Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8840
Follower:innenScreenshots mit 840D
20.06.2012, 06:41 Uhr
Hey
also die 840D hat eine Funktion zum Screenshots machen. "Ctrl + P" Diese werden dann auf der Festplatte abgespeichert.
Um nicht allzulange zu suchen hab ich hier ein kleines Batch Programm geschrieben.
Funktioniert wie folgt:
- BMPCOPY.BAT auf USB Hauptverzeichnis kopieren.
- Bilder machen
- In Inbetriebnahme das Password setzten.
- HMI Maske wählen.
- DosShell
- Nun auf G: wechneseln (G: eingabe)
- bmcopy eingeben.
Bilder BMP werden von der Platte auf den Stick kopiert und anschließend von der Platte gelöscht. Auf USB wird ein Ordner BMP840D mit Unterordner des aktuellen Datums angelegt und die Bilder sind dort zu finden. Wird am gleichen Tag nochmals kopiert, so wird ein Unterordner mit einer fortlaufenden Nummer versehen.
In der Batch Datei sind können diese Parameter angepasst werden:
set usbdir=BMP840D <<< Pfad als Hauptverzeichnis
set namesubdir=%date:/=-% <<< Pfad als Unterverzeichnis (hier das Datum)
Gruß Klex
also die 840D hat eine Funktion zum Screenshots machen. "Ctrl + P" Diese werden dann auf der Festplatte abgespeichert.
Um nicht allzulange zu suchen hab ich hier ein kleines Batch Programm geschrieben.
Funktioniert wie folgt:
- BMPCOPY.BAT auf USB Hauptverzeichnis kopieren.
- Bilder machen
- In Inbetriebnahme das Password setzten.
- HMI Maske wählen.
- DosShell
- Nun auf G: wechneseln (G: eingabe)
- bmcopy eingeben.
Bilder BMP werden von der Platte auf den Stick kopiert und anschließend von der Platte gelöscht. Auf USB wird ein Ordner BMP840D mit Unterordner des aktuellen Datums angelegt und die Bilder sind dort zu finden. Wird am gleichen Tag nochmals kopiert, so wird ein Unterordner mit einer fortlaufenden Nummer versehen.
In der Batch Datei sind können diese Parameter angepasst werden:
set usbdir=BMP840D <<< Pfad als Hauptverzeichnis
set namesubdir=%date:/=-% <<< Pfad als Unterverzeichnis (hier das Datum)
Gruß Klex
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2012, 11:50 Uhr
Nette Idee, werde ich nachher mal ausprobieren
20.06.2012, 12:13 Uhr
Kann meinen Beitrag nich editieren oO
Funktioniert nicht, liegt aber eventuell an mir...
ShopMill Version 7.50.xxxxx
Habe DosShell mit Hersteller-Kennwort gestartet, wenn ich dann auf Laufwerk G: wechsel (Ja ist eins meiner USB-Laufwerke) und dann "BMPCOPY" eingebe kommt nur die Meldung:
"| | was unexpected at this time"
Oder hat er vielleicht keinen Screenshot gemacht mit CTRL+P?
Funktioniert nicht, liegt aber eventuell an mir...
ShopMill Version 7.50.xxxxx
Habe DosShell mit Hersteller-Kennwort gestartet, wenn ich dann auf Laufwerk G: wechsel (Ja ist eins meiner USB-Laufwerke) und dann "BMPCOPY" eingebe kommt nur die Meldung:
"| | was unexpected at this time"
Oder hat er vielleicht keinen Screenshot gemacht mit CTRL+P?
20.06.2012, 13:01 Uhr
Kann meinen Beitrag nich editieren oO
Funktioniert nicht, liegt aber eventuell an mir...
ShopMill Version 7.50.xxxxx
Habe DosShell mit Hersteller-Kennwort gestartet, wenn ich dann auf Laufwerk G: wechsel (Ja ist eins meiner USB-Laufwerke) und dann "BMPCOPY" eingebe kommt nur die Meldung:
"| | was unexpected at this time"
Oder hat er vielleicht keinen Screenshot gemacht mit CTRL+P?
Funktioniert nicht, liegt aber eventuell an mir...
ShopMill Version 7.50.xxxxx
Habe DosShell mit Hersteller-Kennwort gestartet, wenn ich dann auf Laufwerk G: wechsel (Ja ist eins meiner USB-Laufwerke) und dann "BMPCOPY" eingebe kommt nur die Meldung:
"| | was unexpected at this time"
Oder hat er vielleicht keinen Screenshot gemacht mit CTRL+P?
Mein Fehler !!!
hab den beseitigt ...
Wenn keine Bild vorhanden, wird ein kommt ne Nachricht, Keine Bilder vorhanden...
Das kann durchaus passieren ... ältere 840D kann das nicht.
einfach mal testen, ich weis grad nicht ab welchem softwarestand das erst geht.
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 20.06.2012, 13:15 Uhr
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2012, 13:11 Uhr
hat sich n fehler eingeschlichen ...
sorry leute ...
BITTE DIESE DATEI NUTZEN !!!!
sorry leute ...
BITTE DIESE DATEI NUTZEN !!!!
Angehängte Datei(en)
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2012, 19:19 Uhr
Hmmm normal ist das keine "alte" 840D, Maschine ist Baujahr 01/2012 ...
Kann natürlich sein, das die Maschine (DMC 835V mit 840D sl) die Screenshotfunktion nicht unterstützt.
Maschine wurde Montag in Betrieb genommen, hab mich auch gleich beim DMG-Monteur nach ner Screenshot-Funktion erkundigt... Ergebnis: "Bildschirmfoto, was das denn?!"
Naja ich probiers Morgen nochmal...
Kann natürlich sein, das die Maschine (DMC 835V mit 840D sl) die Screenshotfunktion nicht unterstützt.
Maschine wurde Montag in Betrieb genommen, hab mich auch gleich beim DMG-Monteur nach ner Screenshot-Funktion erkundigt... Ergebnis: "Bildschirmfoto, was das denn?!"
Naja ich probiers Morgen nochmal...
20.06.2012, 19:54 Uhr
Ja, nee das geht schon.
Probier mal ohne USB und gucke mal in den Ordner
/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot
Unter IBN - Systemdaten - HMI Daten - Protokolle kommt man da hin.
Probier mal ohne USB und gucke mal in den Ordner
/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot
Unter IBN - Systemdaten - HMI Daten - Protokolle kommt man da hin.
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
21.06.2012, 05:41 Uhr
Ja, nee das geht schon.
Probier mal ohne USB und gucke mal in den Ordner
/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot
Unter IBN - Systemdaten - HMI Daten - Protokolle kommt man da hin.
Probier mal ohne USB und gucke mal in den Ordner
/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot
Unter IBN - Systemdaten - HMI Daten - Protokolle kommt man da hin.
Grundvoraussetzung ist das dass Kennwort gesetzt ist ansonsten kommt man dort nicht hin.
Gruß Boern
--------------------
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
21.06.2012, 07:22 Uhr
Auf die CF wirds nicht gespeichert.
840D sollte auf Windows laufen Linux geht nicht (kein Dosshell)
nicht jede PL hat diese Funktion, bei SL ist diese drin.
Operate sowieso, da weis ichs noch nicht wo die Daten hingespeichert werden.
Alle die das Arenea stört hier der beseitigte "Schönheitsfehler"
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 21.06.2012, 07:31 Uhr
840D sollte auf Windows laufen Linux geht nicht (kein Dosshell)
nicht jede PL hat diese Funktion, bei SL ist diese drin.
Operate sowieso, da weis ichs noch nicht wo die Daten hingespeichert werden.
Alle die das Arenea stört hier der beseitigte "Schönheitsfehler"
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 21.06.2012, 07:31 Uhr
Angehängte Datei(en)
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.06.2012, 07:33 Uhr
Auf die CF wirds nicht gespeichert.
Immer diese Lügner von Siemens
Trotzdem THX für das Tool.
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
21.06.2012, 07:59 Uhr
Immer diese Lügner von Siemens
das sowieso
Auf welchen Betriebssystem? ... unter Windows wirds in F:\altmp gespeichert. Auf der CF Karte ist nix ...
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2012, 13:08 Uhr
Hallo Hexogen,
vielen Dank für dein Batch-Programm, funktioniert problemlos.
Ich habe nur das Problem, dass ich in manchen Menü's kein Screenshot machen kann.
Z.B. die Masken der HMI welche vom Hersteller angelegt worden (Programmanwahl, Bearbeitungsstatus, Stückzähler usw.).
Grüße
vielen Dank für dein Batch-Programm, funktioniert problemlos.
Ich habe nur das Problem, dass ich in manchen Menü's kein Screenshot machen kann.
Z.B. die Masken der HMI welche vom Hersteller angelegt worden (Programmanwahl, Bearbeitungsstatus, Stückzähler usw.).
Grüße
01.03.2013, 02:51 Uhr
Hey zusammen,
hab ein Update.
Es geht nun auch mit Operate, wenn diese auf Windows läuft (nicht auf Linux)
viel Spass mit.
hab ein Update.
Es geht nun auch mit Operate, wenn diese auf Windows läuft (nicht auf Linux)
viel Spass mit.
Angehängte Datei(en)
--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.06.2017, 18:29 Uhr
FRAGE:
Wie können Screenshots erstellt werden und wo kann man sie finden?
ANTWORT:
Erstellen von Screenshots:
Durch Drücken von CTRL+P wird ein Bildschirmabzug standardmäßig im Ordner
"/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot" abgelegt.
Sie erreichen den Ablagebereich wie folgt:
Hardkey "MENU SELECT"
Softkey "Inbetriebnahme"
Softkey "Systemdaten"
"HMI-Daten/Protokolle/Bildschirmabzüge/"
Hinweis:
Es wird mindestens Schutzstufe 3 (CUSTOMER) benötigt.
Wie können Screenshots erstellt werden und wo kann man sie finden?
ANTWORT:
Erstellen von Screenshots:
Durch Drücken von CTRL+P wird ein Bildschirmabzug standardmäßig im Ordner
"/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot" abgelegt.
Sie erreichen den Ablagebereich wie folgt:
Hardkey "MENU SELECT"
Softkey "Inbetriebnahme"
Softkey "Systemdaten"
"HMI-Daten/Protokolle/Bildschirmabzüge/"
Hinweis:
Es wird mindestens Schutzstufe 3 (CUSTOMER) benötigt.
14.06.2017, 14:33 Uhr
FRAGE:
Wie können Screenshots erstellt werden und wo kann man sie finden?
ANTWORT:
Erstellen von Screenshots:
Durch Drücken von CTRL+P wird ein Bildschirmabzug standardmäßig im Ordner
"/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot" abgelegt.
Sie erreichen den Ablagebereich wie folgt:
Hardkey "MENU SELECT"
Softkey "Inbetriebnahme"
Softkey "Systemdaten"
"HMI-Daten/Protokolle/Bildschirmabzüge/"
Hinweis:
Es wird mindestens Schutzstufe 3 (CUSTOMER) benötigt.
Wie können Screenshots erstellt werden und wo kann man sie finden?
ANTWORT:
Erstellen von Screenshots:
Durch Drücken von CTRL+P wird ein Bildschirmabzug standardmäßig im Ordner
"/System CF-Card/user/sinumerik/hmi/log/screenshot" abgelegt.
Sie erreichen den Ablagebereich wie folgt:
Hardkey "MENU SELECT"
Softkey "Inbetriebnahme"
Softkey "Systemdaten"
"HMI-Daten/Protokolle/Bildschirmabzüge/"
Hinweis:
Es wird mindestens Schutzstufe 3 (CUSTOMER) benötigt.
Hallo,
auch wenn das Thema eigentlich schon uralt ist sieht man oben Links bei jedem Beitrag
Zwischenablage_CNC_Arena.jpg ( 179.18KB ) Anzahl der Downloads: 24
Trotzdem noch eine Hinweis:
Schutzstufe 3 reicht nicht aus es muss Hersteller Stufe gesetzt sein
zumindest wenn man auf den Screenshot zu greifen möchte.
Aber das wurde bereits auch durch mich am 21.06.2012 beschrieben "Passwort setzen" !
Gruß Boern
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 14.06.2017, 14:35 Uhr
Angehängte Datei(en)
--------------------
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: