QUOTE (Metallfertigung @ 20.09.2017, 20:52 Uhr)
Du musst dein serielles Kabel von dem MoxaPort abstecken und wieder in die Tnc einstecken wo es vorher war. Blockweises übertragen funktioniert nur über serielle Schnittstelle und nicht über deine Lan Verbindung.
Tnc Server starten dort bei Konfiguration Me senden und empfangen einstellen,danch an der Maschine im Einspeichern Editieren Modus Mode taste drücken und es sollten die Einstellungen für die Datenschnitzstelle erscheinen. Dort auf EXT1 umstellen und die Baudrate mit dem Tnc Server abgleichen. (Standardmäßig 9600 )
Nun sollte beim Tnc Server unten links „Bereit“ stehen.
Im Tnc Server das zu sendende Prog auswählen. An der Maschine Programmlauf Satzfolge dann die Taste Ext drücken jetz erscheint ein Fenster wo du die Prog Nummer eingeben musst.wenn die eingegeben ist dann die Enter Taste drücken und die Übertragung sollte beginnen. Die ersten Nc Sätze sollten am Bildschirm aufscheinen,nun kannst du mit Nc Start das ganze starten.
Hoffe das hilft dir etwas. Bei mir funktioniert es so.
Hallo Zusammen,
nach langem Probieren nun die Lösung.
Normaler Datenverkehr läuft über LSV 2, EXT 1 und EXT 2 sowie über FE.
Blockweises übertragen läuft NUR über FE.
Zusätzlich zu diesen Einstellungen musste ich noch die MP 5030.0, MP 5030.1, MP 5030.2 auf 1 setzen.
Jetzt funktioniert es.
Vg Bernd