Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8840
Follower:innenDaten aus alter Sinumerik 840Di auslesen, Auslesen über Profibus möglich?
17.05.2017, 12:23 Uhr
Hallo!
Unsere verwendete Hardware: Sinumerik 840Di mit Simodrive 611U
Externer Stand PC mit CP5614 A2 und Labview.
Kurz zu meinem Problem: Wir haben eine alte Sinumerik 840Di in Einsatz und würden gerne Achsdaten (Vorschubgeschwindigkeit, Drehzahl, Strom) auslesen und diese auf einem externen StandPC protokollieren.
Meine Frage ist zum einen: das Auslesen der Daten über die PLC aus dem Simodrive 611U hat mit der migelieferten Funktion aus der Toolbox bereits funktioniert. Jetzt würde ich diese Daten gerne auf einem externen Stand PC abspeichern. - und damit eine Art Live Monitoring der Kräfte während der Bearbeitung realisieren.
Am Stand PC steht mir hierfür eine CP5614 A2 zur Verfügung. Wie bzw auf welche Art und Weise kann ich denn eine Verbindung zwischen
der Sinumerik PLC und dem Stand PC herstellen?
Bzw hat sonst jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
Eventuell über Netzwerk?.. ich konnte mit den Sinumerik Steuerungen bis jetzt leider noch nicht so viel Erfahrung sammeln und wäre über
einen Ratschlag sehr dankbar!
LG
Unsere verwendete Hardware: Sinumerik 840Di mit Simodrive 611U
Externer Stand PC mit CP5614 A2 und Labview.
Kurz zu meinem Problem: Wir haben eine alte Sinumerik 840Di in Einsatz und würden gerne Achsdaten (Vorschubgeschwindigkeit, Drehzahl, Strom) auslesen und diese auf einem externen StandPC protokollieren.
Meine Frage ist zum einen: das Auslesen der Daten über die PLC aus dem Simodrive 611U hat mit der migelieferten Funktion aus der Toolbox bereits funktioniert. Jetzt würde ich diese Daten gerne auf einem externen Stand PC abspeichern. - und damit eine Art Live Monitoring der Kräfte während der Bearbeitung realisieren.
Am Stand PC steht mir hierfür eine CP5614 A2 zur Verfügung. Wie bzw auf welche Art und Weise kann ich denn eine Verbindung zwischen
der Sinumerik PLC und dem Stand PC herstellen?
Bzw hat sonst jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
Eventuell über Netzwerk?.. ich konnte mit den Sinumerik Steuerungen bis jetzt leider noch nicht so viel Erfahrung sammeln und wäre über
einen Ratschlag sehr dankbar!
LG
17.05.2017, 17:37 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
mit Stand PC wird eine ordinäre Windows Maschine gemein ich gehe jedenfalls mal davon aus.
auf diesem Pc würde ich dann erstmal ein Step7 installieren. dann sollten auch die Treiber für deinen CP installiert sein.
dann kannst du dich per Profibus mit der Steuerung verbinden.
um dann die Daten aus der PLC anzugreifen eignet sich Siemens ncdde Prodave oder nicht Siemens und kostenlos libnodave ,S7Snap usw oder der Vorschlag von Rainer halt
wie du die Daten dann in Labview schaffst kann ich dir nicht sagen
aber das Studium der DoconCD wird unverzichtbar sein
auf diesem Pc würde ich dann erstmal ein Step7 installieren. dann sollten auch die Treiber für deinen CP installiert sein.
dann kannst du dich per Profibus mit der Steuerung verbinden.
um dann die Daten aus der PLC anzugreifen eignet sich Siemens ncdde Prodave oder nicht Siemens und kostenlos libnodave ,S7Snap usw oder der Vorschlag von Rainer halt
wie du die Daten dann in Labview schaffst kann ich dir nicht sagen
aber das Studium der DoconCD wird unverzichtbar sein
17.05.2017, 18:02 Uhr
VIelen Dank für deine Antwort!!
Also das mit der Verbindung haut schon hin.. ich bin mit dem Stand PC und der MCI Karte bereits verbunden...- soweit so gut
Aber kurze Zwischenfrage: Die Software, welche ich zur Verfügung habe ist Simatic NET. Würde meine Anwendung über deren
"DB Base Programmierschnittstelle" ebenfalls funktionieren?
Bzw hat jemand Erfahrung damit?
LG
Also das mit der Verbindung haut schon hin.. ich bin mit dem Stand PC und der MCI Karte bereits verbunden...- soweit so gut
Aber kurze Zwischenfrage: Die Software, welche ich zur Verfügung habe ist Simatic NET. Würde meine Anwendung über deren
"DB Base Programmierschnittstelle" ebenfalls funktionieren?
Bzw hat jemand Erfahrung damit?
LG
17.05.2017, 22:15 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
17.05.2017, 22:38 Uhr
ok danke..
kann mir vielleicht noch jemand sagen, wo denn genau der Unterschied zwischen diesen
Softwaretools liegt? Warum funktioniert das eine von Tool von Libnodave, während diese DB Schnittstelle nicht funktioniert? wo liegt der Unterschied?
Mir ist nicht ganz klar, auf was ich dabei schaun muss./ was wichtig ist?
Wäre über eine etwas ausführlichere Antwort sehr dankbar
LG
Der Beitrag wurde von Step7_Newbee bearbeitet: 17.05.2017, 22:39 Uhr
kann mir vielleicht noch jemand sagen, wo denn genau der Unterschied zwischen diesen
Softwaretools liegt? Warum funktioniert das eine von Tool von Libnodave, während diese DB Schnittstelle nicht funktioniert? wo liegt der Unterschied?
Mir ist nicht ganz klar, auf was ich dabei schaun muss./ was wichtig ist?
Wäre über eine etwas ausführlichere Antwort sehr dankbar
LG
Der Beitrag wurde von Step7_Newbee bearbeitet: 17.05.2017, 22:39 Uhr
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: