Hallo

Möchte die jeweils Aktuelle Nullpunktverschiebung im Unterprogramm aktualisieren. Geht das mit $P_UIFRNUM alleine oder muß ich da noch was beischreiben?
MFG Thomas
   
Beitrag 09.10.2008, 14:45 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.09.2002
Beiträge: 1.928
Wenn man z.B. die aktuelle Nullpunktverschiebung in X auf 0.3 setzen will:

$P_UIFR[$P_UIFRNUM, X, TR] = 0.3
$P_IFRAME = $P_UIFR[$P_UIFRNUM]
   
Beitrag 09.10.2008, 19:20 Uhr
Tom Li
Tom Li
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.08.2008
Beiträge: 17
Ja soweit so gut - ich habe aber in meinem Unterprogramm die jeweils aktuelle (also mal G54 mal G55 usw.)Feinverschiebung neu beschrieben möchte jetzt die halt jetzt gerade im Hautprogramm aktive NPV nochmal aufrufen damit meine änderungen berücksichtigt werden.
   
Beitrag 13.10.2008, 18:23 Uhr
trollrne
trollrne
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 14.11.2007
Beiträge: 220
Hallo!

Aber sobald Du die Feinverschiebung mit (z.B hier G54 X mit 0.3)

$P_UIFR[1, X, FI] = 0.3

beschreibst, ist sie doch aktiv?
Wichtig ist nur, die ganze Sache am Programmende wieder rückgängig zu machen smile.gif

MfG
Rene

Der Beitrag wurde von trollrne bearbeitet: 13.10.2008, 18:24 Uhr
   
Beitrag 13.10.2008, 18:58 Uhr
nbh
nbh
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 01.07.2003
Beiträge: 258
Hallo

Mit TRANS X0.3 sollte es doch auch gehen!!!
damit ist ja egal welcher Nullpunkt aktiv ist.
Mann sollte ja nicht immer gleich den Hammer rausholen wenn es mit der Fliegenklatsche auch gehen kann.