Follower:innenSystemfehler 810007 bei Anschalten der Maschine
29.08.2017, 15:39 Uhr
Hallo zusammen,
wir sind seit kurzem in Besitz einer Spinner SB Drehmaschine Bj. 98 mit 840D Steuerung. SW Stand 4.3
Nach dem Anschalten der Maschine und Hochfahren der Steuerung wird, seitdem wir die Maschine besitzen, ein Fehler angezeigt:
Systemfehler 810007
Durch Drücken der Taste Reset kann man den Fehler löschen. Danach lässt sich die Maschine normal benutzen.
Kann jemand erklären, woher der Fehler kommt?
Vielen dank!
wir sind seit kurzem in Besitz einer Spinner SB Drehmaschine Bj. 98 mit 840D Steuerung. SW Stand 4.3
Nach dem Anschalten der Maschine und Hochfahren der Steuerung wird, seitdem wir die Maschine besitzen, ein Fehler angezeigt:
Systemfehler 810007
Durch Drücken der Taste Reset kann man den Fehler löschen. Danach lässt sich die Maschine normal benutzen.
Kann jemand erklären, woher der Fehler kommt?
Vielen dank!
29.08.2017, 18:48 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
810007 Fehler H/F Systemereignis, Fehleranalyse über STEP7 notwendig
Erläuterung: Reduzierte PLC Fehlermeldung. Zur genauen Analyse ist STEP7 erforderlich.
Reaktion: Alarmanzeige.
Abhilfe: Mit STEP7 diagnostizieren.
Programmfortsetzung: Intern
Wenn sich der Fehler nach vollständigem Hochlauf der PLC löschen läßt, deutet das zumindest auf einen fehlerhaften Hochlauf der PLC hin.
Nach längerem Stillstand der Maschine mit "schwächelnder" Pufferbatterie kann sowas schon mal auftreten.
Oft hilft das neue Einspielen der letzten gültigen PLC-Datensicherung (IBN-Archiv) exakt nach Anleitung oder mit telefonischer Unterstützung durch den Service von Spinner!
Die Unterstützung durch den Service hat nebenbei auch den Vorteil, daß bei Mißerfolg gleich ein Techniker mit Step7 bewaffnet geordert werden kann, um die Wurzel des Übels genau zu identifizieren.
Erläuterung: Reduzierte PLC Fehlermeldung. Zur genauen Analyse ist STEP7 erforderlich.
Reaktion: Alarmanzeige.
Abhilfe: Mit STEP7 diagnostizieren.
Programmfortsetzung: Intern
Wenn sich der Fehler nach vollständigem Hochlauf der PLC löschen läßt, deutet das zumindest auf einen fehlerhaften Hochlauf der PLC hin.
Nach längerem Stillstand der Maschine mit "schwächelnder" Pufferbatterie kann sowas schon mal auftreten.
Oft hilft das neue Einspielen der letzten gültigen PLC-Datensicherung (IBN-Archiv) exakt nach Anleitung oder mit telefonischer Unterstützung durch den Service von Spinner!
Die Unterstützung durch den Service hat nebenbei auch den Vorteil, daß bei Mißerfolg gleich ein Techniker mit Step7 bewaffnet geordert werden kann, um die Wurzel des Übels genau zu identifizieren.
30.08.2017, 06:49 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
810007 Fehler H/F Systemereignis, Fehleranalyse über STEP7 notwendig
Erläuterung: Reduzierte PLC Fehlermeldung. Zur genauen Analyse ist STEP7 erforderlich.
Reaktion: Alarmanzeige.
Abhilfe: Mit STEP7 diagnostizieren.
Programmfortsetzung: Intern
.
Nach längerem Stillstand der Maschine mit "schwächelnder" Pufferbatterie kann sowas schon mal auftreten.
Oft hilft das neue Einspielen der letzten gültigen PLC-Datensicherung (IBN-Archiv) exakt nach Anleitung oder mit telefonischer Unterstützung durch den Service von Spinner!
Die Unterstützung durch den Service hat nebenbei auch den Vorteil, daß bei Mißerfolg gleich ein Techniker mit Step7 bewaffnet geordert werden kann, um die Wurzel des Übels genau zu identifizieren.
Erläuterung: Reduzierte PLC Fehlermeldung. Zur genauen Analyse ist STEP7 erforderlich.
Reaktion: Alarmanzeige.
Abhilfe: Mit STEP7 diagnostizieren.
Programmfortsetzung: Intern
.
Nach längerem Stillstand der Maschine mit "schwächelnder" Pufferbatterie kann sowas schon mal auftreten.
Oft hilft das neue Einspielen der letzten gültigen PLC-Datensicherung (IBN-Archiv) exakt nach Anleitung oder mit telefonischer Unterstützung durch den Service von Spinner!
Die Unterstützung durch den Service hat nebenbei auch den Vorteil, daß bei Mißerfolg gleich ein Techniker mit Step7 bewaffnet geordert werden kann, um die Wurzel des Übels genau zu identifizieren.
die Pufferbatterie wir sicher nicht dir Ursache sein "schwächelnde" Pufferbatterien führen zur einer Meldung im HMI.
auch das einspielen einer PLC Datensicherung wird nicht helfen.
die einzige Möglichkeit den Fehler zu beheben besteht im Auslesen des S7 Diagnosespeichers das geht nur mit Step7
Das man die Meldung durch Reset löschen kann heißt auch nicht das der Fehler weg ist.