Beitrag 02.02.2006, 14:21 Uhr
dysti
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo,
wer weiss bei der TNC 155, welcher Parameter in der Maschinensteuerung
gesetzt werden muß, um die Programmierung auf DIN umzustellen.
Oder???? Wer weiß, wo sonst die Umstellung erfolgt.
Leider keine Unterlagen mehr.
Gruß
Dysti

Grund: Die Batterien wurden getauscht und die Werte neu eingegeben.
Jetzt steht sie nicht mehr auf DIN-Programmierung.
   
Beitrag 02.02.2006, 15:25 Uhr
Anton.A
Level 6 = Community-Doktor
******
Hallo,
bei meiner 155Q kann man mit der Mod-Taste zu den Anwenderparametern gehen. dann weiter auf Programmierung Iso. Dann die Zahl 1 eingeben und mit DEL verlassen.
Wenn es nur direkt über Parameter geht gibt es laut meiner Liste folgende Anwenderparameter: 076:0--170:0-- 217:0--223:0--225:0--
Bei einem dieser Parameter müsste eine 1 eingetragen werden. Welcher es ist weiß ich leider nicht.
hier kann man sich für die alten noch Handbücher besorgen
http://filebase.heidenhain.de/doku/oma_con...C5A/N10C5A.html


--------------------
Mit freundlichen Grüßen
Anton
   
Beitrag 03.02.2006, 08:47 Uhr
dysti
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo Anton,

danke für die schnelle Hilfe. Habe es gefunden.
Parameter 217 ist es.

Danke

Dysti
   
Beitrag 03.02.2006, 09:11 Uhr
Anton.A
Level 6 = Community-Doktor
******
Hallo Dysti ,

super!

beim Batteriewechsel würde ich empfehlen die Steuerung in Betrieb zu lassen, dann hat man keinen Datenverlust.


--------------------
Mit freundlichen Grüßen
Anton
   
Beitrag 03.02.2006, 15:34 Uhr
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
*******
Hallo,

schön, wenns geklappt hat, aber warum willst du nicht in Heidenhainsprache arbeiten?


--------------------
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch

singingSamson
   
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)