Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

CTX 310 Referenzfahrt, Z-Achse lässt sich nicht referieren

Beitrag 25.04.2023, 11:59 Uhr
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
***
Liebe Kollegen
Ich bräuchte mal eure Unterstützung

Maschine DMG Gildemeister CTX 310 ecoline von 2012
Sinumerik 810 powerline, Shopturn 06.04.16/06 PLC-Version 06.04.11/01

Nach Wechsel der Pufferbatterie habe ich die Maschine nur leidlich im Griff.
Ich kann ALLE Achsen von Hand verfahren. Die Meldung Achsen nicht referenzgefahren bekomme ich nicht weg.

Mit Anwahl der Referenzfahrt passiert, egal was ich drücke, NICHTS.

Ich hänge hier mal zwei Screenshots mit an. Gibt es noch irgend eine Trick, mit dem ich die Z-Achse referiert bekomme??
Ich kann ja nur die Referenzfahrt anwählen und die Verfahrtasten drücken. Oder??

Ich würde mich freuen wenn ein erfahrener Shopturnnutzer da mal drüber schaut.

Danke schonmal vorab

Gruß Rainer
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  meldung.jpg ( 177.52KB ) Anzahl der Downloads: 41
Angehängte Datei  referenz.jpg ( 302.8KB ) Anzahl der Downloads: 35
 
   
Beitrag 26.04.2023, 16:58 Uhr
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
***
update:

Ich habe im spannungslosen Zustand die Stecker der Messsysteme für X und Z kontrolliert.

Jetzt kann ich weder X noch Z referieren.

Der Bedarf an Hilfe bleibt.

Gruß Rainer
   
Beitrag 06.06.2023, 11:14 Uhr
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
***
Zur Info:

Unsere CTX läuft wieder. Die Maschine wollte eine Referenzfahrt haben, die man aber nicht ausführen konnten.

Die Maschine hat „vergessen“ dass sie absolute Messsysteme hat.

Durch telefonischen Support, gegen Geld, konnten die entsprechenden MPs korrigiert werden.

Gruß Rainer
   