Follower:innenTNC 355 auf PC ergibt Kauderwelsch, Übertragung von Daten von PC zur Maschien
08.12.2009, 08:43 Uhr
connysophi
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Hallo Kollegen,
ich habe gestern bei einer Deckel FP 4AT mit HDH TNC 355 mal eine Datenübetragung probiert.
Zuerst habe ich die Richtung Maschine zum PC eingerichtet, damit ich ersehen kann wie der Programmanfang und das Programmende aussieht für das Einlesen in die Maschine.
Ich habe das ganze mit der Freeware NCLink gemacht (funktioniert bis jetzt bestens an auch an Philips 432 und Dialog - Steuerungen).
Übertragung hat soweit funktioniert, was heist es kommt was am PC an, jedoch kann ich diesen Kauderwelsch nicht entziffern (siehe Beispiel unten). Ich hab dann versucht über Änderung der Schriftformatierung das ganze lesbar zu machen, jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand hierzu eine Idee, oder schon die gleiche Erfahrung gemacht und eine Lösung hierzu?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen
Gruss Connysophi
Kauderwelch Beispiel:
0 BÅGÉN PGM · MM
± ÔÏÏÌ ÃAÌÌ ± Z S ²500
² Ì Z+±00¬000 Ò0 Ʋ000 M03
3 Ì Ø+²3¬000 Y+´·¬000 Ò Æ M
´ Ì Z+²¬000 Ò Æ M0¸
5 Ì Z-±¬´30 Ò0 Æ300 M
6 Ì Y-´·¬000 Ò Æ M
· Ì Ø+±3¬¸00 Ò Æ²000 M
¸ Ì Y+´·¬000 Ò Æ300 M
9 Ì Ø+´¬´00 Ò Æ²000 M
±0 Ì Y-´·¬000 Ò Æ300 M
±± Ì Ø-´¬¸00 Ò Æ²000 M
±² Ì Y+´·¬000 Ò Æ300 M
±3 Ì Ø-±´¬000 Ò Æ²000 M
±´ Ì Y-´·¬000 Ò Æ300 M
±5 Ì Ø-²3¬000 Ò0 Ʋ000 M
±6 Ì Y+´·¬000 Ò0 Æ300 M
±· Ì Z+²¬000 Ò0 Æ3000 M
±¸ Ì Ø+0¬000 Y+55¬000 Ò Æ M
±9 Ì Z-±±¬000 Ò0 Æ500 M
²0 Ì Ø+0¬000 Y+3·¬000 ÒÌ Æ300 M95
²± Ì Ø+²·¬´50 Ò Æ M
²² ÒND Ò0¬¸00 Æ
²3 Ì Y-3·¬000 Ò Æ M
²´ ÒND Ò0¬¸00 Æ
²5 Ì Ø-²·¬´50 Ò Æ M
²6 ÒND Ò0¬¸00 Æ
²· Ì Y+3·¬000 Ò Æ M
²¸ ÒND Ò0¬¸00 Æ
²9 Ì Ø+·¬000 Ò Æ M
30 Ì Y+55¬000 Ò0 Æ500 M9¸
3± Ì Z+±50¬000 Ò0 Æ3000 M30
3² ÅND PGM · MM
ich habe gestern bei einer Deckel FP 4AT mit HDH TNC 355 mal eine Datenübetragung probiert.
Zuerst habe ich die Richtung Maschine zum PC eingerichtet, damit ich ersehen kann wie der Programmanfang und das Programmende aussieht für das Einlesen in die Maschine.
Ich habe das ganze mit der Freeware NCLink gemacht (funktioniert bis jetzt bestens an auch an Philips 432 und Dialog - Steuerungen).
Übertragung hat soweit funktioniert, was heist es kommt was am PC an, jedoch kann ich diesen Kauderwelsch nicht entziffern (siehe Beispiel unten). Ich hab dann versucht über Änderung der Schriftformatierung das ganze lesbar zu machen, jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand hierzu eine Idee, oder schon die gleiche Erfahrung gemacht und eine Lösung hierzu?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen
Gruss Connysophi
Kauderwelch Beispiel:
0 BÅGÉN PGM · MM
± ÔÏÏÌ ÃAÌÌ ± Z S ²500
² Ì Z+±00¬000 Ò0 Ʋ000 M03
3 Ì Ø+²3¬000 Y+´·¬000 Ò Æ M
´ Ì Z+²¬000 Ò Æ M0¸
5 Ì Z-±¬´30 Ò0 Æ300 M
6 Ì Y-´·¬000 Ò Æ M
· Ì Ø+±3¬¸00 Ò Æ²000 M
¸ Ì Y+´·¬000 Ò Æ300 M
9 Ì Ø+´¬´00 Ò Æ²000 M
±0 Ì Y-´·¬000 Ò Æ300 M
±± Ì Ø-´¬¸00 Ò Æ²000 M
±² Ì Y+´·¬000 Ò Æ300 M
±3 Ì Ø-±´¬000 Ò Æ²000 M
±´ Ì Y-´·¬000 Ò Æ300 M
±5 Ì Ø-²3¬000 Ò0 Ʋ000 M
±6 Ì Y+´·¬000 Ò0 Æ300 M
±· Ì Z+²¬000 Ò0 Æ3000 M
±¸ Ì Ø+0¬000 Y+55¬000 Ò Æ M
±9 Ì Z-±±¬000 Ò0 Æ500 M
²0 Ì Ø+0¬000 Y+3·¬000 ÒÌ Æ300 M95
²± Ì Ø+²·¬´50 Ò Æ M
²² ÒND Ò0¬¸00 Æ
²3 Ì Y-3·¬000 Ò Æ M
²´ ÒND Ò0¬¸00 Æ
²5 Ì Ø-²·¬´50 Ò Æ M
²6 ÒND Ò0¬¸00 Æ
²· Ì Y+3·¬000 Ò Æ M
²¸ ÒND Ò0¬¸00 Æ
²9 Ì Ø+·¬000 Ò Æ M
30 Ì Y+55¬000 Ò0 Æ500 M9¸
3± Ì Z+±50¬000 Ò0 Æ3000 M30
3² ÅND PGM · MM
08.12.2009, 09:48 Uhr
Hallo Connysophi,
ich tippe mal, daß deine Übertragungsparameter (Datenbits, Parität und Stoppbits nicht stimmen). Die Baudrate scheint in Ordnung zu sein. Notiere mal die Übertragungseinstellungen der Maschine und übertrage sie in das NC-Link. Wir übertragen auch Daten mit NC-Link in eine TNC155 und das funktioniert.
Gruß
Joel
ich tippe mal, daß deine Übertragungsparameter (Datenbits, Parität und Stoppbits nicht stimmen). Die Baudrate scheint in Ordnung zu sein. Notiere mal die Übertragungseinstellungen der Maschine und übertrage sie in das NC-Link. Wir übertragen auch Daten mit NC-Link in eine TNC155 und das funktioniert.
Gruß
Joel
08.12.2009, 12:56 Uhr
connysophi
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Hallo Connysophi,
ich tippe mal, daß deine Übertragungsparameter (Datenbits, Parität und Stoppbits nicht stimmen). Die Baudrate scheint in Ordnung zu sein. Notiere mal die Übertragungseinstellungen der Maschine und übertrage sie in das NC-Link. Wir übertragen auch Daten mit NC-Link in eine TNC155 und das funktioniert.
Gruß
Joel
ich tippe mal, daß deine Übertragungsparameter (Datenbits, Parität und Stoppbits nicht stimmen). Die Baudrate scheint in Ordnung zu sein. Notiere mal die Übertragungseinstellungen der Maschine und übertrage sie in das NC-Link. Wir übertragen auch Daten mit NC-Link in eine TNC155 und das funktioniert.
Gruß
Joel
Hallo Joel,
vielen dank für die Info.
Jedoch wo bekomme ich die Info diesbzgl. (Datenbits, Parität und Stoppbits) her?
Oder kannst du mir mal deine Einstellungen für Senden und Empfange angeben?
Inkl. Angabe MOD (FE, ME...)
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Connysophi
08.12.2009, 18:12 Uhr
Warum so Komplziert?
Bei HH auf der internetseite kann man sich doch das TNC Remo runterladen.
Damit gibt es bei TNC Steuerungen eigentlich gar keine Probleme.
Grüße aus Gütersloh
Holger
Bei HH auf der internetseite kann man sich doch das TNC Remo runterladen.
Damit gibt es bei TNC Steuerungen eigentlich gar keine Probleme.
Grüße aus Gütersloh
Holger
--------------------
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
08.12.2009, 19:46 Uhr
Hallo,
ich kenn jetzt dein Übertragungsprogramm nicht, aber wenn es das Heidenhainprotokoll (FE FE1 oder FE2) nicht unterstütz, musst du die Schnitstelle auf EXT stellen. Die Baudrate muss bei PC und Steurung gleich eingestellt werden. Dan musst du folgende Parameter überprüfen:
MP 71 (5010.0) = 515 (STX, ETX)
MP 218 (5010.1) = 17736 (E, H)
MP 219 (5010.2) = 16712 (A, H)
MP 220 (5010.3) = 279 (SOH, ETB)
MP 221 (5010.4) = 5382 (NAK, ACK)
MP 222 (5020) = 168 (7 Datenbits, 1 Stopbit, even parity, xon/xoff)
MP 223 (5030) = 0 (Blockweise Übertragung aktiv)
MP 224 (5010.5) = 4 (EOT)
Stell die oben genannten Werte ein. Beim PC musst du dan die gleichen einstellen 7 Datenbits, 1 Stopbit, even parity, xon/xoff.
Wichtig beim Übertragen zu Maschine muss nach dem Programmcode das Steuerzeichen ETX (hexdezimal 003) gesendet werden, damit die Steurung weis, dass die Übertragung beendet ist.
Solltest du den TNC Server nutzen, musst du die Schnittstelle auf FE stellen und beim TNC Server auf dem Rechner auch FE anwählen Baudrate natürlich gleich wie bei der Steurung. Das FE Protokoll hat den Vorteil, dass du den gesamten komfort des Heidenhainprotokolls nutzen kanst. Alle Programme ausgeben, Alle Programme einlesen, PC Verzeichnis anzeigen und die gesamte Datenübertragung wird von der Steurung aus gesteuert.
ich kenn jetzt dein Übertragungsprogramm nicht, aber wenn es das Heidenhainprotokoll (FE FE1 oder FE2) nicht unterstütz, musst du die Schnitstelle auf EXT stellen. Die Baudrate muss bei PC und Steurung gleich eingestellt werden. Dan musst du folgende Parameter überprüfen:
MP 71 (5010.0) = 515 (STX, ETX)
MP 218 (5010.1) = 17736 (E, H)
MP 219 (5010.2) = 16712 (A, H)
MP 220 (5010.3) = 279 (SOH, ETB)
MP 221 (5010.4) = 5382 (NAK, ACK)
MP 222 (5020) = 168 (7 Datenbits, 1 Stopbit, even parity, xon/xoff)
MP 223 (5030) = 0 (Blockweise Übertragung aktiv)
MP 224 (5010.5) = 4 (EOT)
Stell die oben genannten Werte ein. Beim PC musst du dan die gleichen einstellen 7 Datenbits, 1 Stopbit, even parity, xon/xoff.
Wichtig beim Übertragen zu Maschine muss nach dem Programmcode das Steuerzeichen ETX (hexdezimal 003) gesendet werden, damit die Steurung weis, dass die Übertragung beendet ist.
Solltest du den TNC Server nutzen, musst du die Schnittstelle auf FE stellen und beim TNC Server auf dem Rechner auch FE anwählen Baudrate natürlich gleich wie bei der Steurung. Das FE Protokoll hat den Vorteil, dass du den gesamten komfort des Heidenhainprotokolls nutzen kanst. Alle Programme ausgeben, Alle Programme einlesen, PC Verzeichnis anzeigen und die gesamte Datenübertragung wird von der Steurung aus gesteuert.
09.12.2009, 16:11 Uhr
connysophi
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Hallo Jack,
vielen, vielen Dank für die ausführliche Anweisung und die Mühen.
Ich werde das ganze nächste Woche an der Maschine testen.
Gruss
Connysophi
vielen, vielen Dank für die ausführliche Anweisung und die Mühen.
Ich werde das ganze nächste Woche an der Maschine testen.
Gruss
Connysophi
15.12.2009, 15:16 Uhr
connysophi
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Mitglied seit: 26.09.2005
Beiträge: 121
Hallo Kollegen,
ich habe das ganze nun gestern ausprobiert.
Der Fehler lag an meiner Einstellung bzgl. Datenbits, Parität und Stoppbits.
-> richtige Einstellung -> Datenbits =7 , Parität = even und Stoppbits = 1
Nochmals vielen, vielen dank für Eure Hilfe
Gruss
Connysophi
ich habe das ganze nun gestern ausprobiert.
Der Fehler lag an meiner Einstellung bzgl. Datenbits, Parität und Stoppbits.
-> richtige Einstellung -> Datenbits =7 , Parität = even und Stoppbits = 1
Nochmals vielen, vielen dank für Eure Hilfe
Gruss
Connysophi