Fehler: Druckschalter Pinole

Beitrag 25.04.2007, 20:53 Uhr
steph163
steph163
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.11.2004
Beiträge: 28
Servus zusammen,

seit einiger Zeit bekommen wir bei unserer Spinner TC52 laufend folgenden Fehler bei JEDEM Werkzeugwechsel:



Lustigerweise ist das Werkstück ein billiges Abstechteil, der Reitstock ist also gar nicht in Benutzung. Auch im Programm ist kein Reitstock angegeben. Komischerweise verschwindet der Fehler, sobald 3-4 Teile gelaufen sind. Allerdings ist es nervig, nach jedem Werkzeugwechsel den Notaus zu quittieren, den Antrieb wieder einzuschalten und an entspr. Stelle neu zu beginnen.

Hat jemand ne Ahnung, wie ich diesen Fehler weg bekomme? Ich verzweifel langsam daran. daumdown.gif
   
Beitrag 25.04.2007, 21:11 Uhr
plc
plc
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.11.2003
Beiträge: 193
Hallo ,
ist der Werkzeugwechsler Hydraulisch angetrieben ??

dann überprüfe mal den Systemdruck und den Druckschalter unter
den verschiedenen Betriebsbedingungen :
- normaler Druck
- Druck während des Wzw
- Druck während der Pinolenbetätigung
- usw...

warscheinlich ist der Druck wohl gerade noch ausreichend ,
und wenn der Wzw dazukommt , fällt der Druck
unter der (im Druckschalter eingestellten) "kritischen Schwelle"
und löst den Alarm aus.

...nur mal so eine Vermutung ...

Viel Erfolg !
PLC


--------------------
Grüsse ...
PLC


Wissen ist Macht ,
Nix wissen macht nix !
   
Beitrag 25.04.2007, 22:14 Uhr
steph163
steph163
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.11.2004
Beiträge: 28
Also der Druck an der Pinole ist bei eingefahrener Position 0bar, im ausgefahrenen Zustand sind momentan glaub ich so rund 10bar eingestellt. Ist aber allerdings belanglos, da die Pinole ja gar nicht benutzt wird.
Der Systemdruck steht momentan auf 20bar, genauso wie der Druck am Futter.

Die Frage ist halt, warum Shopturn nen Fehler am Pinolen-Druckschalter meldet, obwohl dieser ganz außen vor ist. Ich muss mal gucken, wo ich diese "kritische Schwelle" einstellen kann. Danke schonmal für den Tip. smile.gif
   
Beitrag 26.04.2007, 06:59 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.09.2002
Beiträge: 1.928
Das hat ja nun mit Shopturn absolut nichts zu tun.
Das ist einzig und allein eine Sache des PLC-Programms.
   
Beitrag 26.04.2007, 07:40 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 22.10.2006
Beiträge: 457
Hallo Steph,

wie CNCler schon erwähnte, wird dies von der PLC-Software überwacht.

Da Dein Problem sporadisch ist, könnte der Druckschalter die Ursache sein.

Wenn Du die Möglichkeit hast über die Parameter den Reitstock abzuwählen, dann dürfte die Fehlermeldung nicht mehr erscheinen.

Gruß

hardy9892


--------------------
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."

Albert Einstein
   
Beitrag 26.04.2007, 09:03 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Ich würde einfach wenn du den Systemdruck nicht höherstellen kannst bzw willst, die Schaltschwelle vom Druckschalter runtersetzen. Da müsste normalerweise irgendwo ein Schräubchen, Rädchen oder ähnliches zum einstellen da sein.
   
Beitrag 26.04.2007, 11:36 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 22.10.2006
Beiträge: 457
Hallo an alle @,

QUOTE
Ich würde einfach wenn du den Systemdruck nicht höherstellen kannst bzw willst, die Schaltschwelle vom Druckschalter runtersetzen. Da müsste normalerweise irgendwo ein Schräubchen, Rädchen oder ähnliches zum einstellen da sein.


ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass hier eine Hilfe zur Beseitigung eines Problems voll daneben liegt. So oberflächliche Ratschläge sind für eine Fehlerbehebung nicht ausreichend, da diese in der Praxis nicht angewendet werden.

Für den Verfasser wird lediglich die Statistik der eingebrachten Beiträge erhöht, ohne eine resultierende Hilfe bzw. Behebung anzubieten.

Gruß


hardy9892


--------------------
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."

Albert Einstein
   
Beitrag 26.04.2007, 14:35 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
In der Praxis sollte man wohl immer gleich nen Monteur rufen?.

Wenn man die Schaltschwelle vom Druckschalter ändert dann schaltet er halt früher und dadurch ist die SPS zufrieden. Ausserdem kanns ja auch mal sein, dass sich so ein Schalter von selber verstellt, sollte zwar nicht sein, aber es gibt nix was es nicht gibt.
   
Beitrag 26.04.2007, 15:38 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 22.10.2006
Beiträge: 457
Hallo uli12us,

deswegen muss man nicht gleich einen Monteur rufen, wenn ein Forummitglied sein Problem schildert. Nur die angebotenen Hilfestellungen zeugen von Unkenntnis über das Problem, dass eingekreist und behoben werden soll.

Ich will deshalb die SPS nicht zufrieden stellen, sondern die Ursache wissen. In der Praxis wird der Druckschalter gebrückt, um festzustellen, ob dieser Fehler auftritt. Auch eine Unterbrechung dieses Schalters wird ein Ergebnis zeigen.

Alle anderen Veränderungen bringen deshalb keinen Erfolg, da lediglich im System vorgegebene Einstellungen vom Hersteller missachtet werden.

Gruß


hardy9892


--------------------
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."

Albert Einstein
   
Beitrag 26.04.2007, 18:05 Uhr
plc
plc
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.11.2003
Beiträge: 193
Hallo ,
QUOTE
Nur die angebotenen Hilfestellungen zeugen von Unkenntnis über das Problem, dass eingekreist und behoben werden soll


nun , wenn wir das Problem kennen würden , müsste ma es ja
nicht durch gezielte Versuche einkreisen ? coangry.gif

Also , da die Fehlermeldung etwas mit dem Druck zutun hat ,
was liegt da näher , als das Problem im Hydraulik-System mit
QUOTE
gezielte Versuche ein(zu)kreisen


Letzendlich ist ja wohl das Ziel , die Ursache zu idendifizieren und
den Fehler abzustellen.
Es könnte sich ja vielleicht herausstellen , das die Hydropumpe nicht genug
Druck aufbaut , oder ein Druckminderer nachgegeben hat , oder Dreck im System ist , oder der Druckschalter sich verstellt hat oder defekt ist ,
oder ein Ventiil hängt , oder , oder ...
das kriegt man aber nur raus , wenn man sowas macht , wie hier vorgeschlagen wurde.

Deshalb warten wir doch erstmal ab , was sich aus den Versuchen ergibt ,
und dann sehen wir mal weiter thumbs-up.gif
Kollege steph kann ja dann immernoch einen Monteur bestellen.
Für diesen wär es aber bestimmt auch hilfreich , wenn durch diese Versuche im das Problem im Vorfeld schon eingekreist ist.
(dann wird's auch nicht so teuer ) tounge.gif
So , warten wir mal die Ergebnisse ab !
PLC


--------------------
Grüsse ...
PLC


Wissen ist Macht ,
Nix wissen macht nix !
   
Beitrag 26.04.2007, 22:40 Uhr
steph163
steph163
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.11.2004
Beiträge: 28
Hallo zusammen,

nach langem Suchen haben wir heute den Fehler gefunden.

Ich bin zwar kein Experte, was die Technik IN der Maschine betrifft, aber ich versuchs kurz zu schildern, für den Fall, daß noch jemand irgendwann mal das Problem haben sollte:

Am Ventil des Reitstocks zur Einstellung des Pinolendrucks befindet sich hinten dran ein Stecker, welcher wohl den Pinolendruck zur Software übermittelt hat. Dieser hat sich über kurz oder lang durch Vibrationen der Maschine gelöst. Dadurch, daß der Stecker immer mal wieder Kontakt bekommen hatte, kam der Fehler nur sporadisch. In letzter Zeit scheint er aber soweit rausgerutscht zu sein, daß der Fehler dauerhaft kam, weil halt kein Signal vom Ventil bei der Software ankam. Laut Service-Hotline tritt dieses Problem wohl öfters auf, weshalb der Stecker in anderen Firmen wohl schon mit einem Kabelbinder am Ventil fixiert wurde.

Kleine Ursache, große Wirkung.
Trotzdem danke an alle für die Hilfe! spitze.gif
   