MH 700 C, Maschine läuft nicht an

Beitrag 24.12.2011, 17:17 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

Hallo zusammen,

habe Probleme mit meiner MH 700C.

Wenn ich die Maschine einschalte dann habe ich eine Fehlermeldung an der Indramat TRK 6.
Es leuchten zwei rote Lämpchen FUE und PUE.

Habe alle Sicherungen im Schaltschrank geprüft die sind ok.
Wenn ich nun die Maschine starten will bekomme ich den Fehler X05 angezeigt.

Der Fehler ist nach einer Werkzeugkollision aufgetreten.
Folgendes war passiert: Tisch ist nach oben in den Fräser gerauscht, die Rutschkupplung hatte ausgelöst
und den NÄherungssensor betätigt.
Die Kupplung habe ich wieder eingerastet aber, der Fehler bleibt bestehen.

Gruß Klaus

Schöne Weihnachten !
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 00:26 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (k-l-a-u-s @ 24.12.2011, 18:17 Uhr) *
Hallo zusammen,

habe Probleme mit meiner MH 700C.

Wenn ich die Maschine einschalte dann habe ich eine Fehlermeldung an der Indramat TRK 6.
Es leuchten zwei rote Lämpchen FUE und PUE.

Habe alle Sicherungen im Schaltschrank geprüft die sind ok.
Wenn ich nun die Maschine starten will bekomme ich den Fehler X05 angezeigt.

Der Fehler ist nach einer Werkzeugkollision aufgetreten.
Folgendes war passiert: Tisch ist nach oben in den Fräser gerauscht, die Rutschkupplung hatte ausgelöst
und den NÄherungssensor betätigt.
Die Kupplung habe ich wieder eingerastet aber, der Fehler bleibt bestehen.

Gruß Klaus

Schöne Weihnachten !



Hallo Klaus,

die Meldung FUE ist die Feldstromüberwachung und die Meldung PUE ist die Phasenüberwachung.
Ich vermute, das eine der Ultraflinken Sicherungen oben links im Schaltschrank gefallen ist. Das kannst Du aber nur mit einem Ohmmeter rausmessen.

gruß mtronik


--------------------
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 09:45 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (mtronik @ 25.12.2011, 01:26 Uhr) *
Hallo Klaus,

die Meldung FUE ist die Feldstromüberwachung und die Meldung PUE ist die Phasenüberwachung.
Ich vermute, das eine der Ultraflinken Sicherungen oben links im Schaltschrank gefallen ist. Das kannst Du aber nur mit einem Ohmmeter rausmessen.

gruß mtronik



Hallo mtronik,

das hatte ich auch vermutet und habe dann alle Schmelzsicherungen gewechselt.
Leider bleibt der Fehler.

Gruß Klaus
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 10:25 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 10:45 Uhr) *
Hallo mtronik,

das hatte ich auch vermutet und habe dann alle Schmelzsicherungen gewechselt.
Leider bleibt der Fehler.

Gruß Klaus


Ultraflink bezeichnet man doch GS- Sicherungen, solche finde ich aber nicht oben links
im Schaltschrank.
Sind es die direkt im " TRK 6" welche du meinst ??

Gruß Klaus
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 11:06 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 11:25 Uhr) *
Ultraflink bezeichnet man doch GS- Sicherungen, solche finde ich aber nicht oben links
im Schaltschrank.
Sind es die direkt im " TRK 6" welche du meinst ??

Gruß Klaus



Hallo Klaus,

die GS-Sicherungen sind nicht ultraflink sonder nur GeräteSchutz Sicherungen. Die ultraflinken heißen SITOR oder SILIZED und haben ein Dioden-Symbol ausgedruckt.

Hast Du schon überprüft, ob alle drei Phasen im Schaltschrank ankommen ?

gruß mtronik


--------------------
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 11:16 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (mtronik @ 25.12.2011, 12:06 Uhr) *
Hallo Klaus,

die GS-Sicherungen sind nicht ultraflink sonder nur GeräteSchutz Sicherungen. Die ultraflinken heißen SITOR oder SILIZED und haben ein Dioden-Symbol ausgedruckt.

Hast Du schon überprüft, ob alle drei Phasen im Schaltschrank ankommen ?

gruß mtronik


Hallo mtomik,

alle drei Phasen kommen an und der Hauptschalter schaltet alle drei durch.

Gruß klaus
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 11:29 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 12:16 Uhr) *
Hallo mtomik,

alle drei Phasen kommen an und der Hauptschalter schaltet alle drei durch.

Gruß klaus



Hallo

unten links am TRK6 sind verschiedene Klemmen. An den Klemmen 2U 2V 2W sollte nach den Einschalten des Hauptschalter gegeneinander 380V anliegen. Das ist die Systemspannung für den TRK6.
An den Klemmen 3U und 3V liegen auch 380V an. Das ist die Versorgung für die Feldspannung.
Kannst Du das überprüfen ?

gruß mtronik


--------------------
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 11:35 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (mtronik @ 25.12.2011, 12:29 Uhr) *
Hallo

unten links am TRK6 sind verschiedene Klemmen. An den Klemmen 2U 2V 2W sollte nach den Einschalten des Hauptschalter gegeneinander 380V anliegen. Das ist die Systemspannung für den TRK6.
An den Klemmen 3U und 3V liegen auch 380V an. Das ist die Versorgung für die Feldspannung.
Kannst Du das überprüfen ?

gruß mtronik


Hallo mtronik,

ja genau hier habe ich keine Spannung, habe ich ein Problem mit nem Trafo ??
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 11:44 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 12:35 Uhr) *
Hallo mtronik,

ja genau hier habe ich keine Spannung, habe ich ein Problem mit nem Trafo ??



nein, die spannungen kommen direkt über Sicherungen.
die 2U 2V 2W sind mit den Sicherung 1F1-3 und den Sicherungsautomat 1F8 abgesichert.
3U und 3V sind mit den Sicherung 1F5-7 und dem Schütz 1K5 abgesichert. Der Schütz 1K5 kommt erst, wenn die Hydraulik eingeschaltet ist.

Hast Du die Spannung am Hauptschalter mit einem Meßgerät oder mit einem Phasenprüfer gemessen?

gruß mtronik


--------------------
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 11:48 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 12:35 Uhr) *
Hallo mtronik,

ja genau hier habe ich keine Spannung, habe ich ein Problem mit nem Trafo ??


Sorry habe nicht richtig gemessen.
An 3U und an 3V liegt keine Spannung an.

Muss jetzt erst mal weg zur Familie.

Danke für die Hilfe.

Gruß

Klaus
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 18:41 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 12:48 Uhr) *
Sorry habe nicht richtig gemessen.
An 3U und an 3V liegt keine Spannung an.

Muss jetzt erst mal weg zur Familie.

Danke für die Hilfe.

Gruß

Klaus


Hallo mtronik,

mir ist noch aufgefallen, dass ich an den Schalter 7S2 auch keine Spannung habe.
An der Störstellenanzeige zeigt es mir die 30 an.

Die Maschine habe ich vor einem Jahr gekauft, damals hat sich die Hydraulik beim Starten der Maschinen
anders angehört. Das Brummen hat sich mit den Monaten abgeschwächt.

Gruß Klaus
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 19:55 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 19:41 Uhr) *
Hallo mtronik,

mir ist noch aufgefallen, dass ich an den Schalter 7S2 auch keine Spannung habe.
An der Störstellenanzeige zeigt es mir die 30 an.

Die Maschine habe ich vor einem Jahr gekauft, damals hat sich die Hydraulik beim Starten der Maschinen
anders angehört. Das Brummen hat sich mit den Monaten abgeschwächt.

Gruß Klaus



Hallo
der Fehler 30 kommt von HS-Antrieb. Das ist logisch, da die LED "FUE" leuchtet.
Kanst Du einmal messen, welche Spannung an den Klemmen 2U 2V 2W ankommt?

gruß mtronik


--------------------
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 20:13 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (mtronik @ 25.12.2011, 20:55 Uhr) *
Hallo
der Fehler 30 kommt von HS-Antrieb. Das ist logisch, da die LED "FUE" leuchtet.
Kanst Du einmal messen, welche Spannung an den Klemmen 2U 2V 2W ankommt?

gruß mtronik


Hallo mtronik,

ich messe an allen 230V.
TOP    
Beitrag 25.12.2011, 21:37 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (k-l-a-u-s @ 25.12.2011, 21:13 Uhr) *
Hallo mtronik,

ich messe an allen 230V.


Hallo,

einmal die Spannungen gegeneinander messen.

gruß
mtronik


--------------------
TOP    
Beitrag 26.12.2011, 10:34 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (mtronik @ 25.12.2011, 22:37 Uhr) *
Hallo,

einmal die Spannungen gegeneinander messen.

gruß
mtronik


Hallo mtronik,

gegeneinander habe ich immer 400 V gemessen.
TOP    
Beitrag 26.12.2011, 10:39 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (k-l-a-u-s @ 26.12.2011, 11:34 Uhr) *
Hallo mtronik,

gegeneinander habe ich immer 400 V gemessen.


hallo,
kann es sein, daß die Maschine umgestellt worden ist und jetzt wo anderst angeschlossen wurde ?

gruß mtronik


--------------------
TOP    
Beitrag 26.12.2011, 11:09 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (mtronik @ 26.12.2011, 11:39 Uhr) *
hallo,
kann es sein, daß die Maschine umgestellt worden ist und jetzt wo anderst angeschlossen wurde ?

gruß mtronik


meinst Du wegen dem Drehfeld ?
TOP    
Beitrag 26.12.2011, 11:30 Uhr
k-l-a-u-s
k-l-a-u-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.01.2011
Beiträge: 19

QUOTE (k-l-a-u-s @ 26.12.2011, 12:09 Uhr) *
meinst Du wegen dem Drehfeld ?


Hallo nachmal,

die Maschine ist momentan an einem Verlängerungskabel angeschlossen.
Das Kabel hatte ich vor zwei Wochen einem Freund geliehen und den Rest kannst
Du dir ja denken.
Sorry für die Mühe die ich gemacht habe, da hätte ich auch früher mal dran denken können.
Nun läuft das Ding wieder.

Gruß und danke für die Hilfe

Klaus
TOP    