Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8840
Follower:innenDigitaler Stückzähler
23.04.2021, 16:52 Uhr
Hallo Leute , habe eine Frage und zwar: wir haben eine Milltap 700 mit Siemens 840 dSL Version V04.05 + SP05. Die Maschine hat eine digitale Anzeige für Werkstückzähler. Jetzt meine Frage , wie bekomme ich das hin das der Zähler funktioniert? Habe den Werkstückzähler in dem Fenster auf Ja gesetzt , läuft aber nicht, Vielleicht hat jemand von euch das selbe Problem gehabt.
23.04.2021, 17:22 Uhr
Hallo Leute , habe eine Frage und zwar: wir haben eine Milltap 700 mit Siemens 840 dSL Version V04.05 + SP05. Die Maschine hat eine digitale Anzeige für Werkstückzähler. Jetzt meine Frage , wie bekomme ich das hin das der Zähler funktioniert? Habe den Werkstückzähler in dem Fenster auf Ja gesetzt , läuft aber nicht, Vielleicht hat jemand von euch das selbe Problem gehabt.
Hiho,
das ist Herstellerabhängig. Schau am besten in die Dokumentation oder in deinen Maschinendaten nach Parameter MD27882. M + die Zahl ist dein Mcode. Steht dort eine 50, programmierst du einfach M50 und der Zähler geht ein hoch
Schönes Wochenende
Der Beitrag wurde von Sophie89 bearbeitet: 23.04.2021, 17:22 Uhr
26.04.2021, 06:36 Uhr
Hiho,
das ist Herstellerabhängig. Schau am besten in die Dokumentation oder in deinen Maschinendaten nach Parameter MD27882. M + die Zahl ist dein Mcode. Steht dort eine 50, programmierst du einfach M50 und der Zähler geht ein hoch
Schönes Wochenende
das ist Herstellerabhängig. Schau am besten in die Dokumentation oder in deinen Maschinendaten nach Parameter MD27882. M + die Zahl ist dein Mcode. Steht dort eine 50, programmierst du einfach M50 und der Zähler geht ein hoch
Schönes Wochenende
Hi ,
Danke für den Tipp , hat funktioniert.
19.08.2021, 08:04 Uhr
Hallo
kurze Frage kann man den MD27882 einfach ändern?
bei mir steht ne 2 also M2 der Befehl zum zählen, kann ich das theoretisch auf 30 ändern?
gruss und danke
kurze Frage kann man den MD27882 einfach ändern?
bei mir steht ne 2 also M2 der Befehl zum zählen, kann ich das theoretisch auf 30 ändern?
gruss und danke
20.08.2021, 08:59 Uhr
Hallo
kurze Frage kann man den MD27882 einfach ändern?
bei mir steht ne 2 also M2 der Befehl zum zählen, kann ich das theoretisch auf 30 ändern?
gruss und danke
kurze Frage kann man den MD27882 einfach ändern?
bei mir steht ne 2 also M2 der Befehl zum zählen, kann ich das theoretisch auf 30 ändern?
gruss und danke
MD27880 $MC_PART_COUNTER
Aktivierung der Werkstück-Zähler
Bit 4 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS ist aktiv
Bit 5 = 0 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird durch M02/M30 um den Wert 1 erhöht
Bit 5 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird durch den in MD27882[0] definierten M-Befehl um den Wert 1 erhöht
Bit 6 = 0 $AC_TOTAL_PARTS ist auch bei Programm-Test/ Satzsuchlauf aktiv
Bit 7 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird bei einem Rücksprung mit GOTOS um den Wert 1 erhöht
Setz den MD 27880 Bit 5 auf 0 > dann Funktioniert der Zähler mit M2 oder M30
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2021, 10:04 Uhr
MD27880 $MC_PART_COUNTER
Aktivierung der Werkstück-Zähler
Bit 4 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS ist aktiv
Bit 5 = 0 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird durch M02/M30 um den Wert 1 erhöht
Bit 5 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird durch den in MD27882[0] definierten M-Befehl um den Wert 1 erhöht
Bit 6 = 0 $AC_TOTAL_PARTS ist auch bei Programm-Test/ Satzsuchlauf aktiv
Bit 7 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird bei einem Rücksprung mit GOTOS um den Wert 1 erhöht
Setz den MD 27880 Bit 5 auf 0 > dann Funktioniert der Zähler mit M2 oder M30
Aktivierung der Werkstück-Zähler
Bit 4 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS ist aktiv
Bit 5 = 0 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird durch M02/M30 um den Wert 1 erhöht
Bit 5 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird durch den in MD27882[0] definierten M-Befehl um den Wert 1 erhöht
Bit 6 = 0 $AC_TOTAL_PARTS ist auch bei Programm-Test/ Satzsuchlauf aktiv
Bit 7 = 1 Zähler $AC_TOTAL_PARTS wird bei einem Rücksprung mit GOTOS um den Wert 1 erhöht
Setz den MD 27880 Bit 5 auf 0 > dann Funktioniert der Zähler mit M2 oder M30
Hallo hab keinen Bit 5
20.08.2021, 10:23 Uhr
Natürlich hast du ein Bit 5.
Das ist das sechste Bit von rechts (gezählt ab 0), d.h. das Bit das den Wert 32 (2 hoch 5) zu dem Inhalt des Maschinendatums beiträgt, wenn es gesetzt ist.
Welcher Wert steht den bisher in dem MD?
Das ist das sechste Bit von rechts (gezählt ab 0), d.h. das Bit das den Wert 32 (2 hoch 5) zu dem Inhalt des Maschinendatums beiträgt, wenn es gesetzt ist.
Welcher Wert steht den bisher in dem MD?
20.08.2021, 10:55 Uhr
Hallo hab keinen Bit 5
In dem MD 27880 Steht sowas wie 30H oder so drin.
das H steht für Hexadezimal und du kannst mit der Select taste in die BIT Maske rein. Dann siehst vom BIT0 ab runter welche Bits gesetzt sind.
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2021, 15:43 Uhr
Habe es mittlerweile anders gelöst und zwar schreibe ich vor M30 :
$AC_ACTUAL_PARTS=$AC_ACTUAL_PARTS+X
$AC_REQUIRED_PARTS=$AC_ACTUAL_PARTS*2
Das X steht hier für die anzahl der teile welche im Programm gefertigt werden.
$AC_ACTUAL_PARTS=$AC_ACTUAL_PARTS+X
$AC_REQUIRED_PARTS=$AC_ACTUAL_PARTS*2
Das X steht hier für die anzahl der teile welche im Programm gefertigt werden.
24.08.2021, 11:27 Uhr
In dem MD 27880 Steht sowas wie 30H oder so drin.
das H steht für Hexadezimal und du kannst mit der Select taste in die BIT Maske rein. Dann siehst vom BIT0 ab runter welche Bits gesetzt sind.
das H steht für Hexadezimal und du kannst mit der Select taste in die BIT Maske rein. Dann siehst vom BIT0 ab runter welche Bits gesetzt sind.
Hallo danke werde ich versuchen wenn ich wieder in der Firma bin
Danke für die Hilfe manchmal vergisst man einfachste dinge
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: