QUOTE (Micha1405 @ 11.02.2014, 09:42 Uhr)

Hallo Bedir
Es gibt noch Möglichkeiten es zu überprüfen.
- rein elektrischer Revolver:
Das Signal des Bero kommt nicht durch. Im Bereich Diagnose => PLC-Status => Exx.x . Den betreffenden Eingang findet ihr in euren Stromlaufplan. Einfach den Stecker des Bero abziehen. Dann muss das Signal von 1 auf 0 umspringen. Tut es das nicht ist irgendwo auf der Strecke was defekt. Springt das Signal um gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit das die PLC einen Fehler hat. Nehmt euch eine Datensicherung aus der Zeit wo alles noch funktioniert hat und spielt diese nach dem Urlöschen der PLC auf.
- hydraulisch verriegelter Revolver:
Es müssen in diesem Fall zwei Signale vorhanden sein. Einmal das des Bero`s am Revolver und das des Druckwächter für das entsprechende Ventil. Fehlt eins von beiden schwenkt der Revolver nicht mehr.
Gruß
Michael
Michael, ich möchte dir für deine Ratschläge sehr danken,
Es kann vielleicht liegen, über das alles, was du hier geschrieben hast, hat bis jetzt in der Firma keiner gesprochen. Ich werde das an unsere Schlösser weiter geben.
Ich hoffe sehr, dass es wirklich daran liegt und ich kann ohne zwischen Fälle endlich in Ruhe weiter arbeiten.
Ich werde noch mal hier darüber berichten, dann können wir uns noch mal unterhalten.
Ich möchte mich bei dir für alles bedanken
Bedir