Moin,
Wir haben seit Kurzem eine CTX 420 mit einer 840D Powerline shopturn.
Alle Funktionen der Maschine sind soweit hergestellt.
Hatte schon zwei Techniker da - Fehler beseitigt - Temperaturkompensation rausgenommen
Sie hat sporadisch auftretende Fehler und jedes Mal, wenn ich dann Jemanden zu meiner Einweisung vor Ort habe, spackt die Steuerung rum.
Klebende Schütze waren meist Grund für die Fehler. (Schütze getauscht)
Aktuelle Meldungen lauten:
700248 :M: Schutzhaube ist geschlossen aber nicht verriegelt
Schutzhaube fährt zu- Riegel fährt sauber ein - verriegelt - und dann gibt der Schalter wieder frei
700250: M: Schutzhaube hat nicht verriegelt.
Fehler folgt nachdem der Türschalter wieder freigegeben hat
PLC 700211 F: Nebenantriebe: allgemeiner Fehler
Bei jedem Start tritt der Fehler auf
700215 F: Maschine lässt sich nicht einschalten
bei normaler Betätigung des Tasters für Steuerspannung auf dem Bedienfeld - Steuerspannung schaltet aber nicht zu
Wenn Jemand mir nur bei einem der Fehler weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Wir haben seit Kurzem eine CTX 420 mit einer 840D Powerline shopturn.
Alle Funktionen der Maschine sind soweit hergestellt.
Hatte schon zwei Techniker da - Fehler beseitigt - Temperaturkompensation rausgenommen
Sie hat sporadisch auftretende Fehler und jedes Mal, wenn ich dann Jemanden zu meiner Einweisung vor Ort habe, spackt die Steuerung rum.
Klebende Schütze waren meist Grund für die Fehler. (Schütze getauscht)
Aktuelle Meldungen lauten:
700248 :M: Schutzhaube ist geschlossen aber nicht verriegelt
Schutzhaube fährt zu- Riegel fährt sauber ein - verriegelt - und dann gibt der Schalter wieder frei
700250: M: Schutzhaube hat nicht verriegelt.
Fehler folgt nachdem der Türschalter wieder freigegeben hat
PLC 700211 F: Nebenantriebe: allgemeiner Fehler
Bei jedem Start tritt der Fehler auf
700215 F: Maschine lässt sich nicht einschalten
bei normaler Betätigung des Tasters für Steuerspannung auf dem Bedienfeld - Steuerspannung schaltet aber nicht zu
Wenn Jemand mir nur bei einem der Fehler weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar.
24.11.2022, 11:56 Uhr
Servus,
ist das eine Safety Maschine?
die Hersteller Fehler mit 700xxx-F deutet auf eine F-Baugruppe hin, z.B.: ET200
das müsstest du aber im Schaltplan sehen.
wenn ein Türschalter verriegelt und gleich wieder öffnet, kann auch sein, dass es sich um das fehlende "Schutzbereich" Signal handelt.
nur weil ein Türschalter verriegelt, heißt das noch lange nicht, dass er Safety mäßig durchschaltet (2-Kanalig).
die Schütze haben meistens auch einen Meldekontakt, je nach programmierung, kann sein das eine fehlende Rückführung ein "Steuerspannung EIN" verhindert.
aber wie gesagt, 700xxx -F: deutet auf ein Safety Signal hin, der Rest könnten Folgefehler sein.
Gruß
ist das eine Safety Maschine?
die Hersteller Fehler mit 700xxx-F deutet auf eine F-Baugruppe hin, z.B.: ET200
das müsstest du aber im Schaltplan sehen.
wenn ein Türschalter verriegelt und gleich wieder öffnet, kann auch sein, dass es sich um das fehlende "Schutzbereich" Signal handelt.
nur weil ein Türschalter verriegelt, heißt das noch lange nicht, dass er Safety mäßig durchschaltet (2-Kanalig).
die Schütze haben meistens auch einen Meldekontakt, je nach programmierung, kann sein das eine fehlende Rückführung ein "Steuerspannung EIN" verhindert.
aber wie gesagt, 700xxx -F: deutet auf ein Safety Signal hin, der Rest könnten Folgefehler sein.