Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8844
Follower:innen810T Standard-Inbetriebnahme, nach kompl. Datenverlust.
05.10.2006, 19:09 Uhr
Hallo ihr CNC Korifeen
Ich hätte da mal eine Frage zum Thema 810T / Standard-Inbetriebnahme nach kompl. Datenverlust.
Nach einem kompl. Datenverlust wurde eine Standard-Inbetriebnahme wie in der Siemens-Doku (siehe Link Seite 61 bis Seite 63) durchgeführt.
http://support.automation.siemens.com/WW/s...delled=&lang=de
SOWEIT alles klar.
Nun soll die vorhandene Datensicherung, also TEA1, TEA2, MPF, PCP, PCA übertragen werden. ( über die V24 natürlich )
Meine Frage dazu.
1. In welcher Reihenfolge hat die Datenübertragung zu erfolgen?
( Zuerst TEA1..... usw. )
2. Hat zwischen durch ein "Neustart /Power OFF ON " zu erfolgen?
3. Hat die Datenübertragung nur im Inbetriebnahme
Modus (Augentasten + Power ON) zu erfolgen?
Bitte um Erleuchtung
[email protected]
Ich hätte da mal eine Frage zum Thema 810T / Standard-Inbetriebnahme nach kompl. Datenverlust.
Nach einem kompl. Datenverlust wurde eine Standard-Inbetriebnahme wie in der Siemens-Doku (siehe Link Seite 61 bis Seite 63) durchgeführt.
http://support.automation.siemens.com/WW/s...delled=&lang=de
SOWEIT alles klar.
Nun soll die vorhandene Datensicherung, also TEA1, TEA2, MPF, PCP, PCA übertragen werden. ( über die V24 natürlich )
Meine Frage dazu.
1. In welcher Reihenfolge hat die Datenübertragung zu erfolgen?
( Zuerst TEA1..... usw. )
2. Hat zwischen durch ein "Neustart /Power OFF ON " zu erfolgen?
3. Hat die Datenübertragung nur im Inbetriebnahme
Modus (Augentasten + Power ON) zu erfolgen?
Bitte um Erleuchtung
[email protected]
05.10.2006, 19:32 Uhr
bitte korrigieren wenn ich falsch liege !
zuerst TEA1, TEA2, PCA (Alarmtexte lassen sich nur im IBN modus aufspielen)
danach inbetriebnahme ende und deine mpf,spf,npv usw...
hoffe hich hab in der eile nix vergessen... aber es gibt sicher genug hier die es ausführlich beschreiben können
zuerst TEA1, TEA2, PCA (Alarmtexte lassen sich nur im IBN modus aufspielen)
danach inbetriebnahme ende und deine mpf,spf,npv usw...
hoffe hich hab in der eile nix vergessen... aber es gibt sicher genug hier die es ausführlich beschreiben können
05.10.2006, 19:43 Uhr
@ Dr.Beat
Also.... Alarmtexte nur im IBN-Modus.
Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Kann ich TEA1, TEA2, PCA, PCP alle hintereinander im IBN-Modus reinschieben und danach "Inbetriebnahme Ende drücken", oder muss zwischen den einzelnen Teile ein Neustart erfolgen?
Also.... Alarmtexte nur im IBN-Modus.
Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Kann ich TEA1, TEA2, PCA, PCP alle hintereinander im IBN-Modus reinschieben und danach "Inbetriebnahme Ende drücken", oder muss zwischen den einzelnen Teile ein Neustart erfolgen?
06.10.2006, 20:28 Uhr
kannst du alles auf einmal aufspielen.
nur solltest du nachdem du diese daten aufgespielt hast nochmal den anwenderspeicher formatieren damit speichererweiterungen und zuordungen usw. aktiv werden.
danach kannst du deine programme unterprogramme usw. ausserhalb des inbetriebnahmemodus aufspielen.
meine anleitung die ich mir mal geschrieben habe liegt leider im moment im geschäft sonst könnte ich es dir ganz genau sagen wie was zu machen ist.
kann sie dir aber gerne montag schicken wenn du willst.
nur solltest du nachdem du diese daten aufgespielt hast nochmal den anwenderspeicher formatieren damit speichererweiterungen und zuordungen usw. aktiv werden.
danach kannst du deine programme unterprogramme usw. ausserhalb des inbetriebnahmemodus aufspielen.
meine anleitung die ich mir mal geschrieben habe liegt leider im moment im geschäft sonst könnte ich es dir ganz genau sagen wie was zu machen ist.
kann sie dir aber gerne montag schicken wenn du willst.
06.10.2006, 21:28 Uhr
Hallo und Guten Abend
@Dr.Beat
für die Erleuchtung.
Den Ablauf der einzelnen Schritte haben ich´jetzt verstanden.
Gab es eigentlich jemals ne Siemens Anleitung so der ganz Mist
mal ein wenig erklärt wurde ?
Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir bei Gelegenheit mal deine Anleitung zukommen lassen könntest.
Schönes WE
@Dr.Beat
für die Erleuchtung.
Den Ablauf der einzelnen Schritte haben ich´jetzt verstanden.
Gab es eigentlich jemals ne Siemens Anleitung so der ganz Mist
mal ein wenig erklärt wurde ?
Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir bei Gelegenheit mal deine Anleitung zukommen lassen könntest.
Schönes WE
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: