Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8845
Follower:innenPCA-Alarmtext aufspielen
12.12.2015, 21:54 Uhr
Hallo Leute
Wollte mal meine Alarmliste via PCA an die Maschine schicken.
Maschinendatum 5012 Bit7=1 gesetzt dann PCA an die Maschine dann kommte der Fehler 27 Dateieingabe gesperrt V24
Ursache laut Handbuch Nahtstellensignal "Zyklensperre" steht an..
Kann mir einer erklären wie ich die Sperre aufheben kann ??
MfG Dirk
Wollte mal meine Alarmliste via PCA an die Maschine schicken.
Maschinendatum 5012 Bit7=1 gesetzt dann PCA an die Maschine dann kommte der Fehler 27 Dateieingabe gesperrt V24
Ursache laut Handbuch Nahtstellensignal "Zyklensperre" steht an..
Kann mir einer erklären wie ich die Sperre aufheben kann ??
MfG Dirk
13.12.2015, 17:02 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Kann mir einer erklären wie ich die Sperre aufheben kann ??
MfG Dirk
MfG Dirk
da wird dir nur das Handbuch des Maschinen Herstellers oder eben der helfen können ,
oder einer packt seine Glaskugel aus erkennt deine Maschine darin und weiß es weil er vom diesem Hersteller auch eine hat oder hatte oder was wieß ich .
13.12.2015, 17:33 Uhr
da wird dir nur das Handbuch des Maschinen Herstellers oder eben der helfen können ,
oder einer packt seine Glaskugel aus erkennt deine Maschine darin und weiß es weil er vom diesem Hersteller auch eine hat oder hatte oder was wieß ich .
oder einer packt seine Glaskugel aus erkennt deine Maschine darin und weiß es weil er vom diesem Hersteller auch eine hat oder hatte oder was wieß ich .
Hallo
Es ist eine Sinumerik 810T GA1 SW04 (Weiler 160CNC)
Kann es sein das ich die PCA nur in der Betriebsart Urlöschen aufspielen kann ???
Mfg Dirk
Der Beitrag wurde von dirk61 bearbeitet: 13.12.2015, 17:34 Uhr
14.12.2015, 19:06 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Es ist eine Sinumerik 810T GA1 SW04 (Weiler 160CNC)
wie Weiler Zyklensperre verschaltet habe weiß ich nicht sollte AB8 BIT 3 (Nahtstellensignal PLC -NC )sein
Kann es sein das ich die PCA nur in der Betriebsart Urlöschen aufspielen kann ???
so steht es jedenfalls in der Inbetriebnahme Anleitung
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: