Millplus v410 Maschinenparameter sichern

Beitrag 25.12.2015, 21:46 Uhr
Juergen23
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo miteinander


Kann mir jemand sagen wie ich meiner Maschinenparameter auslese und somit auf meinen PC sichern kann.
Bzw. Wo finde ich die Maschinenparameter?

Kenne mich mit der Millplus nicht sehr gut aus, da ich die Maschine erst bekommen habe.


Mfg Jürgen
   
Beitrag 26.12.2015, 10:03 Uhr
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
****
Hallo,
in der Betriebsart "Verwaltung" mit der Taste "Menu" (F8) auf das Register "Installieren" und da auf "Maschinenkonstanten". Hier sollten sich die Parameter als "cm.cm" speichern lassen.
Kann sein, dass jetzt nochmal die Betriebsartentaste "Verwaltung" (Zweitbelegung) oder die Menutaste gedrückt werden muss, um ans Speichern zu kommen.

Auslesen geht dann über "Verwaltung" / "Menu" "Kommunikation" / "Datenübertragung" / "Maschinenkonstanten"

Gruß eckitsch.

Der Beitrag wurde von eckitsch bearbeitet: 26.12.2015, 10:04 Uhr
   
Beitrag 26.12.2015, 11:58 Uhr
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Hallo,

es müssen bei der Mill Plus nicht nur die Maschinenparameter sondern auch Temperaturkompensation Anwender softkeys..... gesichert werden!
Hierzu am besten das Programm CDS Lite 4.1 nutzen!
Das Programm ist bei DMG oder Heidenhain auf Nachfrage erhältlich.
Oder du lässt dir einen kompetenten Techniker kommen. Denn auch dein G7, falls es ein 5-Achser ist, muss neu kalibriert werden. Ebenso ist es ratsam bei einer Neuerwerbung die komplette Geometrie zu prüfen, WZW Position zu prüfen und nachzustellen und mir fallen noch 1000 andere Sachen ein.

Grüße Stephan

Der Beitrag wurde von Stephan EM bearbeitet: 26.12.2015, 11:59 Uhr


--------------------
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
   
Beitrag 26.12.2015, 19:36 Uhr
Juergen23
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Super

Bei meiner alten Maschine hab ich die Parameter über das Programm OneCnc ausgelesen und gespeichert. Müsste ja eigentlich hier auch funktionieren.

Aber ich kann die Daten nur über Rs232 auslesen oder? Brauch ich eine bestimmte Belegung des Kabels? So war es bei meiner alten Fp4.
Oder funktioniert es auch über ein normales Netzwerkkabel?

Danke schön mal
   
Beitrag 27.12.2015, 08:52 Uhr
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
****
Hallo,

CDS Lite gibt's auch hier:
 https://de.industryarena.com/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=44

Etwas zur Kabelbelegung soll in der Hilfedatei von CDS Lite stehen.

Zur Netzwerkanbindung kann ich nichts sagen, wir benutzen auch nur die RS232.

Gruß eckitsch.
   