Servus Freunde !
Habe folgendes Problem : Nach Datenverlust habe ich die Daten TEA 1, TEA 2, PLC, PCA und SEA auf der Maschine erfolgreich eingespielt.
Bekomme aber die Fehlermeldung PLC- Stop und in der Maschine tut sich auch nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
schnucki
Habe folgendes Problem : Nach Datenverlust habe ich die Daten TEA 1, TEA 2, PLC, PCA und SEA auf der Maschine erfolgreich eingespielt.
Bekomme aber die Fehlermeldung PLC- Stop und in der Maschine tut sich auch nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
schnucki
04.08.2016, 14:25 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn die Archive richtig eingespielt wurden (erst NCK dann PLC), sollte die Maschine nach einem "AEG"-Reset wieder normal hochlaufen.
05.08.2016, 00:03 Uhr
Habe jegliche Varianten versucht, jedoch ohne Erfolg.
PLC-Alarm " 6143 Dekodier-DB fehlt ".
Was ist die "AEG" - Reset?
PLC-Alarm " 6143 Dekodier-DB fehlt ".
Was ist die "AEG" - Reset?
05.08.2016, 08:20 Uhr
AEG = Ausschalten Einschalten Geht ;)
05.08.2016, 08:23 Uhr
05.08.2016, 08:56 Uhr
Schau mal bitte in den Anhang vielleicht kannst du was damit anfangen.
Die ursprünglich hier angahangene Fehlerlsite, musste leider auf Grund fehlender Veröffentlichungsrechte der IndustryArena entfernt werden, bzw. lag darauf ein Copyright. Für weitere Informationen zu den fehlenden Infos wenden Sie sich bitte an den Beitragsersteller.
Danke für das Verständnis.
Die AdminCrew
Die ursprünglich hier angahangene Fehlerlsite, musste leider auf Grund fehlender Veröffentlichungsrechte der IndustryArena entfernt werden, bzw. lag darauf ein Copyright. Für weitere Informationen zu den fehlenden Infos wenden Sie sich bitte an den Beitragsersteller.
Danke für das Verständnis.
Die AdminCrew
05.08.2016, 09:46 Uhr
Danke Major !
Also laut Fehlerbeschreibung soll ich DB 80 eingeben.
Was heisst DB - Wo gib ich das ein?
grüssle
Also laut Fehlerbeschreibung soll ich DB 80 eingeben.
Was heisst DB - Wo gib ich das ein?
grüssle
09.08.2016, 07:06 Uhr
Für die Übertragung brauchst du einen Laptop mit der Siemens Programmiersoftware(Step5) oder ein Siemens Programmiergerät.
Des weiteren benötigst du einen Datenträger mit dem Original PLC-Programm. Das was du im Inbetriebnahme-Modus überträgst
ist ein kompiliertes PLC-Programm welches du nicht mehr ändern kannst.
Gruß
Major1
Des weiteren benötigst du einen Datenträger mit dem Original PLC-Programm. Das was du im Inbetriebnahme-Modus überträgst
ist ein kompiliertes PLC-Programm welches du nicht mehr ändern kannst.
Gruß
Major1
09.08.2016, 08:52 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Danke Major !
Also laut Fehlerbeschreibung soll ich DB 80 eingeben.
Was heisst DB - Wo gib ich das ein?
grüssle
Also laut Fehlerbeschreibung soll ich DB 80 eingeben.
Was heisst DB - Wo gib ich das ein?
grüssle
aus der Doku
QUOTE
PLC MD 2002
Bit 7 M-Dekodierung mit erweiterter Adresse
Bit = 0 Die erweiterten M-Funktionen werden nur auf den MB 54 bis 64 ausgegeben.
Es stehen keine Merker-Bits zur Verfügung.
Bit = 1 Die erweiterten M-Funktionen werden auch als Merker-Bits (MB 92 ... 99)
ausgegeben.
Dazu muß in den DB 80 eine Dekodierliste geschrieben werden. In dieser
Liste wird festgelegt, welche M-Funktion, welches Merkerbit belegt. Es
können maximal 32 erweiterte M-Funktionen im DB 80 definiert werden.
Bit 7 M-Dekodierung mit erweiterter Adresse
Bit = 0 Die erweiterten M-Funktionen werden nur auf den MB 54 bis 64 ausgegeben.
Es stehen keine Merker-Bits zur Verfügung.
Bit = 1 Die erweiterten M-Funktionen werden auch als Merker-Bits (MB 92 ... 99)
ausgegeben.
Dazu muß in den DB 80 eine Dekodierliste geschrieben werden. In dieser
Liste wird festgelegt, welche M-Funktion, welches Merkerbit belegt. Es
können maximal 32 erweiterte M-Funktionen im DB 80 definiert werden.
Die frage die sich mir stellt wo hast du denn die PLC Daten her ?
es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten
1 deine Daten gehören nicht zur Maschine
2 das PLC MD ist falsch gesetzt
oder doch 3 es wurde nachträglich eine Decodierliste erstellt und dann keine PLC Datensicherung gemacht.
setz das Bit 7 im PLC MD2002 mal zurück und berichte.
06.09.2016, 19:12 Uhr
Servus!
Mach ich sobald ich wieder mehr Zeit hab! Dank Dir für den Tipp
Mach ich sobald ich wieder mehr Zeit hab! Dank Dir für den Tipp