Siemens Sinumerik System3 Monitor defekt, Fährt Steuerung trotzdem hoch???

Beitrag 20.03.2007, 19:42 Uhr
metallhandel-kleene
metallhandel-kle...
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.02.2007
Beiträge: 23

Hallo allerseits!
Hab ein Problem mit meiner Steuerung bzw. Monitor. Ich weiß nicht ob meine Steuerung oder nur der Monitor defekt ist. Falls mein Monitor defekt sein sollte, würde dann trotzdem die NC hochfahren, oder bekommt diese dann eine Fehlermeldung? Hab schon PC-Urlöschen und die Neu-Inbetriebnahme Siemens 3T des öfteren dürchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Zudem kommt, das an der Sinumerik auf Platine 3840 die linke rote Diode brennt. Diese müsste laut Grundstellung aus sein.Es dürfte nur die rechte Diode brennen. Die brennt auch! Selbst die PC-Zentrale (rechter Einschub) macht Probleme. Nachdem ich NC-Ein drücke, schaltet sich die Steuerung ein, jedoch auf der PC-Zentrale geht dann nicht wie sonst die grüne RUN Diode an, sondern schaltet sofort auf Stop (rote Diode an PC-Zentrale).Für mich ein Zeichen, dass nichts mehr hoch fährt. Kann das alles nur an einem defekt am Monitor liegen? Ich stehe wie der Ochse vor dem Berg! Für jede Hilfe wäre ich euch dankbar! Im voraus, vielen Dank! Gruß aus Dortmund, Lars
TOP    
Beitrag 20.03.2007, 20:26 Uhr
elektriker
elektriker
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 02.03.2006
Beiträge: 182

Warte mall...
Die LED kombination ist anders..
Wie du sie beschreibst.?!
Schau erst ob deine Röhre die katoden spannung bekommt.?
Bau denn S3T 4b oder 4a.?? heraus hinten wirst du die leiterplatine sehen..
Hinten dran meine ich..
Denk Daran du musst eine saubere 24-Volt sehen
(.besser mess'e mit einer Osci.)
Wie schaut es mit dem ein und ausgengen.??
Was für eine Maschine.?? Dreh oder.??
Kombination.. zudemm LED's kommen wir noch..Mach erst Bİtte das..
Und meld dich..
[email protected] oder im Arena..
Gruss Demir


--------------------
endmakina.com
TOP    
Beitrag 20.03.2007, 20:53 Uhr
metallhandel-kleene
metallhandel-kle...
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.02.2007
Beiträge: 23

Hallo Demir!
Habe eine Weiler Praktikus CNC Drehmaschine.Steuerung ist Siemens Sinumerik System3/4B.Hab mal mit Weiler telefoniert, die habe mir die Anleitungen für die Neu Inbetriebnahme und Pc Urlöschen vor etwa einem halben Jahr zugeschickt.Hatte damals die Maschine nach einer Standzeit von etwa 5Jahren neu in Betrieb genommen. Habe damals alles nach den Anleitungen durchgeführt, Parameter neu eingetippt und darauf funktionierte die Maschine. Hatte jedoch die Maschine noch nie im Automatic Betrieb laufen, da mir beim Werkzeuge einlesen der Monitor plötzlich ausging. Seit dem bin ich nur noch am fummeln und am fluchen!
Mein Monitor bekommt Spannung. An der Röhre ist die Heißspirale glühend sichtbar. Wo meinst du soll ich die 24Volt messen? Hinter der Bedientafel?
Dank für deine Hilfe!Gruß, Lars
TOP    
Beitrag 20.03.2007, 21:05 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 22.10.2006
Beiträge: 457

Hallo metallhandel-kleene,

so wie es aussieht ist Dein Monitor nicht defekt. Die Bildinformation für den Monitor wird in der Steuerung erzeugt.

Wenn die Steuerung einen Defekt hat, so kann diese nicht die Bildinformation liefern, da beides miteinander verknüpft ist.

Gruß


hardy9892


--------------------
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."

Albert Einstein
TOP    
Beitrag 20.03.2007, 21:47 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.512

Hallo,
versuch es mal hiermit:

ACHTUNG: alle PLC-RAM-Daten werden dabei gelöscht !!!!


- blauer Betriebsartenschalter der PLC-CPU auf Position STOP
- unteren Taster RESTART/Wiederanlauf drücken und gedrückt halten
- Steuerung aus- und wieder einschalten oder am Netzteil Taste Reset drücken
- nach Hochlauf Taster RESTART/Wiederanlauf loslassen
- Betriebsartenschalter auf Position RUN stellen
- rote und grüne Leuchtdiode sind kurzzeitig beide an
- nach Erlöschen der grünen Leuchtdiode Betriebsartenschalter erneut auf Position STOP stellen
- Betriebsartenschalter wieder auf Position RUN stellen
- beide Leuchtdioden sind wieder kurzzeitig an
- rote Leuchtdiode muss erlöschen und PLC ist in RUN-Mode (grüne Leuchtdiode ist an)


gruß michl


--------------------
TOP    
Beitrag 20.03.2007, 21:48 Uhr
Runde01
Runde01
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.01.2006
Beiträge: 78

Hallo metallhandel-kleene,

als erstes solltest Du mal die Pufferbatterie(n) auf dem NC-Netzteil prüfen,
anschliessend solltest Du ein Urlöschen durchführen, da sich die NC ohne
laufende PLC nicht hochfahren lässt. Sollte das nicht funktionieren, versuch
das Urlöschen mit gezogenen Anwender-Eprom, ist im allgem. der PLC
Einschub mit 4 Eproms. Vor dem ziehen des Einschubs Hauptschalter
ausschalten.
Leuchten die LED's auf der 03840 ständig oder blinken sie ?
Hat die Maschine 2 oder 4 Achsen?

Gruss Runde
TOP    
Beitrag 21.03.2007, 03:48 Uhr
elektriker
elektriker
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 02.03.2006
Beiträge: 182

Hallo Mein Freund Lars..!
Grüss dich Gott..
Genau so wie die Jungs es beschrieben haben..
İch war auch halb bescheurt mit dem ding..
jetzt geht es wieder..
Achso Nochmall's Dank an Runde und indust..Kuhn..
İch hatte Kompliekationen da ich keine Saubere 24 hatte..
Mall mall kam mall ging er..
Und hier leider Gottes ist der saft nicht so wie in Deutschland..(.Türkei.)
Spannung mesig mein ich..

Hinten meine ich nicht die tastaturen..
Hinten am Schrank wo die einschube sind 3840-3835-Mess-Kreiss-karte..etc.. etc..
Am S3 wo die karten eingeschoben werden..
hinten dran sind Leiterbahnen.. schaues dir an..
wenn garnicht's geht und du kommst nicht weiter..Schau sie dir an..

Gruss Demir


--------------------
endmakina.com
TOP    
Beitrag 21.03.2007, 07:24 Uhr
CNC-Schorsch
CNC-Schorsch
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.06.2004
Beiträge: 8

Hallo Lars,

so ein Problem haben wir an unsere 3M auch. Nach missglücktem Starversuch, drücke ich am Netzteil den Reset- Taster (mit dem Kuli),
danach fährt die Steuerung problemlos hoch (evtl. wiederholen).

Gruß Schorsch
TOP    
Beitrag 22.03.2007, 21:55 Uhr
metallhandel-kleene
metallhandel-kle...
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.02.2007
Beiträge: 23

Hallo!
Vielen Dank an alle die sich an meinem Thema beteiligen, und somit erheblich zur Reperatur meiner Maschine beitragen!!!
Habe heute an meiner Maschine mal wieder rum gefummelt, jedoch leider nur mit mäßigem Erfolg. Habe ein Urlöschen wie beschrieben des öfteren durchgeführt. Danach schaltete sich jedoch immer wieder die PLC auf STOP. Zudem leuchten an 3840 beide LED´s. Während ich das Urlöschen durchführe, blinkt die linke rote LED an 3840. Nach Beendigung des Urlöschen, blinkt diese nicht mehr, sondern schaltet auf dauer AN.
Habe dann die Maschine ausgeschaltet und die untere Platine an der PLC ausgebaut. Diese Platine (Anwender Eprom?) hat 4 Steckplätze. Davon sind 2 Steckplätze mit Eproms besetzt. Die Platine hat einen weißen Aufkleber mit folgender Aufschrift: 548 236 9002.00.
Nachdem ich also die unter Platine aus der PLC gezogen hatte und dann ein Urlöschen durchgeführt habe, blieb die PLC auf RUN (grüne Diode an). Die rote LED, also STOP, blieb aus. So müsste es ja auch eigentlich sein.
Leider leuchteten auf der 3840 noch weiterhin beide roten LED´s. Von diesen beiden dürfte ja eigentlich nur die rechte brennen.
Hab dann die Maschine ohne die Platine aus- und wieder eingeschaltet. Dann NC-Eingeschaltet, PLC ging wieder auf RUN. Hab dann wieder ausgeschaltet und die Platine mit den 2 Eproms wieder eingebaut. Dann Maschine wieder eingeschaltet, NC-Eingeschaltet, doch leider ging PLC dann wieder auf STOP und 3840 beide LED´s an. Kann mein Problem an dieser Eprom-Platine liegen? Mein Bildschirm blieb aus. Habe 2 Achsen an meiner Maschine. In der PLC stecken zwei Platinen, mit je 2 Eproms. Beide Platinen haben je 4 Steckplätze wovon jedoch nur zwei mit Eproms bestückt sind. Was kann ich weiterhin tun, um dem Problem auf den Zahn zu fühlen? Danke im voraus! Gruß aus Dortmund, Lars
TOP    
Beitrag 22.03.2007, 22:29 Uhr
Runde01
Runde01
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.01.2006
Beiträge: 78

Hallo metallhandel-kleene,

Unteres Eprom ziehen Urlöschen usw, bis PLC RUN
Kleinen Drehschalter auf der 03830 auf 1 stellen, dann Cancel 2.
Maschinendaten eingeben.
Betriebsart MDI SE-TE sollte jetzt angezeigt werden.
Drehschalter auf der 03830 wieder auf 0.
Hauptschalter aus. Unteren Eprom stecken.
Urlöschen erneut durchführen.
Ich gehe davon aus, das Du die Beschreibung der Cancelfunktionen hast.

Gruss Runde
TOP    
Beitrag 22.03.2007, 22:54 Uhr
metallhandel-kleene
metallhandel-kle...
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.02.2007
Beiträge: 23

Hallo Runde!
Probiere deine Beschreibung morgen mal aus. Habe jedoch das Problem, dass mei Monitor erst garnicht angeht. Daher kann ich die Maschinendaten nicht eingeben. Evtl. funktioniert der Monitor wenn ich es so wie du beschrieben hast ausprobiere. Der Monitor müsste ja nach Cancel 2 und NC-Ein angehen. Meinst Du mit den Cancelfunktionen die Neu-Inbetriebnahme Siemens 3T? Also Cancel 2, 3, 4, Input 7 usw.
TOP    
Beitrag 22.03.2007, 23:39 Uhr
Runde01
Runde01
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.01.2006
Beiträge: 78

Hallo metallhandel-kleene,
wäre nur Dein Monitor defekt, müsstest Du die Maschine trotzdem bedienen
können z.B. Achsen verfahren
Ja, ich meine die Neuinbetriebnahme. Nur zu Input 7 kann ich Moment nicht zuordnen.

Gruss Runde
TOP    
Beitrag 23.03.2007, 10:34 Uhr
metallhandel-kleene
metallhandel-kle...
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.02.2007
Beiträge: 23

Hallo!
Bei der Neu Inbetriebnahme werden mit Input 7 die Grunddaten gesetzt.Cance 2=Maschinendaten werden gelöscht; Cancel 3= Anwenderdaten werden gelöscht; Cancel 4= Settingdaten werden gelöscht. Dannt kommt Input 7= Grunddaten werden gesetzt.Habe die Anleitung von Weiler bekommen. Mit dieser Anleitung habe ich die Maschine schon einmal zum leben erweckt. Hoffe das die Anleitung richtig ist! Gruß, Lars
TOP    