Follower:innenTNC 155 an Herme UWF 701, Datenübertragung geht nicht.
14.02.2006, 11:07 Uhr
Hallo zusammen (meiner erstes Beitrag hier *froi*)
Gleich zur Sache.
Habe folgendes Problem, wir haben hier
eine Hermle UWF 701 mit der Heidenhain TNC 155 Steuerung.
Da bei mir regelmäßig der Programm Speicher voll ist, muss ich die Programme ja zwangsweise löschen.
Ne sicherung wäre mir aber lieber.
Nun mein Problem, habe von Hermle mal
den Kabelbelegungsplan für die Verbindung zukommen lassen.
Das Kabel habe ich dann mal fix zusammengelötet.
Das ganze dann an nen PC, den TNC Server gesartet, aber ich kriege keine
Verbindung.
Hier mal alle Einstell Daten, vielleicht ist ja irgend was daran falsch, nur seh ichs nicht
TNC-Server:
-Steuerungstyp: TNC 155A/P (ich weis leider net wo der unetrschied ist zu dem anderem TNC155)
- Übertragungsprotokoll: FE/FE1/FE2 (TNC)
Port: COM1 (COM 2 hatte ich au schon probiert)
Baudrate: 9600
Maschine:
Baudrate: 9600
Mehr gibts da ja nicht einzustellen oder ???
Kabelbelegung:
Stecker PC: 9 Pin
Stecker Maschine: 25 Pin
Belegung (erste Zahl der PC Stecker):
1 auf 1
2 auf 2
3 auf 3
4 auf 6
5 auf 7
6 auf 20
7 auf 5
8 auf 4
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
MFG
Daniel
Gleich zur Sache.
Habe folgendes Problem, wir haben hier
eine Hermle UWF 701 mit der Heidenhain TNC 155 Steuerung.
Da bei mir regelmäßig der Programm Speicher voll ist, muss ich die Programme ja zwangsweise löschen.
Ne sicherung wäre mir aber lieber.
Nun mein Problem, habe von Hermle mal
den Kabelbelegungsplan für die Verbindung zukommen lassen.
Das Kabel habe ich dann mal fix zusammengelötet.
Das ganze dann an nen PC, den TNC Server gesartet, aber ich kriege keine
Verbindung.
Hier mal alle Einstell Daten, vielleicht ist ja irgend was daran falsch, nur seh ichs nicht
TNC-Server:
-Steuerungstyp: TNC 155A/P (ich weis leider net wo der unetrschied ist zu dem anderem TNC155)
- Übertragungsprotokoll: FE/FE1/FE2 (TNC)
Port: COM1 (COM 2 hatte ich au schon probiert)
Baudrate: 9600
Maschine:
Baudrate: 9600
Mehr gibts da ja nicht einzustellen oder ???
Kabelbelegung:
Stecker PC: 9 Pin
Stecker Maschine: 25 Pin
Belegung (erste Zahl der PC Stecker):
1 auf 1
2 auf 2
3 auf 3
4 auf 6
5 auf 7
6 auf 20
7 auf 5
8 auf 4
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
MFG
Daniel
14.02.2006, 14:46 Uhr
Vance Legstrong
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.07.2004
Beiträge: 113
Mitglied seit: 09.07.2004
Beiträge: 113
probier mal:
Baudrate: 2400
Protokoll: XON-XOFF
Funktioniert so bei unseren alten TNCs....
Baudrate: 2400
Protokoll: XON-XOFF
Funktioniert so bei unseren alten TNCs....
14.02.2006, 15:59 Uhr
Hi Daniel (C180)!
Zunächst einmal wird Dich das mit dem XON/XOFF nicht viel weiter bringen, da der TNC-Server das alles selber einstellt.
Das sind meine Einstellungen mit dem TNC-Server:
Steuerung:
TNC 155 B/Q (A/P glaub ich ist die Exportversion)
Übertragungsprotokoll:
ME (Senden)
oder
ME (Empfangen)
Baudrate:
2400
(Hatte zuvor auch 9600 drin, aber leider ist durch die Kabellänge >20m einiges an Daten verloren gegangen)
An der Maschine musst Du dann die gleichen Werte drin haben. (Auch das ME)
Der Ablauf ist dann so....
Beim Übertragen zur Maschine musst Du eine Datei auswählen. Dadurch öffnet sich automatisch die Verbindung und es wird irgendwas mit Warteschleife oder so angezeigt. Dann gehst Du zur Steuerung -> EXT -> Angebotenes PGM einlesen - > die PGM-Nummer wird angezeigt -> Enter.
Beim Übertragen zum PC dann fast genauso. Dateinamen wählen, zur Steuerung -> EXT -> Angewähltes PGM ausgeben.
So funzt es bei mir ohne Probleme. Mit der Pin-Belegung weiß ich jetzt nicht so genau ob ich die gleiche drin hab. Werd morgen mal nachsehen.
Tschau,
Corrado
Zunächst einmal wird Dich das mit dem XON/XOFF nicht viel weiter bringen, da der TNC-Server das alles selber einstellt.
Das sind meine Einstellungen mit dem TNC-Server:
Steuerung:
TNC 155 B/Q (A/P glaub ich ist die Exportversion)
Übertragungsprotokoll:
ME (Senden)
oder
ME (Empfangen)
Baudrate:
2400
(Hatte zuvor auch 9600 drin, aber leider ist durch die Kabellänge >20m einiges an Daten verloren gegangen)
An der Maschine musst Du dann die gleichen Werte drin haben. (Auch das ME)
Der Ablauf ist dann so....
Beim Übertragen zur Maschine musst Du eine Datei auswählen. Dadurch öffnet sich automatisch die Verbindung und es wird irgendwas mit Warteschleife oder so angezeigt. Dann gehst Du zur Steuerung -> EXT -> Angebotenes PGM einlesen - > die PGM-Nummer wird angezeigt -> Enter.
Beim Übertragen zum PC dann fast genauso. Dateinamen wählen, zur Steuerung -> EXT -> Angewähltes PGM ausgeben.
So funzt es bei mir ohne Probleme. Mit der Pin-Belegung weiß ich jetzt nicht so genau ob ich die gleiche drin hab. Werd morgen mal nachsehen.
Tschau,
Corrado
15.02.2006, 07:35 Uhr
Hallo,
also hab mal die Baudrate umgestellt auf 2400
an der Maschine und am PC.
Als Protokoll habe ME Empfange und ME Senden ausprobiert.
das Protokoll XON-XOFF habe ich gar nicht .
Leider zeigt mir der TNC Server immer noch keine Verbindung an.
Ich vermute fast das es an dem Kabel liegt.
Wäre super hilfreich wenn da einer was wüste
MFG
Daniel
also hab mal die Baudrate umgestellt auf 2400
an der Maschine und am PC.
Als Protokoll habe ME Empfange und ME Senden ausprobiert.
das Protokoll XON-XOFF habe ich gar nicht .
Leider zeigt mir der TNC Server immer noch keine Verbindung an.
Ich vermute fast das es an dem Kabel liegt.
Wäre super hilfreich wenn da einer was wüste
MFG
Daniel
15.02.2006, 13:43 Uhr
deus ex machina
Level 4 = Community-Meister
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 23.12.2001
Beiträge: 481
Mitglied seit: 23.12.2001
Beiträge: 481
Hallo Daniel,
die Pinbelegung der Buchse im Schaltschrank ist eine andere als die außen zugängliche Buchse.
die Pinbelegung der Buchse im Schaltschrank ist eine andere als die außen zugängliche Buchse.
--------------------
mfg Rene
15.02.2006, 14:24 Uhr
Hi nochmal!
Habe gerade den Zettel gefunden nach welcher Belegung ich meine Kabel zusammengelötet hab. Ist allerdings 25-25 polig. Hoffe Du kannst trotzdem was damit anfangen. Mit nem Adapter oder sowas.
Maschine - PC
Gruß,
Corrado
Habe gerade den Zettel gefunden nach welcher Belegung ich meine Kabel zusammengelötet hab. Ist allerdings 25-25 polig. Hoffe Du kannst trotzdem was damit anfangen. Mit nem Adapter oder sowas.
Maschine - PC
Gruß,
Corrado
16.02.2006, 09:24 Uhr
An unserer TNC 155 funktioniert das mit einem normalen im Handel erhältlichen Kabel.
Versuches mal
Versuches mal
16.02.2006, 12:30 Uhr
An der Maschine mußt Du auch auf FE einstellen.
Hast Du schon mal mit TNC Remo ( DOS -Version ) probiert.
Hast Du schon mal mit TNC Remo ( DOS -Version ) probiert.
16.02.2006, 21:28 Uhr
Bautrate zwischen Pc und Maschine müssen gleichen sein und du musst bei Tnc Remo auf FE gehen einstellen .
Wie das geht Weist Du ?
Tnc Remo muss auch richtig eingestellt sein ich habe damals auch lange probiert . Ich habe eine Bautrate von 57600 auf der Masch und am PC wenn es zu langsam geht hängt sich die Sache auch schon mal auf wenn dein Satz - Puffer nicht ausreicht .
Ich arbeite an einer 310 Steuerung so unterschiedlich können die nicht sein .
Ps: die Kable darf eine Länge von 15 m nicht überscheiten .
Gruß Ramme
Wie das geht Weist Du ?
Tnc Remo muss auch richtig eingestellt sein ich habe damals auch lange probiert . Ich habe eine Bautrate von 57600 auf der Masch und am PC wenn es zu langsam geht hängt sich die Sache auch schon mal auf wenn dein Satz - Puffer nicht ausreicht .
Ich arbeite an einer 310 Steuerung so unterschiedlich können die nicht sein .
Ps: die Kable darf eine Länge von 15 m nicht überscheiten .
Gruß Ramme
16.02.2006, 21:34 Uhr
Tnc Remo kann auch auf Automatik in punkto Übertragung stehen dann geht es auch nicht .
oben heißt es : dein Kabel
Gruß Ramme
oben heißt es : dein Kabel
Gruß Ramme
16.02.2006, 21:47 Uhr
Ich nochmal Steckerbelegung für Dich .
Gruß Ramme
Gruß Ramme
Angehängte Datei(en)
17.02.2006, 07:16 Uhr
Super vielen Dank.
Werde mal dann nächste woche die Kabelbelegung nochma checken.
TNCRemo für Dos habe ich noch nicht ausprobiert (werde ich aba noch machen)
Der haken für die automatische erkennung habe ich draussen
Ein Forum is einfach super, da kriegt man immer hilfe
Werde mal dann nächste woche die Kabelbelegung nochma checken.
TNCRemo für Dos habe ich noch nicht ausprobiert (werde ich aba noch machen)
Der haken für die automatische erkennung habe ich draussen
Ein Forum is einfach super, da kriegt man immer hilfe
19.02.2006, 19:40 Uhr
Hallo ,
hatten diesen Freitag (17.2) auch ein Problem konnte ich allerdings mithilfe der Bedienungsanleitung lösen. Problem war eine falsch eingestellte Baudrate (Maschine 2400; PC 1200) sowie die Falsche ausgabeeinstellung (FE statt EXT).
P.S.
hatten diesen Freitag (17.2) auch ein Problem konnte ich allerdings mithilfe der Bedienungsanleitung lösen. Problem war eine falsch eingestellte Baudrate (Maschine 2400; PC 1200) sowie die Falsche ausgabeeinstellung (FE statt EXT).
P.S.
21.02.2006, 07:45 Uhr
So, wollte bloss anmerken das es nun geht.
Es lag dann wohl doch an der Kabellänge
Naja, kriege ich auch noch gebacken
Vielen Dank für die Hilfe
Es lag dann wohl doch an der Kabellänge
Naja, kriege ich auch noch gebacken
Vielen Dank für die Hilfe
21.02.2006, 21:35 Uhr
Na dann viel Spaß ?
Gruß Ramme
Ps . Mit was machst du deine Datenübertragung ( Programm ) ?
Gruß Ramme
Ps . Mit was machst du deine Datenübertragung ( Programm ) ?
21.02.2006, 22:06 Uhr
Na mit TNC Remo NT
Prgramme werden von Catia v5 umgewandelt und dann direkt über TNCRemo uffe Maschine
Prgramme werden von Catia v5 umgewandelt und dann direkt über TNCRemo uffe Maschine
22.02.2006, 17:44 Uhr
Ich hatte gedacht es gibt noch eine andere Software die ich noch nicht kenne .
MfG Ramme bis dann
MfG Ramme bis dann