HEIDENHAIN

DMG 40 Monoblock B-Achse MillPlus V530

Beitrag 17.11.2022, 22:59 Uhr
VolTech-MP
VolTech-MP
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 25.04.2019
Beiträge: 16
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:
Ich programmiere einen simplen Testwürfel(oben eine Tasche, linke Seite auch eine Tasche und rechte obere Ecke schräg Planen, damit ich sehen kann, ob alle Achsen mitmachen) bei Fusion und lasse das Programm auf der Maschine laufen und gleich kommt die erste Meldung:

Zeile "N21 G54": genau hier kommt jedes Mal die Fehlermeldung: „erforderliches Wort“ fehlt. Wir schreiben immer daneben „I5“ dann starten neu und das Programm läuft...und zwar bis Schwenkoperation (ab N451). Da kommt die Fehlermeldung nämlich " B31 Endpunkt liegt außerhalb der SW-Endschalter" und "P307 Prog. Ebene nicht erriechbar"

N1061 (1061)
N10 (T2 D=7.85 CR=0 - Schaftfraser)
N11 G90
N12 G94
N13 G17
N14 G71
N15 G99 X-47.5 Y-47.5 Z-86 I95 J95 K96
N16 G98 X-37.5 Y-37.5 Z-76 I75 J75 K76
N17 G74 Z0 L1
N18 (Planen1)
N19 T2 M6
N20 S2000 M3
N21 G54
N22 G7 L1=1
N23 G0 X42.603 Y-36.007
N24 G0 Z15


N447 G1 X-36.765 Y9.335 Z28.785
N448 G0 Z52.5
N449 G74 Z0 L1
N450 (Planen2)
N451 G7 A5=0. B5=45. C5=0. L1=1
N452 G0 X33.422 Y42.603
N453 G0 Z41.516


Die Maschine ist eine DMU 40 Monoblock Bj. 2008 mit B-Schwenkachse.
Steuerung Millplus IT V530
Das ganze wird bei Fusion programmiert.

Ich mache irgendwo einen Fehler aber wo genau weiß ich leider nicht.
Ich habe zunächst gedacht, dass es vielleicht mit den Werkzeug- oder Modellkoordinaten bei Fusion zu tun hat aber anscheinend nicht.
Dann dachte ich vielleicht liegt es an der Maschinenkonfiguration bei Fusion aber heute habe ein neues Testteil programmiert und die von mir konfigurierte Maschine nicht angewählt aber das hat auch keinen Unterschied gemacht.
Könnte es irgendwie mit dem Thema „Nullpunktverschiebung“ zu tun? Dass wir diese irgend wir auf eine Art und Weise einstellen müssen, damit das Programm vernünftig läuft?

Danke im Voraus!
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  12.jpg ( 215.39KB ) Anzahl der Downloads: 13
 
   
Beitrag 18.11.2022, 05:58 Uhr
tnc425
tnc425
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.10.2019
Beiträge: 29
Es wurde doch in deinem vorherigen Thread schon erwähnt. Die Maschine hat diverse Verfahrbereiche die du mit den dazugehörigen M-Befehlen öffnen kannst (siehe Maschinenhandbuch)

Wir schreiben am Anfang vom Programm M59, dann ist alles offen. Musst aber bedenken, dass dir der Kopf mit der Werkzeugwechslerklappe kollidieren kann.


Du hast die Möglichkeiten die Nullpunkte entweder von G54-G59 ausgeben zu lassen oder von G54 I1 bis I99. Dazu musst du einen MC Parameter umstellen, dass die Maschine mit G54-G59 klar kommt, oder den PP ändern, dass dieser die erweiterte NPV ausgibt.

Der Beitrag wurde von tnc425 bearbeitet: 18.11.2022, 06:01 Uhr
   
Beitrag 18.11.2022, 12:55 Uhr
Old_JB
Old_JB
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 24.10.2007
Beiträge: 83
Versuch mal statt G74 Z0 L1 die Z-Achse nicht ganz nach oben zu fahren: G74 Z-9 L1

Z-9 oder Z-2 habe ich als Standart Einstelling genommen.
Bei Z0 gab es bei mir extrem selten das Problem das die Maschine sagt ... außerhalb Endschalter
   
Beitrag 18.11.2022, 16:35 Uhr
VolTech-MP
VolTech-MP
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 25.04.2019
Beiträge: 16
QUOTE (tnc425 @ 18.11.2022, 06:58 Uhr) *
Es wurde doch in deinem vorherigen Thread schon erwähnt. Die Maschine hat diverse Verfahrbereiche die du mit den dazugehörigen M-Befehlen öffnen kannst (siehe Maschinenhandbuch)

Wir schreiben am Anfang vom Programm M59, dann ist alles offen. Musst aber bedenken, dass dir der Kopf mit der Werkzeugwechslerklappe kollidieren kann.


Du hast die Möglichkeiten die Nullpunkte entweder von G54-G59 ausgeben zu lassen oder von G54 I1 bis I99. Dazu musst du einen MC Parameter umstellen, dass die Maschine mit G54-G59 klar kommt, oder den PP ändern, dass dieser die erweiterte NPV ausgibt.


Im Maschinenhandbuch gibt es Fehler. die Haben 3 M-Befehle geschrieben aber die Erklärungen haben Sie nicht geändert, sodass alle Befehle für X Achse steht. Das kann man irgendwie herausfinden aber das ist nicht Sinn der Sache. Maschine oder PP muss das irgendwie den Umständen anpassen können.
   
Beitrag 18.11.2022, 16:36 Uhr
VolTech-MP
VolTech-MP
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 25.04.2019
Beiträge: 16
QUOTE (Old_JB @ 18.11.2022, 13:55 Uhr) *
Versuch mal statt G74 Z0 L1 die Z-Achse nicht ganz nach oben zu fahren: G74 Z-9 L1

Z-9 oder Z-2 habe ich als Standart Einstelling genommen.
Bei Z0 gab es bei mir extrem selten das Problem das die Maschine sagt ... außerhalb Endschalter


Z-2 habe ich bereits versucht aber hat leider nicht funktioniert.
   
Beitrag 18.11.2022, 17:00 Uhr
tnc425
tnc425
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.10.2019
Beiträge: 29
Da kannst du noch so viele Ziffern probieren, schau doch Mal deinen Fehlercode an. Der kommt nicht vom G74 freifahren in Z sondern weil du die Verfahrbereiche nicht freigegeben hast. Ändere deinen PP, sodass er am Programmanfang M59 ausgibt und du hast Ruhe.
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: