Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
Fehlermeldung X- Achse aufgefahren 700229, Fehlermeldung 700229 lässt sich nicht löschen

Hallo Experten,
ich bin gerade dabei meine Chiron FZ15S Bj2000 einzurichten Sinumetrik 840D P.
Lieder ist mir beim Einrichten die X- Achse über den Softwareendschalter rausgefahren und aufgefahren. Inzwischen ist wieder alles eingestellt mit Hilfe der Anleitung von Siemens "Achsen und Spindeln Referenzieren bei Absolutwertgebern (Messstäbe und mech. Endschalter habe ich nicht), die X- Achse fährt wie gewohnt mit Ref. auf den vorgegeben Softwareendschalter und meldet dann im Display X=0.
Der Status MD3210 $MA_ENC_REFP_STATE ist 2.
Die Justage durch Eingabe des Referenzpunktwertes funktioniert auch aber die Fehlermeldung verschwindet auch hier leider nicht.
Wahrscheinlich wird ein Bit in der SPS nicht zurückgesetzt auch durch die üblichen eingaben am HMI Rest, Quitt Alarm etc.(weitere Möglichkeiten?) haben bei mir nicht geholfen, der Fehler lässt sich auch nicht Temporär löschen.
In der Betriebsanleitung von Chiron unter Fehler 7xxxxxv wird nur auf die Bedienungsanleitung von Siemens zurückgeführt.
Die Maschine läuft in keinem Betrieb o.ä wird von mir wieder Fit gemacht und nur Hobbymäßig betrieben.
Danke für eure Unterstützung.
PS: Originale NCK/PLC von Chiron liegen mir vor.
ich bin gerade dabei meine Chiron FZ15S Bj2000 einzurichten Sinumetrik 840D P.
Lieder ist mir beim Einrichten die X- Achse über den Softwareendschalter rausgefahren und aufgefahren. Inzwischen ist wieder alles eingestellt mit Hilfe der Anleitung von Siemens "Achsen und Spindeln Referenzieren bei Absolutwertgebern (Messstäbe und mech. Endschalter habe ich nicht), die X- Achse fährt wie gewohnt mit Ref. auf den vorgegeben Softwareendschalter und meldet dann im Display X=0.
Der Status MD3210 $MA_ENC_REFP_STATE ist 2.
Die Justage durch Eingabe des Referenzpunktwertes funktioniert auch aber die Fehlermeldung verschwindet auch hier leider nicht.
Wahrscheinlich wird ein Bit in der SPS nicht zurückgesetzt auch durch die üblichen eingaben am HMI Rest, Quitt Alarm etc.(weitere Möglichkeiten?) haben bei mir nicht geholfen, der Fehler lässt sich auch nicht Temporär löschen.
In der Betriebsanleitung von Chiron unter Fehler 7xxxxxv wird nur auf die Bedienungsanleitung von Siemens zurückgeführt.
Die Maschine läuft in keinem Betrieb o.ä wird von mir wieder Fit gemacht und nur Hobbymäßig betrieben.
Danke für eure Unterstützung.
PS: Originale NCK/PLC von Chiron liegen mir vor.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: