Hallo Stefan,
ich habe hier auch gerade zwei Simodrive LT-Module repariert, allerding 25A und 80A, nicht so fette Dinger! Abgesehen von den IGBT-Modulen (den eigentlichen Leistungs-Schaltern) ware die sehr ähnlich aufgebaut. Beim 80A-Modul war ein IGBT defekt (Toshiba MG75N2YS40), läuft testhalber mit einem 50A-IGBT von
Siemens gut. Ich suche jetzt noch einen MG75N2YS40.
Bei dem 25A-Modul war eines der kleinen Ansteuer-Hybridmodule (SIEMENS IGBT-ASH) defekt, habe ich auch von dem geschlachteten 50A-Modul genommen, läuft wieder.
Alle Diagnosen waren einfach über den Diodentester im Digitalvoltmeter und Vergleichsmessungen zwischen den3 Phasen erreicht. Unter Strom gehe ich da nicht ran, 600V Gleichstrom sind doch etwas zu riskant.
Siemens IGBT-ASHs hätte ich noch.
Grüße
Peter