Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach einem privaten Serviceunternehmen welches sich unserer Steuerung 810T GA einmal annehmen kann. Die Zyklen scheinen gesperrt zu sein, beim Zugriff auf jegliche Zyklen wird eine Fehlermeldung geschrieben.
Danke und Gruß
OlliR
bin auf der Suche nach einem privaten Serviceunternehmen welches sich unserer Steuerung 810T GA einmal annehmen kann. Die Zyklen scheinen gesperrt zu sein, beim Zugriff auf jegliche Zyklen wird eine Fehlermeldung geschrieben.
Danke und Gruß
OlliR
23.04.2007, 13:03 Uhr
Hallo OlliR
Erst einmal in der CNC-Arena.
Ich hatte am Anfang auf unserer 840D ebenfalls dauernd Fehlermeldungen beim Zugriff auf die Zyklen. Nach langem Suchen und Versuchen hat sich dann herausgestellt, dass die Zyklen gar nicht auf der Steuerung abgespeichert waren.
Bist du sicher dass sie bei dir auf der Maschine sind?
Einen schönen Tag noch.
Mfg Tschounes
Erst einmal in der CNC-Arena.
Ich hatte am Anfang auf unserer 840D ebenfalls dauernd Fehlermeldungen beim Zugriff auf die Zyklen. Nach langem Suchen und Versuchen hat sich dann herausgestellt, dass die Zyklen gar nicht auf der Steuerung abgespeichert waren.
Bist du sicher dass sie bei dir auf der Maschine sind?
Einen schönen Tag noch.
Mfg Tschounes
--------------------
Wenns beim Einfahren nicht knallt, habe ich zuviel Zeit gebraucht.
Und wenns knallt habe ich mir zuwenig Zeit gelassen.
Und wenns knallt habe ich mir zuwenig Zeit gelassen.
23.04.2007, 15:09 Uhr
Hallo Olli,
um die Zyklen einzulesen, muss die Zyklensperre geöffnet sein.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auf einer Baugruppe einen Kippschalter, der umgelegt werden muss. Das ganze müsste aber in der BA der Steuerung beschrieben sein.
Gruß Walter
um die Zyklen einzulesen, muss die Zyklensperre geöffnet sein.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auf einer Baugruppe einen Kippschalter, der umgelegt werden muss. Das ganze müsste aber in der BA der Steuerung beschrieben sein.
Gruß Walter
--------------------
Es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander,
es geht nur miteinander.
es geht nur miteinander.
24.04.2007, 07:43 Uhr
Erstmal Danke!
Bin mir nicht sicher ob die Zyklen aufgespielt sind. Sie können angewählt werden, es erscheint auch das Schaubild aber ein eintragen der Werte ist nicht möglich. Es erscheint die Meldung "BMF Wert fehlt".
Ein Schalter oder Kippschalter zum ein/ausschalten der Zyklen ist nicht verbaut.
Aus der Bedienungsanweisung kann man Hinweise entnehmen das es sich um eine Sperre bedingt durch Schnittstellenparameter handelt....
Gruß Olli
Bin mir nicht sicher ob die Zyklen aufgespielt sind. Sie können angewählt werden, es erscheint auch das Schaubild aber ein eintragen der Werte ist nicht möglich. Es erscheint die Meldung "BMF Wert fehlt".
Ein Schalter oder Kippschalter zum ein/ausschalten der Zyklen ist nicht verbaut.
Aus der Bedienungsanweisung kann man Hinweise entnehmen das es sich um eine Sperre bedingt durch Schnittstellenparameter handelt....
Gruß Olli
24.04.2007, 10:12 Uhr
Hallo,
normalerweise sind die Zyklen auf Eprom, und können deshalb nicht geändert werden.
MfG
Thomas
normalerweise sind die Zyklen auf Eprom, und können deshalb nicht geändert werden.