Hallo zusammen
Hätte mal eine Frage
An unserer Sinumerik 840D mit einer ManualTurn Benutzer Oberfläche schalten wir über die M-Befehle M24 und M25 unsere Schleifmotoren ein und aus
Die Frage:
Wenn der Motor überlastet wird springt der Schutzschalter raus und die Maschine fährt weiter
Ist es möglich dieses zu überwachen
mfg Winkelmesser
Hätte mal eine Frage
An unserer Sinumerik 840D mit einer ManualTurn Benutzer Oberfläche schalten wir über die M-Befehle M24 und M25 unsere Schleifmotoren ein und aus
Die Frage:
Wenn der Motor überlastet wird springt der Schutzschalter raus und die Maschine fährt weiter
Ist es möglich dieses zu überwachen
mfg Winkelmesser
--------------------
Immer auf der Suche nach der Antwort auf die allumfassende Frage: Wo ist mein Kugelschreiber?
23.09.2005, 08:08 Uhr
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Natürlich ist das möglich oder sagen wir mal so, es ist absolut unüblich und vermutlich sogar entgegen den diversen VDE Bestimmungen wenn das nicht so gemacht wird. Du hast bei deinem Motorschutz 2 Meldekontakte
Bei mir Steht NC drauf und die Nummer 95 und 96. Diese 2 Klemmen kommen in deinen Schutzleiterkreis rein und sobald der Motorschutz anspricht rührt sich nichts mehr. Die anderen NO helfen dir da nicht weiter.
Bei mir Steht NC drauf und die Nummer 95 und 96. Diese 2 Klemmen kommen in deinen Schutzleiterkreis rein und sobald der Motorschutz anspricht rührt sich nichts mehr. Die anderen NO helfen dir da nicht weiter.
23.09.2005, 09:39 Uhr
Hallo Uli12us
Ich hatte mir Eigentlich so was mit WHENEVER Vorgestellt also eine systemvariable die Information über den Stromfluss liefert und man dementsprechend die Achsen steuert
mfg Winkelmesser
Ich hatte mir Eigentlich so was mit WHENEVER Vorgestellt also eine systemvariable die Information über den Stromfluss liefert und man dementsprechend die Achsen steuert
mfg Winkelmesser
--------------------
Immer auf der Suche nach der Antwort auf die allumfassende Frage: Wo ist mein Kugelschreiber?
23.09.2005, 09:43 Uhr
Dann mußt Du einen Kontakt auf einen Eingang in der SPS verdrahten,
und per PLC PRG abfragen, oder im Bearbeitungsprogramm den NCK Eingang
Abfragen.
Dieser Aufwand ist schon etwas größer.
Das einfachste ist den Kontakt im Not-Aus Kreis unterbringen.
MfG
Thomas
und per PLC PRG abfragen, oder im Bearbeitungsprogramm den NCK Eingang
Abfragen.
Dieser Aufwand ist schon etwas größer.
Das einfachste ist den Kontakt im Not-Aus Kreis unterbringen.
MfG
Thomas
23.09.2005, 11:01 Uhr
Bin auch der Ansicht, daß der Schutzschalter in den Notauskreis gehört.
Zusätzlich sollte das Signal auf einen PLC-Eingang geführt werden, um die Fehlerursache anzeigen zu können.
Mir ist unverständlich, daß das vom Maschinenhersteller nicht bereits so realisiert wurde.
In der NC (im NC-Programm) hat der Schutzschalterzustand meiner Ansicht nach nichts zu suchen.
Zusätzlich sollte das Signal auf einen PLC-Eingang geführt werden, um die Fehlerursache anzeigen zu können.
Mir ist unverständlich, daß das vom Maschinenhersteller nicht bereits so realisiert wurde.
In der NC (im NC-Programm) hat der Schutzschalterzustand meiner Ansicht nach nichts zu suchen.
23.09.2005, 16:38 Uhr
Hallo alle zusammen
Da wir in der Gummiindustrie tätig sind ist das mit dem Not aus keine gute Lösung den es gibt bei uns keinen Werkzeugbruch da das Material nachgibt
mfg Winkelmesser
Da wir in der Gummiindustrie tätig sind ist das mit dem Not aus keine gute Lösung den es gibt bei uns keinen Werkzeugbruch da das Material nachgibt
mfg Winkelmesser
--------------------
Immer auf der Suche nach der Antwort auf die allumfassende Frage: Wo ist mein Kugelschreiber?
23.09.2005, 19:38 Uhr
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Vorher hast du doch gesagt dass es dir den Motor abwürgt. Dann spricht notaus an. Wenn du den Motor schon ausschalten willst wenn der Strom ganz leicht zu hoch wird dann musst du dir den MS so einstellen dass er grade noch den Anschaltstrom packt. Ich frag mich ohnehin warum da keine regelbare Schleifspindel drin ist. Damit kann man dann den Strombedarf auswerten und bei Überschreiten automatisch freifahren lassen und ähnliche Scherze.
24.09.2005, 18:51 Uhr
Dank an alle
Hätte mir das etwas einfacher vorgestellt
mfg Winkelmesser