Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

810T, Neuaufbau nach Datenverlust

Beitrag 11.06.2005, 09:20 Uhr
bautz
bautz
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.06.2005
Beiträge: 6
Hallo
wer hat denn tiefgreifende Ahnung wie eine 810T GA2 zu neuem
Leben erweckt werden kann.
Lochstreifenleser vorhanden
PLC und MD auf Lochstreifen
und die Pufferbatterie ist auch erneuert, die Steuerung lässt sich in
den Initialiesierungszustand einschalten, wobei ich nicht weiß ob die
vorgehensweise hier richtig ist, dies geht nur mit entfernter Pufferbatt.

Vielen Dank für einen Ratschlag oder Hilfe
   
Beitrag 23.06.2005, 20:48 Uhr
henijale
henijale
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.06.2005
Beiträge: 9
Bist Du sicher, dass die Batterie richtig rum eingebaut ist.
Ansonsten kommst Du in den Urlöschmode, wenn Du beim Einschalten die Augentaste drückst. Muss gehen, sonst Hardwarefehler.
Evtl. dazu auch Meßsysteme abziehen.
Dort kann man dann alle Speicherbereiche NC, PLC löschen.
Das kann man Dir erklären, wenn Du den ersten Schritt geschafft hast.
Gruß henijale
   
Beitrag 24.06.2005, 17:24 Uhr
bautz
bautz
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.06.2005
Beiträge: 6
Die Batteriepolung passt.
Die Steuerung ist mittlerweile in den Auslieferungszustand gesetzt.
Urlöschmodus-Inbetriebnahme der Weg und die Tasten sind klar
Setting 5010 00000000 RTS
5011 11000111 9600
5012 00000000 RTS
5013 11000111 9600
5016 00101000 ISO Gerade
mit PCIN an der CNC Datenübertragung steht und funktioniert in beide Richtungen
freier Speicher 30609
SK Start, einlesen der TEA1, SK Stop, AWS und ALT formatieren TS löschen
Inbetriebnahme Ende und Inbetriebnahme start
-CNC hat jetzt vier Achsen-
dito
freier Speicher 28710
SK Start, einlesen der TEA2, SK Stop, AWS wie oben
bei der Anwahl des Softkeys NC-Daten kommt die Meldung
"für diese Funktion zuerst die Maschinendaten eingeben"
Die TEA1 und TEA2 sind doch die Maschinendaten oder nicht?
Inbetriebnahme Ende und Inbetriebnahme start
dito
freier Speicher 28710 (sind die TEA2 Daten auch drin)
SK Start, einlesen der PCP und die CNC stellt sich hin und wartet bis in die Ewigkeit auf die Daten
Tja und da steh ich nun und komme halt doch nicht weiter
   
Beitrag 06.07.2005, 20:21 Uhr
bautz
bautz
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.06.2005
Beiträge: 6
Bald werde ich es wissen wie man jemanden zum Leben erweckt, bald!
   
Beitrag 24.07.2005, 19:45 Uhr
henijale
henijale
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.06.2005
Beiträge: 9
Nachdem Du die Maschinendaten eingelesen hast, musst Du nochmal den NC-Anwenderspeicher, den Teileprogrammspeicher und Alarmtextspeicher formatieren.
Dann sollte es funktionieren.
Die V24-Einstellungen gehen damit verloren und müssen abermals eingegeben werden.
   
Beitrag 24.07.2005, 19:48 Uhr
henijale
henijale
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.06.2005
Beiträge: 9
Falls es noch Probleme gibt, mail mich direkt an:
[email protected]
   
Beitrag 25.07.2005, 07:03 Uhr
bautz
bautz
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.06.2005
Beiträge: 6
Das ganze Debakel hat sich gelöst,
wer weiß schon dass das PLC Programm im flüchtigen RAM steckt,
so ein Leichtsinn, aber vielleicht war das damals bei einer 810 T vor 17 Jahren nur so b i l l i g zu lösen, hätte sicher den Kostenrahmen bei Siemens gesprengt.
Meine PLC hat jetzt vom Papier den Weg in den RAM gefunden und seitdem läuft das Ding wieder.

Vielen Dank für die Antworten, sollte jemand mal eine Frage hierzu haben
zb. PG 675 oder PG 685 oder neuer und Inbetriebnahme einer 810 T M
bin ich gerne zu einer Auskunft bereit. Ich habe einiges dazugelernt und
erfahren.
   
Beitrag 21.08.2007, 14:38 Uhr
elektriker
elektriker
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 02.03.2006
Beiträge: 182
Grüss Dich Bautz..
İch hab auch ein Problem mit meiner Norte VSD-802..
Hab alles in guten Zustand gelassen..
Paar tage weg..
Die Herren spielten bisl umeinnander..
so.. denn Rest kennst bestimmt.. sad.gif
Fehler fing an..
WerkzeugWechsel..
der mensch schrieb M19-T2-M6.LF NC Start..
Maschine führte denn befehl nicht aus..
Also blieb hengen.. und mann machte ein Urlöschen.. M Ein M Aus.. Alles klar aber seit dem kannst den 2.te Stender nicht sehen..
Gott und die Welt...
was jetzt..
Was wird da formatiert und mit standart überschrieben..
SettingsDaten.?? PLC Daten.?? Was.??
Egal mach was du willst du kannst denn 2.Stender nicht sehen..
Ein Übertragungsprogramm habe ich..
Aber mit dem ist der fall nicht gelöst..
Kenn mich nicht so gut mit der übertragungs geschichte..
Auf Deutsch gesagt'' Brauch Hilfe''
Gruss An Gemeinde..
Demir


--------------------
endmakina.com
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: