11908
Follower:innenprogrammierstation itnc 530, simulation geht nicht !!!!
16.05.2004, 10:49 Uhr
halllo
ich habe gestern unsere neu programmierstation in betrieb genommen.
nach langen hin und her lief das ding auch endlich.
habe ein backup von der maschine auf die programmierstation gespielt, damit ich die selben achsen zur verfügung habe wie an der maschine auch.
da im handbuch der programmierstaion ja nicht wirklich viel drinn steht, komm ich jetzt einfach nicht mehr weiter.
da das mit der plc auslesen nicht funtz, habe ich den parameter der für den modus zuständig ist auf "programmierstaion ohne plc " gesetzt.
mp nummer habe leider nicht im kopf
so, nun kann ich zwar programmieren,habe auch alle achsen und zyklen wie an der maschine auch, aber bei programmtest kommt die meldung "gesperrte achse programmiert" obwohl alle freigegeben sind.
weiss wer rat?????
mfg gummi
ich habe gestern unsere neu programmierstation in betrieb genommen.
nach langen hin und her lief das ding auch endlich.
habe ein backup von der maschine auf die programmierstation gespielt, damit ich die selben achsen zur verfügung habe wie an der maschine auch.
da im handbuch der programmierstaion ja nicht wirklich viel drinn steht, komm ich jetzt einfach nicht mehr weiter.
da das mit der plc auslesen nicht funtz, habe ich den parameter der für den modus zuständig ist auf "programmierstaion ohne plc " gesetzt.
mp nummer habe leider nicht im kopf
so, nun kann ich zwar programmieren,habe auch alle achsen und zyklen wie an der maschine auch, aber bei programmtest kommt die meldung "gesperrte achse programmiert" obwohl alle freigegeben sind.
weiss wer rat?????
mfg gummi
22.05.2004, 20:29 Uhr
Rainer.Rothfeld
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.02.2004
Beiträge: 12
Mitglied seit: 21.02.2004
Beiträge: 12
Hallo,
hast du das NC-Programm und die Maschinen Parameter als Datei.
Bitte mache eine Zip-Datei und stelle sie in das Forum damit ich sie mir einmal anschaune kann.
MfG
Edgar
hast du das NC-Programm und die Maschinen Parameter als Datei.
Bitte mache eine Zip-Datei und stelle sie in das Forum damit ich sie mir einmal anschaune kann.
MfG
Edgar
23.05.2004, 15:42 Uhr
hi
hab den fehler gefunden.
hatte denn parameter 120.0 -120.** auf 0 gesetzt weil aus irgendeinem grund
die werte für digitalausgänge nicht angenommen hatte
jetzt habe ich die parameter auf analog ausgänge eingestellt und funzt
danke trozdem
mfg gummi
hab den fehler gefunden.
hatte denn parameter 120.0 -120.** auf 0 gesetzt weil aus irgendeinem grund
die werte für digitalausgänge nicht angenommen hatte
jetzt habe ich die parameter auf analog ausgänge eingestellt und funzt
danke trozdem
mfg gummi