Hallo Gemeinde,
vielleicht könnte Ihr mir helfen und den Unterschied der beiden Zyklen erklären bzw. die Zyklen überhaupt erläutern
Zyklus 32 wird bei uns im CAM System ausgegeben
Heute haben wir entdeckt das wir auch Zyklus 332 haben und ein befreundeter Kollege meinte er habe gehört Zyklus 332 löst Zyklus 32 ab.
Wir würden den neuen wenn wir Ihn schon haben gerne in den PP integrieren doch wenn wir die Funktion bzw. Ursache daraus nicth können wir das schwierig...
Vielleicht kennt sich einer damit aus
Danke
vielleicht könnte Ihr mir helfen und den Unterschied der beiden Zyklen erklären bzw. die Zyklen überhaupt erläutern
Zyklus 32 wird bei uns im CAM System ausgegeben
Heute haben wir entdeckt das wir auch Zyklus 332 haben und ein befreundeter Kollege meinte er habe gehört Zyklus 332 löst Zyklus 32 ab.
Wir würden den neuen wenn wir Ihn schon haben gerne in den PP integrieren doch wenn wir die Funktion bzw. Ursache daraus nicth können wir das schwierig...
Vielleicht kennt sich einer damit aus
Danke

Hallo, der Zyklus 32 ist ein Heidenhain-Standardzyklus, der mit Toleranz, HSCMode und TA (Toleranz Rundachsen) drei Maschinenparameter temporär ändert.
Der Zyklus 332 oder andere Nummer ist Maschinenhersteller abhängig, heißt, bei jedem heißt der anders. Im Zyklus werden Maschinenparameterteildateien aktiviert, die MPs zu Ruck, Beschleunigung, etc. ändern, um die Maschine für Schruppen, Schlichten etc. Optimal einzustellen. Der Zyklus 332 macht also mehr wie der Zyklus 32 und beinhaltet auch die MPs vom Zyklus 32, weshalb man den 32 nicht mehr nach dem 332 programmieren sollte. Der 332 ist kein Nachfolger des 32, er kann halt je nach Einstellung mehr.
Der Zyklus 332 oder andere Nummer ist Maschinenhersteller abhängig, heißt, bei jedem heißt der anders. Im Zyklus werden Maschinenparameterteildateien aktiviert, die MPs zu Ruck, Beschleunigung, etc. ändern, um die Maschine für Schruppen, Schlichten etc. Optimal einzustellen. Der Zyklus 332 macht also mehr wie der Zyklus 32 und beinhaltet auch die MPs vom Zyklus 32, weshalb man den 32 nicht mehr nach dem 332 programmieren sollte. Der 332 ist kein Nachfolger des 32, er kann halt je nach Einstellung mehr.
--------------------
Gruß