DMG MORI
DMG MORI

Global One - Integration. Innovation. Quality.

Referenz nach Längenmeßsystemtausch

Beitrag 25.05.2023, 10:59 Uhr
marc.s
marc.s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.11.2005
Beiträge: 2
Hallo,

wir haben ein einer DMU mit Siemens 840D Steuerung ein Längenmeßsystem getauscht. Jetzt zeigt die Maschien für die Achse an, dass diese keine Refeerenz hat. Unter Referenz kann diese nicht gefahren werden. Wie wir das gemacht? Es sind ja eigentlich absolute Meßsysteme, bei dennen keine Referenz gefahren werden muss.

Kann mir jemand helfen?


Marc
   
Beitrag 26.05.2023, 15:53 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 27.09.2017
Beiträge: 161
Würde mich erstmal interessieren welche Maschine und welches Messsystem wurde verbaut?
   
Beitrag 26.05.2023, 18:05 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.09.2002
Beiträge: 1.928
Auch ein absolutes Messsystem muss kalibriert werden. Wenn das einfach irgendwo angebaut wird, weiß es ja nicht wo z.B. Null ist.

Ich würde mir an deiner Stelle mal das Handbuch "inbetriebnahmeanleitung" und darin das Kapitel "Parametrierung absoluter Messsysteme" anschauen.
Das sollte dir weiterhelfen.
   
Beitrag 27.05.2023, 21:18 Uhr
-michael-
-michael-
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.07.2009
Beiträge: 118
34210 auf 1
NCK Reset
JOG-Ref
Achstaste + oder -
Dann muss 34210 auf 2 und die Achse referenziert sein.
Dann über 34090 Achse in den Verfahrbereich schieben
Bereich der Achse findet du in den Softwareendschaltern 36100 und folgende
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: