Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Programme gegen löschen absichern Sinumerik 802 D SL

Beitrag 31.12.2012, 10:37 Uhr
HimmetsR
HimmetsR
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 31.12.2012
Beiträge: 61
Hallo Zusammen

Wie kann ich auf einer Fräse (FIRST MCV-1500) mit der Sinumerik 802 D SL Steuerung die Teileprogramme gegen löschen absichern? Die Bediener benötigen jedoch noch ihre Lese- bzw. Schreibrechte?!!?

Funktioniert das nur über die Benutzerverwaltung oder gibt es da noch etwas anderes?

Danke im Voraus
MFG
Roland
   
Beitrag 31.12.2012, 12:15 Uhr
Micha1405
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 14.07.2008
Beiträge: 920
Hallo Roland

Normalerweise kann man das über die Siemens-Schlüssel ( schwarz,grün,rot ) ganz gut regeln. Der rote hat die höchste Zugriffsstufe und sollte der Instandhaltung vorbehalten sein.

Aber wozu braucht ein "Bediener" Lese- und Schreibrechte? Der normale Bediener hat im Bearbeitungsprogramm nichts zu suchen, er ist für WZK-Korrekturen zuständig. Bestenfalls noch für den WZ-Wechsel und den damit verbunden Geometrie-Daten. Diese Daten sind jedoch niemals Bestandteil des Bearbeitungsprogramms. Oder darf bei euch sich jeder mal an der Steuerung versuchen?

Gruß
Michael
   
Beitrag 02.01.2013, 06:41 Uhr
HimmetsR
HimmetsR
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 31.12.2012
Beiträge: 61
Hallo

Danke erstmal für die schnelle Antwort!

Die Bediener benötigen die schreibrechte weil die Programme aus mehreren Parametern bestehen die von Werkstück zu Werkstück geändert werden müssen.
Planfräsen--> Fräshöhe; Fräslänge; Fräsbreite; Drehzahl; Vorschub
Die NPV ist immer die selbe da bei uns der Schraubstock vermessen ist!!

LG Roland
   
Beitrag 02.01.2013, 07:13 Uhr
HimmetsR
HimmetsR
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 31.12.2012
Beiträge: 61
Hallo

Habe in der 840er beschreibung was von der Readonly *RO* Funktion gefunden. Kann ich diese Funtion auch in der 802er verwenden und wenn ja, kann man dann das Prg. löschen falls diese Funktion in einem Programmteil steht?!?

LG Roland
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: