Hallo zusammen,
@ eisenrobert:
Entwarnung. Ist nicht die Achskarte!
@tom:
Du hattest recht! M89
drehen bei geöffnetem Futter einschalten, M90 ist aus. Der Späneförderer ist M59. Na ja, glauben sollte man halt doch nur in der Kirche
Die Lösung meines Problems ging dann allerdings doch nicht mit M89 und M90, denn diese Befehle ermöglichen nur das Drehen der Spindel bei geöffnetem Futter, nicht aber einen Programmstart bei geöffnetem Futter!
Mein Fehler war, dass ich den M99 H3 Befehl (Enlagenüberwachung temporär ausschalten) im Portalkanal (Kanal 3) gesetzt hatte. M99 ist aber Kanalspezifisch und ist nur in Kanal 1 und Kanal 2 wirksam!
Lösung: Nach der Waitmarke die Kanal 3 und Kanal 1 nach der Entnahme synchronisieren, habe ich im Kanal 1 eine erneute Abfrage gesetzt, ob Stangenende anliegt (Nur dann ist keine Stange im Futter) und dann eben den M99 H3 gesetzt. Heute ohne Störung durchgelaufen!
Gruß
Stefan