach der Schulung) ca. 1 / 2 Jahr mit der Maschine gearbeitet und alle Fragen, die auftauchten und nicht sofort beantwortet sein mussten aufgeschrieben. Vor ca. 2 Wochen hatten wir den Techniker der Fa. EMCO dann nochmals da, um alle offenen Fragen durchzugehen.
Ich kann diese Vorgehensweise nur empfehlen.
Gruß und weiterhin viel Erfolg beim auskundschaften
Stefan